nick_nick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2011 Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω πως γίνεται η διαστασιολόγηση της κεντρικής στήλης (σε μονοσωλήνιο) απο τη στάθμη του τελευταίου συλλέκτη μέχρι το εξαερωτικό. Στην εγκατάσταση που μελετάω θερμαίνω το υπόγειο, το ισόγειο και τον ά όροφο και μέχρι το συλλέκτη του ά ορόφου η στήλη μου θα είναι Φ35, μου είπε ο υδραυλικός μέχρι τα εξαερωτικά να την κάνει Φ18 ????
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2011 Οι διατομές, γενικά, εξυπηρετούν παροχές. Εσύ δεν έχεις να καλύψεις παροχές στο συγκεκριμένο κλάδο, άρα βάζεις ό,τι θες. Το Φ35 μου φαίνεται μεγάλο, πόσα διαμερίσματα έχει ο τελευταίος? και τι φορτία?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2011 Και για την παροχή αέρα που: α) μπορεί να βγάλει το εξαεριστικό β) θα κληθεί να βγάλει το εξαεριστικό το Φ18 είναι μια χαρά.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2011 Milto περίμενα να ρωτήσεις για bypass.
nick_nick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Ο τελευταίος μου όροφος έχει περίπου 8000 kcal/h, επέλεξα Φ35 (που όντως είναι λίγο μεγάλη) γιατί με Φ28 έχω ταχύτητα ροής 0,74 m/s και το φοβήθηκα...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Η ταχύτητα αυτή δεν είναι πρόβλημα. Όμως είναι θέμα πως προέκυψε αυτή η ταχύτητα, για 8000Kcal/h. Αντιστοιχεί σε παροχή 1450lt/h -> ΔΤ=5.5C
nick_nick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο περισσότερο αυτό που μου λές? Την μελέτην κάνω με 4Μ όπου μου υπολογίζει παροχή 0,871m3/h.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Με παροχή 0,871m3/h προκύπτει ταχύτητα: Φ28 --> 0,45 m/s Φ35 --> 0,28 m/s Κάνε έναν έλεγχο αν έβαλες σωστά τα δεδομένα.
nick_nick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Ειχα επιλέξει ευθύγραμμο "γυμνό" χαλκοσωλήνα και και απ΄ότι φαίνεται το επιρέαζε πάρα πολύ! Σ ευχαριστώ!
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δεν σε πολυκατάλαβα... Οι ταχύτητες που ανέφερα, είναι για ευθύγραμμο γυμνό χαλκοσωλήνα (εσωτρικές διάμετροι 26 και 33mm). Αν βρήκες άκρη τελικά, όλα καλά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα