nik Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 11:44 πμ (edited) Σε ευχαριστώ για την απάντηση.Δηλαδή, σε ένα ξενοδοχείο που δεν έχει εγκατεστημένα φωτιστικά π.χ. φθορισμού Τ5 αλλά έχει κλασσικά ντουί κρεμασμένα με λάμπες συμπαγούς φθορισμού τι κάνουμε ? Θεωρούμε ότι δεν έχει φωτισμό ? Πρέπει να είναι εγκατεστημένα τα φωτιστικά ? Έχει κάποιος άποψη για το παραπάνω ? Edited March 4, 2013 at 12:02 μμ by nik
tetris Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:03 μμ (edited) Αποτυπώνεις την υφιστάμενη κατάσταση, και θεωρείς ότι έχει τόση εγκατετημένη ισχύ όση χρειάζεται για την απαιτούμενη στάθμη φωτισμού (=300 lx) για την περίπτωσή σου, δηλ. 13,50 W/m². Edited March 4, 2013 at 12:05 μμ by tetris
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:07 μμ (edited) Όχι nik, δεν θεωρείς πως δεν υπάρχει εγκατεστημένος φωτισμός. Τα υπολογίζεις κανονικά από τον πιν. 5.1α. με 4,5 [W/m2/lx]. Εκτός κι αν είναι μόνο μερικές (ελάχιστες συνολικά) τέτοιες λάμπες, ίσα για να βλέπουν τα μαστόρια, όπως είπε και κάποιος πιο πάνω. Βρε nik, σίγουρα πρόκειται για ξενοδοχείο-ξενοδοχείο ή μπας και είναι "προσωρινής διαμονής" ; Edited March 4, 2013 at 12:20 μμ by panos-vicious
nik Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:28 μμ Βρε nik, σίγουρα πρόκειται για ξενοδοχείο-ξενοδοχείο ή μπας και είναι "προσωρινής διαμονής" ; Τελικά είχα κάνει λάθος. Σαν χρήση στο buildingcert έχω επιλέξει προσωρινής διαμονής (ξενώνας θερινής λειτουργίας) αλλά στο αρχείο xml είχε παραμείνει η χρήση της ζώνης σαν κατοικία.... Τώρα που το έβαλα ξενώνα ο φωτισμός δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι κοντά στο κ.α. Ευχαριστώ πάντως..
dubfire Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 02:51 μμ (edited) επειδή έχω μπερδευτεί με όσα διαβάζω στο φωτισμό σύμφωνα με το Πάνο σε προηγούμενο παράδειγμα του γραφείο 50m2 και βρίσκω πως έχει τοποθετημένα 8 φωτιστικά με LED (π.χ. αυτά), system flux 3400 Lm, 105 [lm/W], 32W σε ύψος 2,6m. Υπολογίζω: 8 * 32 = 256W και (8 * 3400 [lm]) / 50 [m2] = 27200 [lm] / 50 [m2] =544 [lm/m2] = 544 [lux] > 500 [lux]. πρέπει δλδ να κάνω πρώτα αυτή τη διαδικασία να ελέγχω τα lux και μετά εάν ειναι μικρότερα απο το πίνακα 2,4 να κάνω χρήση του πίνακα 5,1α ευχαριστώ Edited March 12, 2013 at 02:51 μμ by dubfire
nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:10 μμ Αφού σου βγαίνουν τα lux (27,200lm > 25.500 του κτιρίου αναφοράς) είσαι ο.κ. και δεν χρησιμοποιείς τον πίνακα 5.1.α.
gaskouk Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:19 μμ Ο πιν. 5.1α νομίζω δεν έχει LED, άρα πας όπως είπες.
sagiasd Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 05:44 μμ Βοηθείστε με λίγο γιατί ίσως λόγω ιδιότητας και να τα έχω μπερδέψει. Το μέγεθος φωτεινή δραστικότητα (έστω f) του πίνακα 5.1 και το μέγεθος πυκνότητα ισχύος φωτισμού (έστω p) του πίνακα 5.1α καταλαβαίνω ότι είναι αντίστροφα, ισχύει δηλ f = 1 / p. Ωστόσο οι τιμές δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση αυτή με τον πιν 5.1α να δίνει 3-4 φορές πιο ενεργοβόρα ή λιγότερο φωτεινά την κάθε τεχνολογία φωτισμού. Γιατί συμβαίνει αυτό; Βλέπω ότι σε προηγούμενες απαντήσεις προτείνεται η χρήση του πίνακα 5.1α. Ωστόσο από πρόχειρη επαλήθευση είτε για κατοικία, είτε για γραφείο (διάφορες τιμές απαιτούμενης lx) επαληθεύονται (με βάση την εμπειρία) οι τιμές του πιν 5.1 για διάφορους τύπους λαμπτήρων, ενώ ο πιν 5.1α δίνει (αναμενόμενα) 3πλάσιες και 4πλάσιες τιμές. Τι τρέχει και γιατί;
gaskouk Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 06:51 μμ Η φωτεινή δραστικότητα είναι χαρακτηριστικό του λαμπτήρα, χωρίς να ενδιαφέρει σε τι χώρο θα τον τοποθετήσουμε. Έτσι ο πιν. 5.1 δίνει τεχνολογικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων. Ο πιν. 5.1α είναι ένας μπακάλικος τρόπος υπολογισμού φωτοτεχνίας. Λαμβάνει υπόψη και το "περιβάλλον", το χώρο που θα τοποθετηθεί ο λαμπτήρας. Ένας λαμπτήρας 100 lumen ανά μ2 δεν θα δώσει 100 lux στο χώρο. Παράγοντες όπως το σχήμα του χώρου, το ύψος τοποθέτησης, ο τύπος φωτισμού, το χρώμα οροφής και τοίχων, η ρύπανση του χώρου κλπ θα μειώσουν την ένταση φωτισμού ας πούμε από 3 ως 10 φορές. 1
sagiasd Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 09:25 μμ Σε ευχαριστώ gaskouk για την απάντηση. Ωστόσο δεν μπορώ να παραβλέψω την εμπειρία που όλοι έχουμε, από τη ζωή και τη λειτουργία μας σε χώρους κατοικίας, γραφείων, καταστημάτων και πως τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις τιμές του πρώτου πίνακα. Πχ για ένα δωμάτιο κατοικίας 10μ2 ή ένα τμήμα καταστήματος/γραφείου 10 μ2, έχουμε την απαίτηση 200 και 500 lx αντίστοιχα. 1) Ο πιν 5.1 δίνει απαίτηση 200 lx * 10m2 / 14 lm/W = 142 W σε λαμπτήρα πυρακτώσεως και 500 * 10 /80 = 62,5 = 2,2 * 28 W γραμμικές φθορίου για τους αντίστοιχους χώρους, ενώ 2) ο πιν 5.1α δίνει 200 * 10 * 27/100 = 540 W και 500 * 10 * 4,2/100 = 210 W = 7-8 * 28W Για να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα ποιος ή πόσος φωτισμός είναι 200 ή 500 lux. Πάντως για τις συνήθεις περιπτώσεις χώρων, βλέπω ότι εφαρμόζονται (με ικανοποιητικό για μένα αποτέλεσμα, ίσως όμως να ζω στο σκοτάδι ) επιλογές ποιο κοντά στα αποτελέσματα του πίνακα 1. Είναι, δηλ, πραγματικά ο συντ μετατροπής από τη δραστικότητα του λαμπτήρα στον φωτισμό του περιβάλλοντος αυτός (3-4) ή είναι μία υπερβολή. Πού είμαι λάθος;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα