zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Σε κτίριο κατοικιών που κάνουμε μελέτη ΚΕΝΑΚ ο μηχανολόγος μας ζήτησε να υπολογίσουμε στις θερμικές απώλειες και τις θερμογέφυρες. Στην μεθοδολογία υπολογισμου DIN 77 όμως δεν μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη και γιαυτό κ βάζαμε συντελεστή προσαύξησης. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προσθέσω την επιρροή των θερμογεφυρών στις θερμικές απώλειες? π.χ με την μεθοδολογία EN 12831 Στις ερωτησεις - απαντήσεις του ΤΕΕ βρήκα το παρακάτω "Για την μελέτη θέρμανσης οι θερμικές απώλειες υπολογίζονται βάσει των επιμέρους συντελεστών θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων των χώρων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θερμογεφυρών που αντιστοιχούν στα υπό εξέταση δομικά στοιχεία του χώρου. Οι υπόλοιποι συντελεστές προσαύξησης (διακοπτόμενης λειτουργίας, απώλειες δικτύου, κ.α.) ισχύουν ως έχουν. Οι θερμικές απώλειες ενός επιμέρους χώρου από θερμογέφυρες δεν μπορούν να καθοριστούν ως ποσοστό γιατί διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα την περίπτωση από 15% έως και 50%."
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 αφού σου λέει ότι δεν μπορείς να το υπολογίσεις σαν ποσοστό.. Το κάθε δομικό όπως το "κατασκευάζεις" έχει και το αντίστοιχο U, και επιλέγεις την περίπτωση που σου ταιριάζει ή τουλάχιστον που είναι πλησιέστερα. Από το συνδυασμό τους βγαίνει και η θερμογέφυρα.
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δεν πολυκατάλαβα τι εννοείς. Στην μέθοδο DIN 77 δεν υπολογίζονται οι θερμικές γέφυρες οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσω την μέθοδολογία ΕΝ 12831. Δεν έπρεπε να βγάλει το ΤΕΕ κάποια απόφαση για την μέθοδο που θα χρησιμοποιούμαι πλέον? Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Βλέπε Κανόνες Συμμετοχής Νο6. Ευχαριστώ, miltos.
comba Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 χρησιμοποιώ το EN 12831 για θερμικές απώλεις οι οποίες και βγαίνουν φυσιολογικές (γιατί με τα U του ΚΕΝΑΚ βγαίναν υπερβολικά λίγες χρησιμοποιώντας DIN77). Όσον αφορά τα ποσοστά σε μια π.χ. μονοκατοικία είδα άνοδο +27% λόγω θερμογεφυρών. Βοήθησε και το λογισμικό (χρησιμοποιώ 4Μ) που στα τελαυταία updates οι θερμογέφυρες του ΚΕΝΑΚ έγιναν ίδιες με τις θερμογέφυρες των θερμικών απωλειων κατά ΕΝ12831. Περιμένουμε τα αντίστοιχα και στα ψυκτικά φορτία..... Πρέπει να επαναλαμβάνονται οι ίδιες συστάσεις σε διαδοχικά μηνύματα? miltos
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Την μεθοδολογία υπολογισμού των θερμικών απωλειών ( DIN 77 ή EN 12831 ) την κάνουμε μόνοι μας ή είναι απόφαση κάποιας ΤΟΤΕΕ? comba ευχαριστώ για την απάντηση σου. Στο ΕΝ 12831 δεν έχει συντελεστή προσαύξησης ενώ στο din 77 βάζαμε 25% περίπου, οπότε κατα κάποιο τρόπο τις υπολογίζαμε τις θερμογέφυρες. Και εγώ της 4Μ χρησιμοποιώ και πλέον υπάρχει πλήρη συνεργασία FINE10G και GCAD απλά τώρα που βλέπω το νέο πρότυπο έχει πολλά νέα δεδομένα που π΄ρεπει να συμπληρώσεις
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 χρησιμοποιώ το EN 12831 για θερμικές απώλεις οι οποίες και βγαίνουν φυσιολογικές (γιατί με τα U του ΚΕΝΑΚ βγαίναν υπερβολικά λίγες χρησιμοποιώντας DIN77).............. το EN 12831 που το βρήκες ? πήρες σημειώσεις απο το πρότυπο του ΕΛΟΤ (στη Πατησίων, αν είναι ακόμη εκεί) ? εαν οχι, που μπορούμε να το βρούμε?
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 ........... Στο ΕΝ 12831 δεν έχει συντελεστή προσαύξησης .................... zio7 κάνω την ίδια ερώτηση και σε σένα, αφου ο comba δεν θέλει να απαντήση το EN 12831 που το βρήκες ? πήρες σημειώσεις απο το πρότυπο του ΕΛΟΤ (στη Πατησίων, αν είναι ακόμη εκεί) ? εαν οχι, που μπορούμε να το βρούμε?
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Στην 4Μ έχει να επιλέξουμε ως μέθοδο υπολογισμού το πρότυπο ΕΝ 12831 και έχει 2-3 σελίδες με γενικές παραδοχές. Και έγω ψάχνω να το βρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί με αυτή την μέθοδο αλλά μάλλον απο εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτό
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 zio7, ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση σου μήπως είναι εφικτό και συνάμα νόμιμο, να ανεβάσεις αυτές τις 2 -3 σελίδες απο το 4Μ, για να πάρουμε μια ιδέα τι αναφέρουνε οι παραδοχές?
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 εφικτό και συνάμα νόμιμο Ας πεί κάποιος συντονιστής αν επιτρέπεται για να ανεβάσω τις σελίδες Κάτι άλλο που βρήκα ( διπλώματική με αυτό το πρότυπο) http://vivliothmmy.ee.auth.gr/798/ 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα