Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλλειψη - αμφισβήτηση μελέτης θερμομόνωσης


hetauma

Recommended Posts

Ναι αλλά σε ποια τεχνική υπηρεσία του ΟΕΚ να απευθυνθείς αφού ο οργανισμός δεν υπάρχει πια; Εκτός κι αν πριν κλείσουν το μαγαζί είχαν στείλει τις άδειες στα αρχεία των αρμοδίων ΥΔΟΜ.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ παίδες!

Μιας και σας έχει τύχει περίπτωση με κτίριο του ΟΕΚ, αν θέλετε ρίξτε μια ματιά και στο  Εξοικονομώ σε εργατικές κατοικίες χωρίς άδεια μπας και μπορέσετε να βοηθήσετε τον συνάδελφο.

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλησπέρα. Μου έχουν αναθέσει την έκδοση ΠΕΑ ενοικιαζόμενω διαμερισμάτων με αδεια του 2000. Από τον φάκελο της πολεοδομίας λείπει η μελέτη θερμομόνωσης. Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνω? Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

Ελέγχεις τα πάχη των δομικών στοιχείων

Οι τοίχοι συνήθως έχουν (βάλε Kmax). Αν όμως έχεις συρόμενα, μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχει μόνωση και από τα λοιπά πάχη θα εκτιμήσεις το πάχος της.

Ο φέρων οργανισμός (σκυροδέματα) μπορεί και όχι. Από το πάχος του δομικού στοιχείου (αποτύπωση) αφαιρείς 4-5 εκ σοβά + το πάχος που φαίνεται στον ξυλότυπο. Το υπόλοιπο (αν υπάρχει και είναι άνω των 3 εκ.) είναι μόνωση.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Οικοδομκη αδεια του 1965 για ανεγερση ισογειου αποθηκης.

Το 1983 βγαινει προσθηκη καθ υψος τμηματος ισογειου αποθηκης και προσθηκης Α οροφου.

Και το 1994 βγαινει οικοδομικη αδεια αλλαγης χρησης τμηματος ισογειου απο αποθηκη σε καταστημα.

 

Βγαζω ΠΕΑ για super market στο ισογειο.

Αποθηκη εξ αρχης, αλλαξε χρηση το 1994 και εχει κατατεθειμενη μελετη θερμομονωσης, για κτισμα ομως που προυφιστατο του ΚΘΚ

Τη λαμβανουμε υποψιν ή την αγνοουμε ως απλο απαιτουμενο για πληροτητα φακελου?

 

Το να εγινε θερμοπροσοψη εν ετει 1994 το θεωρω ΑΠΙΘΑΝΟ.

Link to comment
Share on other sites

Θερμοπρόσοψη (κέλυφος) όπως την ξέρουμε σήμερα, αποκλείεται.

Μπορεί όμως με άλλο τρόπο. π.χ. εσωτερικά, και με επένδυση γυψοσανίδα, αν και το θεωρώ εντελώς απίθανο (λόγω κόστους)

Με έλεγχο του πάχους του τοίχου θα το διαπιστώσεις

Link to comment
Share on other sites

Το θεμα ειναι οτι σε αυτες τις περιπτωσεις οι μελετες θερμομονωσης παρουσιαζουν δομικα στοιχεια μονωμενα οπως στην κατασκευη (δικελυφη τοιχοποιια, μονωση εξωτερικα του φεροντος οργανισμου κλπ) κατι που πρακτικα δε συμβαινει.

Το θεμα μου δεν ειναι να εφαρμοσω αυτο που πραγματικα κατασκευαστηκε, το θεμα μου ειναι να μπορω στοιχιεοθετημενα να βασισω την αμφισβητηση της μελετης θερμομονωσης ωστε να λαβω τους καταλληλους συντελεστες.

Το οτι δεν εφαρμοστηκε το ξερουμε ολοι, το θεμα ειναι πώς εξασφαλιζουμε την υπογραφη μας...

Link to comment
Share on other sites

Από τα πάχη των δομικών στοιχείων.

Κι ας έλθει όποιος θέλει να το αμφισβητήσει.

Άλλωστε, η ενεργειακή επιθεώρηση διενεργείται επί πραγματικής καταστάσεως.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο