skidoo23 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2017 (edited) O μειωμένος συντελεστής στους MΘΧ εχει σχέση με τα διαφορετικά Ri και Ra (μόνο Ra βασικά) , οπότε αν χρησιμοποιείς μειωτικους συντελεστές για ΜΘΧ τους εφαρμόζεις πάνω στον ήδη μειωμένο συντελεστή του πίνακα ( αυτό που αλλάζει ειναι το ΔΤ σε αυτήν την περίπτωση) , δηλαδή 2.70/2 Edited Ιούνιος 8 , 2017 by skidoo23
panti82 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2017 Στο πρόγραμμα για ξύλινη εξώπορτα διαμερίσματος που βλέπει στο κλιμακοστάσιο τελικά θα βάλω U=2,70 ή U=2,70/2=1,35 ?
emnikol Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2017 Στο πρόγραμμα για ξύλινη εξώπορτα διαμερίσματος που βλέπει στο κλιμακοστάσιο τελικά θα βάλω U=2,70 ή U=2,70/2=1,35 ? Προφανώς 1,35 1
lamproud Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Καλησπέρα, Σε τοιχοποιία που είναι σε επαφή με Μ.Θ.Χ. (κλιμακοστάσιο) όμορου κτίσματος και το κτίριο που μελετάω είναι προ του έτους 1955 οπότε χρησιμοποιώ για τα U τιμές από την ΤΟΤΕΕ, στο πρόγραμμα δηλώνω τοιχοποιία σε επαφή με εξωτερικό αέρα και U αυτό του πίνακα για τοίχο σε επαφή με Μ.Θ.Χ (δηλαδή 1,85)..Σωστά?Πρέπει να διαιρέσω δια 2 (1,85/2)?
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Ναι, διαιρείς δια δύο, εφόσον μελετάς τμήμα κτηρίου και όχι ολόκληρο κτηρίο.
lamproud Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Όλο το κτίριο μελετάω..Απλά τοίχος του δικού μου κτιρίου συνορεύει με κλιμακοστάσιο όμορου.
lamproud Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2017 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2017 Είτε ολόκληρο κτήριο εξετάζουμε, είτε τμήμα αυτού, εφόσον το όμορο είναι μη θερμαινόμενος χώρος τότε, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 παρ. 3.2.2.5., θεωρούμε ότι έχουμε επαφή με εξωτερικό αέρα, όπως σωστά λες. Με συντελεστή θερμοπερατότητας, βάσει της θέσης που γίνεται η θεώρηση, δηλαδή προς εξωτερικό αέρα (επομένως για οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη εκατέρωθεν, 2,20) όχι μειωμένο κατά το ήμισυ, αλλά ολόκληρο. Δηλαδή θεωρούμε πως έχουμε αυτή την όψη (ή τμήμα αυτής) προς εξωτερικό αέρα.
lamproud Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2017 Καλησπέρα, Κάνω ΠΕΑ για ενοικίαση μίας κατοικίας, της οποίας το μπάνιο είναι τμήμα άλλου κτιρίου που είναι σε επαφή με την κατοικία κ είχε χρήση αποθήκης. Οι ιδιοκτήτες διαχώρισαν ένα τμήμα της αποθήκης αυτής και το μετέτρεψαν σε μπάνιο το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από την κατοικία. Το τμήμα της αποθήκης που απέμεινε μετά την κατασκευή του μπάνιου έχει ξεχωριστή είσοδο και δε θα έχουν πρόσβαση οι ενοικιαστές. Σ' αυτή την περίπτωση που έχω μία κατοικία που αποτελείται από ένα ανεξάρτητο κτίριο και από τμήμα ενός άλλου κτιρίου να θεωρήσω ότι η επιθεώρηση αφορά τμήμα κτιρίου?Η πρώτη ερώτηση είναι λίγο εκτός θέματος..Αλλά ήθελα επίσης να ρωτήσω πως θα υπολογίσω το U ενός παραθύρου του μπάνιου που βλέπει προς την αποθήκη (ΜΘΧ).Η ΤΟΤΕΕ δίνει τιμές για επαφή με εξωτερικό αέρα μόνο. Να διαιρέσω το U(σε επαφή με εξωτερικό αέρα) δια 2 και να εισάγω αυτή την τιμή?Κανονικά δε θα έπρεπε να βάλω U (σε επαφή με ΜΘΧ) δια 2?Επίσης, αερισμό λαμβάνω υπόψη όταν τα ανοίγματα βλέπουν προς ΜΘΧ? Ευχαριστώ πολύ!
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2017 Αν το μεγαλύτερο τμήμα της κατοικίας αφορά μονοκατοικία, τότε το σύνολο (μονοκατοικία + μπάνιο που αποτελεί πρώην τμήμα όμορου κτιρίου) θα το θεωρούσα σαν "κτίριο", δηλαδή ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα κτιρίου (ή κτιριακή μονάδα όπως αλλιώς λέγεται). Με βάση αυτή την θεώρηση, όσον αφορά τα δομικά στοιχεία (αδιαφανή και διαφανή) που έρχονται σε επαφή με την αποθήκη-απομεινάρι του όμορου και εφόσον αυτή είναι μη θερμαινόμενη, δες τι γράφω στο #328 σαν απάντηση στο δικό σου μήνυμα #324 σχετικά με την αντιμετώπισή τους. Για το διαφανές δομικό στοιχείο (παράθυρο προς αποθήκη-μ.θ.χ.) αντί να πάρεις τιμές από τον πίνακα 3.12. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, μπορείς να υπολογίσεις τον συντελεστή θερμοπερατότητάς του από τον τύπο 2.11. (σε συνδυασμό με τον 2.12.) της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα