nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Καλό είναι ,μόνο που είναι παλιό μοντέλο και δεν υποστηριζει την τελευταια εκδοση(17η) του hd384 αλλα την προτελευταια(16η). 16η 17η έκδοση του HD384; μήπως αναφέρεσαι στο red book που δεν ισχύει στην Ελλάδα
hektor Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Nαι έχεις δίκιο,λάθος μου.Με μπέρδεψε αυτό που αναγράφει η Ελεμκο στην παρουσίαση του MACROTEST (HD 384 16th edition). Πάντως αυτό που είναι σίγουρο γιατι παρακολούθησα και το σεμινάριο που διοργανώνει η ΕΕΤΕΜ στο κτήριο της ΕΛΕΜΚΟ είναι ότι είναι παλιό μοντέλο του 2005,μιλάμε πάντα για το ΜΑCRΟTEST 5035,δίνει και 4 χρόνια εγγύηση.
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 16η 17η έκδοση του HD384; μήπως αναφέρεσαι στο red book που δεν ισχύει στην Ελλάδα Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες για το red book;
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 είναι το παρατσούκλι της 17ης έκδοσης του BS7671
hektor Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Πάντως το καλύτερο όργανο που κυκλοφορεί είναι το FLUKE. Στο βιβλίο του Γιώργου Σαρρή "Ελεγχοι και επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων έχει παρουσίαση τριών οργάνων,FLUKE,METREL EUROTEST XA,και MACROTEST 5035.
traveller28 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2011 Καλησπερα, σημαντικο κριτηριο επιλογης, θεωρειται η κατηγορια υπερτασης του καθε οργανου. Οπως αναφερεται στο αρθρο http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_category υπαρχουν 4 κατηγοριες υπερτασης, CAT I μεχρι CAT ΙV. Οσο μεγαλυτερη ειναι η κατηγορια αυτή, τοσο μεγαλυτερη ασφαλεια παρεχει το οργανο στο χρηστη του, αν τη στιγμή της μετρησης-ελεγχου παρουσιαστεί υπέρταση ή συμβεί βραχυκυκλωμα στην εγκατάσταση.
teotyper Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2011 Πάντως σημερα μετά απο έρευνα και επικοινωνία με την αντιπροσωπεία της METREL τo eurotest XA το έχουν στα 1.200 + ΦΠΑ και το eurotest ΧΕ στα 750 +ΦΠΑ... http://www.skt-testing.gr/
PANOS MAST Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Καλησπέρα. Θα ήθελα να επισημάνω την δυνατότητα μέτρησης αντίστασης γείωσης χωρίς ηλεκτρόδια που παρέχει το Macrotest 5035. Πολύ χρήσιμο για την τσιμεντένια Αθηνά και πολύ γρήγορο. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αν το έχουν και τα αλλά όργανα ,METREL,Fluke....
comba Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 πρέπει να το'χει και το METREL eurotest ΧΕ , εάν τόχει κάποιος να μας πληροφορήσει καλύτερα....
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Στα όργανα έλεγχου για τη νέα ΥΔΕ θέλει προσοχή όσων αφορά στα πρότυπα του οργάνου. Για μέτρηση αντίστασης μόνωσης πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο EN 61557-2 Για αντίσταση βρόχου σφάλματος EN 61557-3 Για αντίσταση αγωγού γειώσεις προστασίας-ισοδυναμικων κλπ EN61557-4 Για αντίσταση γείωσης ΕΝ61557-5 Για συνθηκών προστασίας - rcd ΕΝ 61557-6
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα