sonick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2011 Σε περίπτωση που θέλω να συνδέσω φβ 10kWp σε εγκατάσταση που είναι ήδη συνδεδεμένη στην μέση τάση,μπορεί ο υπάρχον μετασχηματιστής να χρησιμοποιείται και για ανύψωση και για υποβιβασμό τάσης, ή θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός μ/σ;
kafros77 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Θα πρέπει να υπάρχει ενεργή παροχή στη χαμηλή τάση για να συνδεθεί το Φ/Β των 10 KW. Μια λύση θα ήταν-αν υπάρχει δίκτυο ΧΤ κοντά-να αιτηθείς σύνδεση στη ΧΤ για κάποιο χώρο του οικήματος(π.χ. αποθήκη),και με αυτό το ρολόι να συμψηφίσεις την παραγόμενη ενέργεια.
sonick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Aυτό που προτείνεις, το αν υπάρχει δίκτυο ΧΤ κοντά είναι η μία επιλογή,απλά ήθελα να μάθω τι γίνεται στην περίπτωση που ανέφερα.Χρειάζεται τελικά νέος μετασχηματιστής;
gts007 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Αφού η ισχύς που αναφέρεις αφορά αποκλειστική σύνδεση με το δίκτυο ΧΤ, τι δουλειά έχει ο Μ/Σ?
sonick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 To αναφέρω πιο πάνω. Η εγκατάσταση συνδέεται στην μέση τάση.
gts007 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Ε και? Αφού, επαναλαμβάνω, το ΦΒ σύστημα της ισχύος που αναφέρεις συνδέεται αποκλειστικά στη ΧΤ. Ας είναι το κτίριο συνδεδεμένο και στην ΥΤ. Αν θες να ενταχθείς στο Ειδικό Πρόγραμμα πρέπει να έχεις ενεργή παροχή ΧΤ και μόνο. Αν θες να ενταχθείς στο πρόγραμμα με τις βιομηχ. στέγες, δε χρειάζεται ενεργή παροχή, αλλά και πάλι θα συνδεθείς στη ΧΤ. Καμία σχέση ο Μ/Σ.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Παρακαλώ, μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Στο θέμα μας τώρα, δεν καταλαβαίνω πως μπορει να συνδεθεί το 10άρι στη ΧΤ, τη στιγμή που το κτίριο τροφοδοτείται με ΜΤ. Θα εγκαταστήσει η ΔΕΗ μετρητή στη ΧΤ, μετά τον ιδιωτικό Υ/Σ? Μια επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα σε διαφωτίσει.
sonick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Μίλτο, αυτό προσπαθώ να καταλάβω και εγώ,θα επικοινωνήσω με ΔΕΗ καλύτερα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα