Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

παρε ενα ψηφιακο πολυμετρο και μετρα την αντισταση απο την φαση και τον ουδετερο της συσκευης προς την γειωση της συσκευης. Ενοω οτι συνδεεις το πολυμετρο στους αντιστοιχους πολους του σουκω φις που εχει το καλωδιο της συσκευης. φυσικα εκτος ρευματος η συσκευη. Θα πρεπει να ειναι απειρη η αντισταση. αν σου βγαλει καποια τιμη τοτε υπαρχει διαρροη. ενοειται με κλειστο (ΟΝ) τον διακοπτη.

Δημοσιεύτηκε

αυτό που είπε ο φίλος τζιτζικας πιο πάνω είναι σωστό.

 

κάνε με το πολύμετρο έλεγχο. βάλε το πολύμετρο στην "ανίχνευση διόδων" ή στη μέτρηση αντίστασης (ωμ), σε μικρή κλίμακα όμως (της τάξεως ΚΩ). βάλε τον ένα ακροδέκτη στη γείωση και τον άλλον στο ένα άκρο του φις τη μια φορά και στο άλλο την άλλη φορά. δεν πρέπει να σου βγάλει ένδειξη στη μέτρηση των ωμ ούτε να κάνει "μπιπ" στην ανίχνευση διόδου. και εννοείται με τον διακόπτη στη θέση ΟΝ.

Δημοσιεύτηκε

τα πολυμετρα δεν είναι κατασκευασμένα για την ανίχνευση διαρροών γιατί η τάση δοκιμής στην μέτρηση αντίστασης είναι πολύ μικρή, αν εμφανιστεί αντίσταση σημαίνει οτι υπάρχει διαρροή ή βραχυκύκλωμα ως προς τη γη αλλά μπορεί και να εμφανίσει άπειρη αντίσταση ενώ υπάρχει διαρροή στην κανονική λειτουργία της συσκευής.

Η διαρροή ή το βραχυκύκλωμα μπορεί να εμφανίζονται μόνο όταν θερμανθεί η αντίσταση

Δημοσιεύτηκε

για να καταλάβω φίλε nvel, λες ότι όταν βάλω τον έναν ακροδέκτη σε ένα ποδαράκι του φις και το άλλο στο σιδεράκι της γείωσης κα το πολύμετρο δε δείξει κάτι (το δικό μου παραμένει στην αρχική εένδειξη 1, ) ενδέχεται παραυτα να υπάρχει σφάλμα μόνωσης???

 

αν έχεις διάθεση πες κανά δυο λόγια. ανέφερες πιο πριν κάτι για την τάση. είναι ανάλογη περίπτωση με τη χρήση του μέγγερ που κάνουμε κατά τον έλεγχο των κινητήρων???

Δημοσιεύτηκε

Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 μέρος 6 άρθρο 612.3.

Το όργανο μέτρησης πρέπει (να έχει την δυνατότητα) να δώσει τάση δοκιμής συνεχούς ρεύματος ίση με 500V για μέτρηση κυκλώματος ονομαστικής τάσης μέχρι 500V (εξαιρουμένων των περιπτώσεων SELV και PELV που η τάση δοκιμής είναι 250V συνεχούς ρεύματος). Η ελάχιστη αντίσταση μόνωσης που θα μετρηθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 ΜΩ διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα στην μόνωση.

Άρα ναι, η μέτρηση με ένα απλό πολύμετρο δεν είναι αξιόπιστη.

Δημοσιεύτηκε

το HD384 δεν εχει σχέση με την μόνωση ηλεκτρικών συσκευών, υπάρχουν άλλα πρότυπα για αυτές

 

για να καταλάβω φίλε nvel, λες ότι όταν βάλω τον έναν ακροδέκτη σε ένα ποδαράκι του φις και το άλλο στο σιδεράκι της γείωσης κα το πολύμετρο δε δείξει κάτι (το δικό μου παραμένει στην αρχική εένδειξη 1, ) ενδέχεται παραυτα να υπάρχει σφάλμα μόνωσης???

αν έχεις διάθεση πες κανά δυο λόγια. ανέφερες πιο πριν κάτι για την τάση. είναι ανάλογη περίπτωση με τη χρήση του μέγγερ που κάνουμε κατά τον έλεγχο των κινητήρων???

υπάρχει περίπτωση προβληματική μόνωση να εμφανίζεται ως άπειρη αντίσταση σε πολύμετρο, δεν μπορείς με λίγα βολτ να μετρήσεις μόνωση για 500V. Γιαυτό υπάρχουν οι μετρητές μόνωσης που δεν είναι μόνο για κινητήρες αλλά γενικά για μονώσεις σε συσκευές, ΕΗΕ, καλώδια.

Υπάρχουν πάντως κάποια εξειδικευμένα πολύμετρα που έχουν ικανότητα μέτρησης μόνωσης

Δημοσιεύτηκε

Είναι προφανές ότι η μέτρηση μόνωσης αφορά στο καλώδιο και όχι στη συσκευή και επομένως εμπίπτει στις διατάξεις του HD384.(μέρος 6 άρθρο 612.3.)

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η μέτρηση γίνεται με τον διακόπτη κλειστό (θέση OΝ) και την συσκευή αποσυνδεδεμένη. Αυτά.

Δημοσιεύτηκε

το καλώδιο που τροφοδοτεί την ψησταριά είναι μέρος της συσκευής και όχι της ΕΗΕ που καλύπτει ο HD384, η ΕΗΕ είναι μέχρι τον ρευματοδότη

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.