polyzo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Εγώ βρίσκομαι σε μια πιο σύνθετη περίπτωση: Βορεινός τοίχος σε κεκλιμένο έδαφος (Α=1,78, Κ=3,16) => μέσο βάθος 2,47 Ανατολικός τοίχος στο περιβάλλον (Κ=0) Δυτικός τοίχος σε έδαφος (Α=Κ=3,16)=> μέσο βάθος 3,16 Νότιος τοίχος σε σύνορο με όμορη κατοικία Για τον υπολογισμό του βάθους της πλάκας που περιβάλλεται από τους παραπάνω τοίχους θεωρείτε ότι πρέπει να λάβω υπόψη και την πλευρά που συνορεύει με την κατοικία; Το μέσο βάθος να είναι δηλαδή (2,47+0+3,16+0)/4=1,40 λαμβάνοντας και τις 4 πλευρές ή (2,47+0+3,16)/3=1,88 λαμβάνοντας μόνο τις 3 και εξαιρώντας αυτή που συνορεύει με κατοικία; Αντίστοιχος υπολογισμός μπορεί να γίνει και σταθμισμένα με το excel του πάνου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bstoch Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2014 καλησπέρα κατι σε σχεση με αδιαφανεις σε σχεση με το εδαφος!!το σπιτι -μονοκατοικια εχει μπαζοπλακα,οκ?το δαπεδο ειναι στα 0.60 μ απο το εδαφος .τι ανω βαθος παιρνω τι επιλεγω (τοιχο η δαπεδο) και σαν εκτεθειμενη επιφανεια ειναι η επιφανεια των βεραντων?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Παιδιά, συγνώμη, αλλά έχω μπερδευτεί... Τελικά, αν έχω: - κατακόρυφο τοίχο, όλο μπαζομένο, πχ τοίχος 3 m όλος σε επαφή με έδαφος ομοιόμορφα (παντού 3 m), τότε Κ = 3 και Α = 0 ή Κ = 3 και Α = 3;;;; Τι από τα δύο ισχύει;; Βάσει help του ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ, τείνω να καταλήξω στο πρώτο... Γνώμες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Το πρώτο Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Οκ σ' ευχαριστώ.. Και πότε μπαίνει Α ≠ 0 ; Δηλ. για να το θέσω διαφορετικά: Αν είναι ημιυπόγειο, κι έχω πχ τοίχο 2,80 m, με 1,50 m σε επαφή με έδαφος και τα υπόλοιπα 1,30 m σε επαφή με αέρα. Εκεί μπαίνει κάτι διαφορετικό; Πάλι ξεχωριστά θα βάλουμε τα τμήματα του τοίχου; Ή μπορώ να βάλω τον τοίχο ως ενιαίο; Κι αν ναι με τι U; "Μέσο Όρο" του ονομαστικού με του σε επαφή με αέρα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 (edited) Δεν θα πάρεις μέσο όρο. Το μέρος του τοίχου σε επαφή με εξ. αέρα θα πάει στις ''αδιαφανείς επιφάνειες'' δηλ. δομικά στοιχεία προς εξ. αέρα και το μέρος του τοίχου προς έδαφος στα ''σε επαφή με έδαφος''. Μη ξεχνάς ότι το πρόγραμμα σε συνάρτηση με το βάθος του δομικού στοιχείου στο έδαφος υπολογίζει το U'. Α διαφορετικό του μηδέν παίρνεις όταν έχεις και το άνω βάθος κάτω από το έδαφος π.χ. δεύτερο υπόγειο. Edited Ιανουάριος 8 , 2015 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Α! Μάλιστα κατάλαβα!! Σε ευχαριστώ πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bstoch Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2016 (edited) καλησπέρα,σε ισόγειο κτίσμα όπου το δάπεδο ειναι 0,52 ανωθεν του φυσικού εδάφους και κατω απο την σταθμη του εδαφους 0,70(μπαζωμενο) πως το λαμβανω σε επαφη με το εδαφος? Edited Μάιος 20 , 2016 by bstoch Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2016 Το δάπεδο του κτισματος το λαμβάνεις ως σε επαφή με ΜΘΧ και την κάτω στάθμη (στο έδαφος) σε επαφή με το έδαφος και με U = 4.5 W/m2K Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2016 (edited) Αν και καθυστερημένα, και έχοντας ίσως καταλάβει λάθος αυτό που ρωτά ο συνάδελφος,νομίζω πως εδώ δεν παίζει το U δαπ. μ.θ.χ. = 4,5 [W/(m^2*K)], εκτός κι αν όντως το δαπέδο του μπαζωμένου (σε βάθος 0,70+m η κάτω ίνα του) είναι έδαφος. Αν δεν, τότε -θεωρώ πως- θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν το επισυναπτόμενο. Στάλθηκε από το GT-I8260 μου Μπαζωμένος μ.θ.χ. με την πλάκα δαπέδου του εντός εδάφους.zip Edited Μάιος 22 , 2016 by panos-vicious Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα