hetauma Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 10:32 πμ Σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία του 89 όπου δεν υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης, τι τιμές χρησιμοποιούμε για το U των δομικών στοιχείων;
antboton Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 10:47 πμ Βάζω το μέγιστο της εκάστοτε ζώνης απο τον παλιό Κ.Θ.Κ.
hetauma Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 07:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 07:16 μμ είναι οι τιμές "Με ανεπαρκή θερμομονοτική προστασία κατά ΚΘΚ" στον πίνακα 3.4α στην ΤΟΤΕΕα του ΚΕΝΑΚ;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 07:48 μμ @hetauma Δες λίγο τι γράφει στην σελίδα 48 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010. "Σε περίπτωση που με βάση το στέλεχος της οικοδομικής αδείας.....και δεν συντρέχει εμφανής λόγος αμφισβήτησης της εφαρμογής της ....". Αν συντρέχουν οι λόγοι που λέει εκεί τότε πας με τις τιμές του πίνακα που υπάρχει στην ίδια σελίδα. Αλλιώς με τις τιμές των πινάκων 3.4α και 3.4β της ίδιας ΤΟΤΕΕ. Γενικώς διάβασε καλά όλη την παράγραφο 3.2.2.
antboton Δημοσιεύτηκε July 26, 2011 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2011 at 09:44 πμ Νομίζω τα είπες ανάποδα: στην περίπτωση που δεν αμφισβητείται η μελέτη θερμομόνωσης και δεν την έχεις πας απο τον πίνακα 3.5 αλλιώς απο τους πίνακες 3.4α,β.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 26, 2011 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2011 at 06:13 μμ Είπα αυτό που λέει και η παράγραφος. Τέλος πάντων... Το ζουμί πάντως είναι αυτό που λες.
antboton Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:03 πμ Να κάνω και εγώ μια ερώτηση πάνω σε αυτό: Πότε αναγνωρίζεται ότι δεν έχει εφαρμοστεί η μελέτη θερμομόμωσης; Π.χ. απο το πάχος της τοιχοποιίας...;;
ntside Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:49 πμ - πάχος τοιχου - παχος στοιχειου οπλισμενου σκυροδεματος ή τεστ με κρουση - παρατηρηση απο συρόμενα κουφωματα - τιμολογια /δελτια αποστολης - εκτιμηση θερμικης αντιστασης με θερμικη καμερα ή με βοηθεια θερμομετρων
antboton Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 08:01 πμ Με το πάχος τοιχοποιίας μπορώ να το καταλάβω και να τεκμηριωθεί αλλά π.χ. με την κρούση ή με τη θερμοκάμερα πως μπορεί να γίνει σωστή τεκμηρίωση σε περίπτωση που ερωτηθείς. Θέλω να πώ ότι π.χ. σε ενδεχόμενη ερώτηση τι θα απαντήσεις;''το άκουσα''. Υπάρχει καποια μεθοδολογία πάνω σε αυτα;
ntside Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 08:08 πμ -Αν κατα την κρουση πχ πανω σε δοκο δεν ακουσεις το χαρακτηριστικό ηχο (τοκ-τοκ) οταν υπαρχει μονωτικό υλικό σημαινει πως δεν υπαρχει μονωση - η θερμοκαμερα δειχνει επισης -μετα απο αναλυση -αν υπαρχει ή οχι μονωση Παρακαλώ, αποφύγετε τις άσκοπες παραθέσεις. Ευχαριστώ, miltos 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα