ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε November 9, 2008 at 11:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2008 at 11:01 μμ λογικά η πλάκα σου είναι διέριστη και τεράστια... δεν έχεις πρόβλημα...αν είχες θα το είχες δει!
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 05:32 πμ Αν διαβάσεις τον EC6 και το Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής θα δεις ότι για να μη γίνουν κάποιοι πρόσθετοι έλεγχοι θα πρέπει ανά 7μ να υπάρχουν εγκάρσιοι τοίχοι.
aeragogos Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 10:27 πμ ευχαριστω πολυ φιλοι μου. βεβαια θα το ειχα καταλάβει το προβλημα αλλα αυτη ειναι η μιση αληθεια αφου αλιώς ειναι να στεκεται μονο του το κτιριο και αλλιώς να αποκτησει φορτία η ακομα χειρότερα καποια δονηση που μπορει να αλλάξει αρδην τα δεδομένα. οπως και να εχει δεν θα το διακυνδινευα ετσι απλα, αλλωστε τοίχος που ειχε πεσει με την πλάκα (οταν χτιστηκε) ηταν μονο ο ενας, ο αλλος μπήκε εκ των υστέρων αρκετα χρόνια μετα. εκτιμώ πως με δυο εγκάρσιους κιλοδοκούς (ισως καμουφλαρισμένους με τη μορφή ξύλινου κορμου) θα εχω και την απαραίτητη αντοχή στα φορτια και το αισθητικο-αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα που επιθυμώ.
alexaras Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 01:58 μμ καλησπ΄ρα σε ολους.ειμαι τελειόφητος μηχανικος και εχς την εξη΄ς απορια. θα θελα να ρωτήσω ειναι αν επιτρέπεται η καθαιρεση των εσωτρικών τοιχων για λόγους πχ ανακαινιση κτιρίων.υπαρχουν καποια κριτηρια?πχ οι εσωτερικοί που ειναι εγκαρσιοι και σε επαφή με εξωτερικούς φεροντες?γενικα ποια ειναι τα κριτηρια?ευχαριστω εκ των προτερων - Oι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι ορθόγραφοι και με τόνους. - Tα θέματα πρέπει να αναρτούνται στην σωστή θεματική ενότητα. acnt
pk10gr Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 02:56 μμ Πανεπιστημιακη-θεωρητική ερώτηση ή για πραγματικό κτίριο; Μιλάς για φέρουσα τοιχοποιία ή κτίριο με οπλισμένο σκυρόδεμα; Ισόγειο, μαιζονέτα ή πολυκατοικία; Γενικά δεν απαγορεύεται. Μπορεί όμως να υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες περιπτώσεις... edit: Τα greeklish απαγορεύονται. acnt
alexaras Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 03:33 μμ και πανεπιστημιακη και θεωρητικη ερώτηση.πουθενα εωσ τώρα δεν βρηκα σε σημειωσεις καπου να με καλύπτει.αναφερομαι για κτιριο απο σκελετο ωπλισμενου σκυροδεμτος και τοιχοποιιες.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 9, 2009 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2009 at 03:32 μμ Αντισεισμικός κανονισμός του 1985 §5.2
gkasi Δημοσιεύτηκε March 14, 2009 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2009 at 03:15 μμ Σε πολυκατοικία του '58, 6 ορόφων στο κέντρο της Αθήνας με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και φέρουσες τοιχοποιίες??? Έχω περίπτωση ανακαίνισης που θέλω να καθαιρέσω τρεις εσωτερικούς τοίχους (στον 4ο όροφο) που δεν φαίνονται στα αρχιτεκτονικά της τότε άδειας, με συρόμενο κούφωμα μάλιστα, αλλά γενικά τα στατικά της συγκεκριμένης οικοδομής με έχουν προβληματίσει, (όσο μπορώ να δω από το συγκεκριμένο διαμέρισμα). Πάνω στη διασταύρωση υπάρχει κολώνα 30x40, και δοκάρι κατά y με 50 εκ κρέμαση (μεταξύ των δύο συνεχόμενων κουφωμάτων). Έχω πάρει έγκριση μικρής κλίμακας από την πολεοδομία και δεν μου ζητήθηκε κάτι άλλο από θέμα στατικών. Μήπως θα έπρεπε να το ψάξω παραπάνω? Δεν θέλουμε να φύγει τίποτα άλλο, μόνο αυτοί οι τρεις τοίχοι. (Δείτε φωτο) Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και όχι γενικοί, περιγράφοντας έτσι στο μέγιστο, το περιεχόμενο της ερώτησης που επακολουθεί. Περιγραφές όπως "μια ερώτηση", "μια απορία","γρήγορη απάντηση", καλό είναι να αποφεύγονται. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ. acnt Καλό είναι σε κατασκεύες που ουσιαστικά έχουν γίνει με διαφορετική φιλοσοφία αντιμετώπισης των σεισμικών δυνάμεων να μην αλλάζουν θέση οι τοιχοποιίες. Αν όμως χρειαστεί να γίνει η αφαιρέση τους, πρέπει να αποκαθιστάνται με αντίστοιχης ακαμψίας κατασκευές. Για παράδειγμα ένα πλαίσιο μεταλλικό που δεν θα είναι εμφανές
Brasco Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 10:17 μμ Το θέμα είναι να βρεις τη ακαμψία με την οποία συνεισέφεραν οι τοίχοι στην όλη ακαμψία της κατασκευής. Γιατί ίσως και να είναι χειρότερο μια νέα κατανομή της ακαμψίας με κατά τόπους άυξησή της.
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 06:09 μμ το θέμα σχεδόν έχει καλυφθεί εγώ μόνο να προσθέσω ότι το ξύλινο δάπεδο από δρυς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να το προσέξεις ώστε να μην καταστραφεί
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα