zxgr Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2017 Το 625w το έβγαλα για να δω πόσα φωτιστικά απαιτούνται για το χώρο … Αν και δεν έχουν σημασία οι υπολογισμοί αυτό που ήθελα να ρωτήσω αν και για τα σενάρια πάμε με τον πίνακα 2.4α ή στοιχεία από λαμπτήρες που μπορεί να δώσουν λιγότερα watt ? Έχεις δύο επιλογές1. Από πίνακα τοτεε (προτεινόμενος) 2. Διάβασμα ενός βιβλίου φωτοτεχνιας Ο υπολογισμός σου δεν ισχύει σε καμμία περίπτωση
lamproud Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Καλημέρα, Μελετάω κατάστημα για έκδοση ΠΕΑ στο οποίο η ποσοστιαία κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για φωτισμό είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.Το κατάστημα δε διαθέτει σύστημα μηχανικού αερισμού οπότε βάζω αυτόν του Κ.Α. Σκέφτομαι στο σενάριο να προτείνω αντικατάσταση συστήματος φωτισμού αφού η βελτίωση του κτιριακού κελύφους που δοκίμασα δεν επιφέρει σημαντική βελτίωση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Θα χρησιμοποιήσω φωτισμό με λαμπτήρες led.Για κατάστημα η απαιτούμενη στάθμη φωτισμού είναι 500lm/m2.Για φωτιστικά με λαμπτήρες led θα χρησιμοποιήσω την τιμή του Πιν. 5.1.α που δίνεται για συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οπότε στο σενάριο η εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 4.5 * 30 (m2) *5=675Watt. Το σκέφτομαι σωστά ή κάνω κάπου λάθος?Έχω κάνει λίγα ΠΕΑ και δεν έχω δοκιμάσει σενάριο με αντικατάσταση συστήματος φωτισμού και δεν είμαι σίγουρη αν είναι σωστό όπως το σκέφτομαι.Επίσης, στο σενάριο να βάλω σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας, φωτισμό ασφαλείας και σύστημα εφεδρείας ή όχι?
zxgr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 σχεδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 Δ’ έκδοση (προς εγκριση) Φωτοδίοδοι (LED) με ενσωματωμένο driver 2,5 [W/m2/100lx] γενικα τα led ειναι καλυτερα και απο Τ5 σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας οχι - φωτισμό ασφαλείας ναι - σύστημα εφεδρείας όχι 1
lamproud Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση..Υπάρχει κάπου το σχέδιο της 4ης έκδοσης της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=243. Πατάς στο εικονίδιο "el" δίπλα από εκεί που γράφει "Κείμενο του σχεδίου".
lamproud Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Μήπως μπορεί κάποιος να βοηθήσει για το κόστος αντικατάστασης του συστήματος φωτισμού σε φωτιστικά τεχνολογίας led? Τι κόστος εγκατάστασης έχω ανά φωτιστικό?
zxgr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2017 http://www.kafkas.gr/proionta/fotismos-2/fotismos/indoor-epangelmatikos/grammika/led/?sort=Price-Ascending για 30μ2 πολυ ασχολεισαι παντως
vasilllis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2017 υπαρχει και σε περισσοτερα lumen απο τα pl με κοστος περιπου 40€
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 (edited) Καλησπέρα, σε κατάστημα όπου: - η εγκατεστημένη ισχύς είναι 0,70kw, - η ελάχιστη απαιτούμενη βάση πίν. 5.1α είναι 1,20kw και - το όριο της εγκατεστημένης ισχύς (2.4.4) είναι 0,80kw σύμφωνα με τις νέες ΤΟΤΕΕ στο πρόγραμμα συμπληρώνω την τιμή 0,70kw καθώς δεν έχω μεγαλύτερη διαφοροποίηση προς τα κάτω κατά 30% από τα όριο;; Ευχαριστώ Υ.Σ Με τις ζώνες τεχνητού φωτισμού σε ένα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 100μ² με χώρους υγιεινής 15μ² θεωρούμε τα 85μ² με 500lx (1η ζώνη) και τις τουαλέτες με 200lx (2η ζώνη); Edited Δεκέμβριος 3 , 2017 by ay8airetos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα