Εγώ βρίσκομαι σε μια πιο σύνθετη περίπτωση:

Βορεινός τοίχος σε κεκλιμένο έδαφος (Α=1,78, Κ=3,16) => μέσο βάθος 2,47

Ανατολικός τοίχος στο περιβάλλον (Κ=0)

Δυτικός τοίχος σε έδαφος (Α=Κ=3,16)=> μέσο βάθος 3,16

Νότιος τοίχος σε σύνορο με όμορη κατοικία

Για τον υπολογισμό του βάθους της πλάκας που περιβάλλεται από τους παραπάνω τοίχους θεωρείτε ότι πρέπει να λάβω υπόψη και την πλευρά που συνορεύει με την κατοικία; Το μέσο βάθος να είναι δηλαδή (2,47+0+3,16+0)/4=1,40 λαμβάνοντας και τις 4 πλευρές ή (2,47+0+3,16)/3=1,88 λαμβάνοντας μόνο τις 3 και εξαιρώντας αυτή που συνορεύει με κατοικία;

Αντίστοιχος υπολογισμός μπορεί να γίνει και σταθμισμένα με το excel του πάνου.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
  • Απαντήσεις 28
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

καλησπέρα κατι σε σχεση με αδιαφανεις σε σχεση με το εδαφος!!το σπιτι -μονοκατοικια εχει μπαζοπλακα,οκ?το δαπεδο ειναι στα 0.60 μ απο το εδαφος .τι ανω βαθος παιρνω τι επιλεγω (τοιχο η δαπεδο) και σαν εκτεθειμενη επιφανεια ειναι η επιφανεια των βεραντων??

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Παιδιά, συγνώμη, αλλά έχω μπερδευτεί...

 

Τελικά, αν έχω:

 

- κατακόρυφο τοίχο, όλο μπαζομένο, πχ τοίχος 3 m όλος σε επαφή με έδαφος ομοιόμορφα (παντού 3 m),

τότε Κ = 3 και Α = 0

ή     Κ = 3 και Α = 3;;;;

 

Τι από τα δύο ισχύει;;

 

Βάσει help του ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ, τείνω να καταλήξω στο πρώτο...

 

Γνώμες;

Link to comment
Share on other sites

Οκ σ' ευχαριστώ..

 

Και πότε μπαίνει Α ≠ 0 ;

 

Δηλ. για να το θέσω διαφορετικά:

 

Αν είναι ημιυπόγειο, κι έχω πχ τοίχο 2,80 m, με

1,50 m σε επαφή με έδαφος και τα υπόλοιπα 1,30 m σε επαφή

με αέρα.

 

Εκεί μπαίνει κάτι διαφορετικό;

Πάλι ξεχωριστά θα βάλουμε τα τμήματα του τοίχου; Ή μπορώ να βάλω

τον τοίχο ως ενιαίο; Κι αν ναι με τι U; "Μέσο Όρο" του ονομαστικού με του σε επαφή με αέρα;

Link to comment
Share on other sites

Δεν θα πάρεις μέσο όρο.

Το μέρος του τοίχου σε επαφή με εξ. αέρα θα πάει στις ''αδιαφανείς επιφάνειες'' δηλ. δομικά στοιχεία προς εξ. αέρα και το μέρος του τοίχου προς έδαφος στα ''σε επαφή με έδαφος''.

Μη ξεχνάς ότι το πρόγραμμα σε συνάρτηση με το βάθος του δομικού στοιχείου στο έδαφος υπολογίζει το U'.

 

Α διαφορετικό του μηδέν παίρνεις όταν έχεις και το άνω βάθος κάτω από το έδαφος π.χ. δεύτερο υπόγειο.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

:mrgreen: καλησπέρα,σε ισόγειο κτίσμα όπου το δάπεδο ειναι 0,52 ανωθεν του φυσικού εδάφους και κατω απο την σταθμη του εδαφους 0,70(μπαζωμενο) πως το λαμβανω σε επαφη με το εδαφος?

Edited by bstoch
Link to comment
Share on other sites

Το δάπεδο του κτισματος το λαμβάνεις ως σε επαφή με ΜΘΧ και την κάτω στάθμη (στο έδαφος) σε επαφή με το έδαφος και με U = 4.5 W/m2K

Link to comment
Share on other sites

Αν και καθυστερημένα, και έχοντας ίσως καταλάβει λάθος αυτό που ρωτά ο συνάδελφος,νομίζω πως εδώ δεν παίζει το U δαπ. μ.θ.χ. = 4,5 [W/(m^2*K)], εκτός κι αν όντως το δαπέδο του μπαζωμένου (σε βάθος 0,70+m η κάτω ίνα του) είναι έδαφος.

Αν δεν, τότε -θεωρώ πως- θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν το επισυναπτόμενο.

 

Στάλθηκε από το GT-I8260 μου

Μπαζωμένος μ.θ.χ. με την πλάκα δαπέδου του εντός εδάφους.zip

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.