Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 370
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή παίρνουμε το U για τοίχο σε επαφή με ΜΘΧ και το κάνουμε και δια δύο? Εγώ αυτό καταλαβαίνω πάντως...

Δημοσιεύτηκε

 

<<Επισημαίνεται ότι ειδικά κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτηρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματος), το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτηρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας (U) μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόμενο επί μειωτικό συντελεστή b=0,5) και με πλήρη σκίαση (μηδενικό συντελεστή σκίασης) χειμώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο.>>

 

 

Η παράγραφος που παραθέτεις βρίσκεται στην σελίδα 6, ενότητα 2.2: καθορισμός θερμικών ζωνών.

 

Όμως, στις παραγράφους:

 

i. σελίδα 20, ενότητα 3.2.2.3: αδιαφανή δομικά στοιχεία,

και

ii. σελίδα 21, ενότητα 3.2.3.5: διαφανή δομικά στοιχεία

 

έχει ακριβώς το ίδιο κείμενο χωρίς όμως την τελευταία πρόταση που βάζεις με κόκκινα γράμματα!!!!

 

Τι συμπέρασμα βγάζεις;

Το παραλείψανε από λάθος στις δύο τελευταίες παραγράφους

ή δεν ισχύει αυτό τις πρώτης;

 

Η δική μου άποψη είναι ότι εφόσον πας απλοποιητικά πρέπει το U να ληφθεί

ως 1/2 σε επαφή με εξωτερικό χώρο.

Δημοσιεύτηκε

ισχύει ότι λέει ο hkamp εκτός τούτου η σελίδα 20-21 μιλα ήδη για μθχ οπότε και παραλήφθηκε

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή σε κτίρια με ΚΘΚ στα οποία δεν έχουμε στοιχεία για τους ΜΘΧ, βάζουμε U=1.90/2=0.95 στα σε επαφή με ΜΘΧ για κλιματική ζώνη Β ?

Δημοσιεύτηκε

Στο κεφάλαιο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ της βοήθειας του προγράμματος γράφει:

 

Στην περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτιρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματος), το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), κατά απλοποιητική παραδοχή, ορίζεται η διαχωριστική επιφάνειά τους ως εφαπτόμενη με τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, όλα τα διαφανή και αδιαφανή δομικά στοιχεία (εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες) του τμήματος κτιρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα, κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας U μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου και με πλήρη σκίαση χειμώνα / καλοκαίρι. Στην περίπτωση αυτή δεν ορίζονται στο λογισμικό οι μη θερμαινόμενοι χώροι και οι εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες τους με το υπό εξέταση τμήμα κτιρίου.

 

Απ' αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μελετάμε σε τμήμα κτιρίου τοίχο σε επαφή με ΜΘΧ παίρνουμε το U για τοίχο σε επαφή με εξ. αέρα και διαιρούμε δια 2. Στις ΤΟΤΕΕ γράφει όμως ότι παίρνουμε το U για τοίχο σε επαφή με ΜΘΧ και διαιρούμε δια 2.

 

Τι ισχύει τελικά;

Δημοσιεύτηκε

Παίρνεις τον μισό συντελεστή U για τη θέση που πραγματικά βρίσκεται το δομικό στοιχείο (αδιαφανές ή διαφανές). Άσχετα αν κάνεις την απλοποιητική παραδοχή για U/2 και καταχωρείς τις επιφάνειες στα εξωτερικά στοιχεία του κελύφους.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.