panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:00 πμ Τα 2,0927 kW είναι η ισχύς φωτισμού που θα πρέπει να συμπληρώσεις, ώστε να καταφέρεις να έχεις στο χώρο τουλάχιστον 500lx (=500 [lm/m2] = 61.550 lm). Το λάθος στον πρώτο υπολογισμό (με χρήση του πίνακα 5.1. αντί του 5.1α.) βρίσκεται στο ότι οι τιμές του πίνακα αφορούν τον λαμπτήρα (μαζί με το ballast αν έχει). Με άλλα λόγια, γυμνό λαμπτήρα και όχι τοποθετημένο σε φωτιστικό σώμα, αντίθετα από τις τιμές του 5.1α. που αναφέρονται σε φωτιστικά σώματα.
qwert Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:45 πμ Αχααααα. Ευχαριστώ συνάδελφε!
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:01 πμ Χαίρετε, καινούριος στο συγκεκριμένο τμήμα Σε γυμναστήριο πήγα και είδα πολλά φωτιστικά διαφορετικά το καθένα από το άλλο. Άλλα σε wc, αλλα σε αίθουσα, γενικότερα ένα κακό χαμό. Βρίσκω τη συνολική ισχύ τους. Μετά πως θα υπολογίσω την πυκνότητα ισχύος εφού έχω διαφοερετική για το καθένα φωτιστικό;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:02 πμ με αναγωγή π.χ. αν έχεις 30% πυράκτωσης και 70% φθορισμό, το πας αναλογικά
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:06 πμ Ωραια και μετά βρίσκω με τα τμ την εγκατεστημένη ισχύ (εφόσον αρχικά είναι η πραγματική μικρότερη από την ελάχιστη του ΚΑ) και βάζω την υπολογιζόμενη με την πυκνότητα στο λογισμικό;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:09 πμ βρίσκεις την θεωρητική βάσει τετραγωνικών και τη συγκρίνεις με την εγκατεστημένη στο λογισμικό βάζεις το μεγαλύτερο από τα δύο νούμερα
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:19 πμ Αν η εγκατεστημένη από την αρχή ήταν μεγαλύτερη από την θεωρητική του ΚΑ; Πριν κάνω την αναγωγή με την πυκνότητα;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:25 πμ Πες ότι σε γραφείο 50 τ.μ. έχεις πυράκτωσης και φθόρια σε αναλογία 50 - 50 άρα θεωρητικά θες 27 W/m2/100 lx * 50 m2 * 50% = 675 W/100lx 675 * 5 = 3375 W για 500 lx και 4,5 W/m2/100 lx * 50 m2 * 50% = 225 W/100lx 225 * 5 = 1125 W για 500 lx σύνολο: 4500 W αν έχεις εγκατεστημένα παραπάνω, βάζεις ότι έχεις εγκατεστημένο αν έχεις παρακάτω, βάζεις το θεωρητικό (4500 W)
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 11:25 πμ (edited) Μία απορία ακόμα. Όταν ξέρω τα αρχικά εγκατστημένα σε W, χρειάζεται να βρω τι επίπεδο σε lx αντιστοιχούν; Έχω πχ 600 W από 65 lm/W λαμπτήρες -->> έχω τότε 39.000 lm και για χώρο 100 m2 έχω 390 lx. Χρειάζεται ή απλά γίνεται κύκλος στις διάφορες τιμές; Edited November 20, 2013 at 11:26 πμ by Thodoris4
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 11:51 πμ δεν χρησιμοποιείς τον πίνακα 5.1 (σελ. 126), αλλά τον πίνακα 5.1α (σελ. 127) και όχι, δε χρειάζεται ουσιαστικά αυτός ο υπολογισμός
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα