Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπολογισμός Pm


deathlok

Recommended Posts

Καταρχήν μας ενδιαφέρει το output και όχι το input.

Εγώ από αυτά που γράφει το ταμπελάκι και το φύλλο ελέγχου, καταλαβαίνω ότι είναι ένας λέβητας μέγιστης ισχύος 140kW, ρυθμισμένος στα 110 (εάν η μέτρηση παροχής και ο δικός μου υπολογισμός είναι σωστά)

Link to comment
Share on other sites

Ονομαστική ισχύς: 140 kW

Θερμική φόρτιση λέβητα: 78% (140*78%=110)

 

Θα ήθελα όμως κάποιον συνάδελφο με μεγαλύτερη εξειδίκευση να πει τη γνώμη του.

Edited by tsx
Link to comment
Share on other sites

Καλά αυτό που βλέπουν οι καυστηρατζήδες την ονομαστική ισχύ του λέβητα σε kw στο ταμπελάκι και την γράφουν μετά στο φ.ε. σε θερμίδες χ 1000 είναι κλασικό. Οι άνθρωποι είναι για γέλια.....

 

Ο μόνος σωστός τρόπος να βρεις την του ισχύ λέβητα Pm είναι από την παροχή του μπεκ όπως περιγράφεται στο φοβερό ποστ #1830 και όντως βγαίνει γύρω στα 112κW.

Link to comment
Share on other sites

Έχω 140 kW ονομαστική ισχύ λέβητα ρυθμισμένο στα 110kW.

Άρα είναι ρυθμισμένος να δουλεύει στο 78% της ισχύος του.

Link to comment
Share on other sites