ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Μα αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν τα όργανα δλδ με βοηθητικά ηλεκτρόδια
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Ναι αυτός είναι ένας τρόπος μέτρησης που αναφέρει σαν παράδειγμα στο παράρτημα ο κανονισμός. Η απορία μου είναι, γιατί να απαγορεύεται η μέτρηση με τσιμπίδες. Βασικά δεν μπορώ να βρω κάτι που να το απαγορεύει ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να ψάξουμε μάλλον τις πιστοποιήσεις του κάθε οργάνου αν συμβαδίζουν με τις ζητούμενες ελάχιστες πιστοποιήσεις που ζητάει ο κανονισμός.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Τα όργανα μπορούν να κάνουν τέτοια μέτρηση αλλά αφήνουν μεγάλα περιθώρια λάθους π.χ μπορεί να μετράς την ωμική αντίσταση της θεμελιακής κ των ηλεκτροδίων κ όχι την αντίσταση γείωσης που σε ενδιαφέρει
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2012 η τσιμπίδα για να μετρήσει σωστά προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών και καλών παράλληλων γειώσεων με την μετρήσιμη, ίσως γιαυτό δεν προτιμάται ως τρόπος μέτρησης
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2012 Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω σε καλή τιμή εντός της Ελλάδας το Metrel MI3125B-Eurotest combo & γενικότερα σε τι τιμές κυμαίνεται? Σας ευχαριστώ.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2012 Στο χιλιάρικο να υπολογίζεις...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2012 (edited) Ευχαριστώ πολύ! Edited Ιούνιος 9 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
hektor Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 (edited) Μια ερώτηση σχετικά με το sonel mpi 520 .Oταν ρυθμίζω το περιστροφικό διακόπτη στην θέση Riso για μέτρηση αντίστασης μόνωσης ,πάνω δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη U= 2 V με το σύμβολο συνεχές τάσης.Δεν έχω πατήσει ακόμα το test και ούτε έχω συνδέσει ακόμα το αντικείμενο προς μέτρηση και ούτε τους ακροδέκτες του οργάνου . Αυτό είναι φυσιολογικό ? Δεν θα έπρεπε να είχα την ένδειξη 0 V αντί για 2 V.??? Edited Ιούνιος 11 , 2012 by hektor
tsotos22 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Καλησπέρα.Να κάνω μια ερώτηση?Το SONEL MPI-508 κάνει για έλεγχο ΕΗΕ?Έχει σχεδόν 800ευρώ χαμηλότερα από το SONEL MPI-520 Θέλω την γνώμη σας
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Είμαι ανάμεσα σε αυτά τα τρία: Ποια ή διαφορά στα: 1.Metrel Testboy (750 Ευρώ) 2.Metrel Eurotest Combo (820 Ευρώ) 3. SONEL MPI 520. (?)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα