Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καταρχήν μας ενδιαφέρει το output και όχι το input.

Εγώ από αυτά που γράφει το ταμπελάκι και το φύλλο ελέγχου, καταλαβαίνω ότι είναι ένας λέβητας μέγιστης ισχύος 140kW, ρυθμισμένος στα 110 (εάν η μέτρηση παροχής και ο δικός μου υπολογισμός είναι σωστά)

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ονομαστική ισχύς: 140 kW

Θερμική φόρτιση λέβητα: 78% (140*78%=110)

 

Θα ήθελα όμως κάποιον συνάδελφο με μεγαλύτερη εξειδίκευση να πει τη γνώμη του.

Edited by tsx
Δημοσιεύτηκε

Καλά αυτό που βλέπουν οι καυστηρατζήδες την ονομαστική ισχύ του λέβητα σε kw στο ταμπελάκι και την γράφουν μετά στο φ.ε. σε θερμίδες χ 1000 είναι κλασικό. Οι άνθρωποι είναι για γέλια.....

 

Ο μόνος σωστός τρόπος να βρεις την του ισχύ λέβητα Pm είναι από την παροχή του μπεκ όπως περιγράφεται στο φοβερό ποστ #1830 και όντως βγαίνει γύρω στα 112κW.

Δημοσιεύτηκε

Ονομαστική ισχύς: 140 kW

Θερμική φόρτιση λέβητα: 78% (140*78%=110)

 

Πως βγήκε το 78% ?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι, δεν σου έδωσα να καταλάβεις ...

Απο που βγαίνει το 78% (0,78) ?

Edited by dib
Δημοσιεύτηκε

Έχω 140 kW ονομαστική ισχύ λέβητα ρυθμισμένο στα 110kW.

Άρα είναι ρυθμισμένος να δουλεύει στο 78% της ισχύος του.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.