polyzo Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 07:21 πμ Εγώ βρίσκομαι σε μια πιο σύνθετη περίπτωση: Βορεινός τοίχος σε κεκλιμένο έδαφος (Α=1,78, Κ=3,16) => μέσο βάθος 2,47 Ανατολικός τοίχος στο περιβάλλον (Κ=0) Δυτικός τοίχος σε έδαφος (Α=Κ=3,16)=> μέσο βάθος 3,16 Νότιος τοίχος σε σύνορο με όμορη κατοικία Για τον υπολογισμό του βάθους της πλάκας που περιβάλλεται από τους παραπάνω τοίχους θεωρείτε ότι πρέπει να λάβω υπόψη και την πλευρά που συνορεύει με την κατοικία; Το μέσο βάθος να είναι δηλαδή (2,47+0+3,16+0)/4=1,40 λαμβάνοντας και τις 4 πλευρές ή (2,47+0+3,16)/3=1,88 λαμβάνοντας μόνο τις 3 και εξαιρώντας αυτή που συνορεύει με κατοικία; Αντίστοιχος υπολογισμός μπορεί να γίνει και σταθμισμένα με το excel του πάνου.
bstoch Δημοσιεύτηκε November 3, 2014 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2014 at 11:28 πμ καλησπέρα κατι σε σχεση με αδιαφανεις σε σχεση με το εδαφος!!το σπιτι -μονοκατοικια εχει μπαζοπλακα,οκ?το δαπεδο ειναι στα 0.60 μ απο το εδαφος .τι ανω βαθος παιρνω τι επιλεγω (τοιχο η δαπεδο) και σαν εκτεθειμενη επιφανεια ειναι η επιφανεια των βεραντων??
kioanni Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 12:13 μμ Παιδιά, συγνώμη, αλλά έχω μπερδευτεί... Τελικά, αν έχω: - κατακόρυφο τοίχο, όλο μπαζομένο, πχ τοίχος 3 m όλος σε επαφή με έδαφος ομοιόμορφα (παντού 3 m), τότε Κ = 3 και Α = 0 ή Κ = 3 και Α = 3;;;; Τι από τα δύο ισχύει;; Βάσει help του ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ, τείνω να καταλήξω στο πρώτο... Γνώμες;
kioanni Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 01:45 μμ Οκ σ' ευχαριστώ.. Και πότε μπαίνει Α ≠ 0 ; Δηλ. για να το θέσω διαφορετικά: Αν είναι ημιυπόγειο, κι έχω πχ τοίχο 2,80 m, με 1,50 m σε επαφή με έδαφος και τα υπόλοιπα 1,30 m σε επαφή με αέρα. Εκεί μπαίνει κάτι διαφορετικό; Πάλι ξεχωριστά θα βάλουμε τα τμήματα του τοίχου; Ή μπορώ να βάλω τον τοίχο ως ενιαίο; Κι αν ναι με τι U; "Μέσο Όρο" του ονομαστικού με του σε επαφή με αέρα;
hkamp Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 02:18 μμ (edited) Δεν θα πάρεις μέσο όρο. Το μέρος του τοίχου σε επαφή με εξ. αέρα θα πάει στις ''αδιαφανείς επιφάνειες'' δηλ. δομικά στοιχεία προς εξ. αέρα και το μέρος του τοίχου προς έδαφος στα ''σε επαφή με έδαφος''. Μη ξεχνάς ότι το πρόγραμμα σε συνάρτηση με το βάθος του δομικού στοιχείου στο έδαφος υπολογίζει το U'. Α διαφορετικό του μηδέν παίρνεις όταν έχεις και το άνω βάθος κάτω από το έδαφος π.χ. δεύτερο υπόγειο. Edited January 8, 2015 at 02:22 μμ by hkamp
kioanni Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 04:15 μμ Α! Μάλιστα κατάλαβα!! Σε ευχαριστώ πολύ!
bstoch Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 08:34 πμ (edited) καλησπέρα,σε ισόγειο κτίσμα όπου το δάπεδο ειναι 0,52 ανωθεν του φυσικού εδάφους και κατω απο την σταθμη του εδαφους 0,70(μπαζωμενο) πως το λαμβανω σε επαφη με το εδαφος? Edited May 20, 2016 at 09:41 πμ by bstoch
dib Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 11:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 11:04 μμ Το δάπεδο του κτισματος το λαμβάνεις ως σε επαφή με ΜΘΧ και την κάτω στάθμη (στο έδαφος) σε επαφή με το έδαφος και με U = 4.5 W/m2K
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 11:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2016 at 11:42 μμ (edited) Αν και καθυστερημένα, και έχοντας ίσως καταλάβει λάθος αυτό που ρωτά ο συνάδελφος,νομίζω πως εδώ δεν παίζει το U δαπ. μ.θ.χ. = 4,5 [W/(m^2*K)], εκτός κι αν όντως το δαπέδο του μπαζωμένου (σε βάθος 0,70+m η κάτω ίνα του) είναι έδαφος. Αν δεν, τότε -θεωρώ πως- θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν το επισυναπτόμενο. Στάλθηκε από το GT-I8260 μου Μπαζωμένος μ.θ.χ. με την πλάκα δαπέδου του εντός εδάφους.zip Edited May 22, 2016 at 12:30 πμ by panos-vicious
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα