tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Ασφαλώς. Καμία σχέση το 0,78 με οποιδήποτε n. Δεν το χρησιμοποιούμε πουθενά στο ΠΕΑ
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 (edited) .... και που φαίνεται στο φ.ε. οτι είναι ρυθμισμένος στα 110KW ? Και αφου στο φ.ε. στο Δ 4 η θερμική φόρτιση είναι κενό πως υπολόγισες το 78% ? Με κάποιους δικού σου υπολογισμούς ? Κάτι δεν καταλαβαίνω ... Edited Δεκέμβριος 11 , 2012 by dib
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Με υπολογισμούς βασισμένους στην παροχή που γράφει στο φ.ε. Οι υπολογισμοί φαίνονται στο ποστ που αναφέρει ο nik
pggiotas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 Ο λέβητας έχει ονομαστική ισχύ 140KW και ΒΑ 0,9 .... Αυτές ήταν οι προδιαγραφές του από το εργοστάσιο..... Τα 155KW είναι η η προσδιδόμενη ισχύς από το καύσιμο που πολλαπλασιαζόμενη με το 0,9 δίνει την αποδιδόμενη 140KW..... Ο καυστηρατζής απλώς τα "μπέρδεψε" λίγο με τις μονάδες ΚW -Kcal/h ή απλώς έγραψε το μεγαλύτερο από τα δύο...... Πιθανότατα δεν έκανε μέτρηση, άλλωστε το 0,9 που έβγαλε σαν απόδοση είναι διαβολικά συμπτωματικό με του εργοστασίου....Δεν έχει CO κτλ....
vag72 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 Αν κατάλαβα καλά αυτό που λέτε Pm=14.83*0.83*10100*0.90=111.88 Kcal και όχι Kw. Κάνω κάτι λάθος;
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 (edited) Μεταξύ 100 και 200 KW (πιν. 4.1) το ΚΑ έχει σταθερό β.α. = 0,938. Αν και η ισχύς δικτύου είναι <100 KW σε κάθε περίπτωση κι αν δεν επηρεάζεται η υπερδιαστασιολόγηση, η παραπάνω συζήτηση έχει μάλλον θεωρητικό χαρακτήρα. Σίγουρα η εισαγωγή στοιχείων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στο πρόγραμμα έχει τη σημασία της για το τυπικό του θέματος, ακόμα κι αν δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα. Απλά το αναφέρω. Edited Δεκέμβριος 12 , 2012 by hkamp
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2012 έχεις δίκιο, την ξεκίνησα μόνο και μόνο γιατί επηρεάζεται η υπερδιαστασιολόγηση
alej Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Παιδιά κάτι δεν έχω καταλάβει καλά μάλλον. Σε επιθεώρηση τμήματος κτιρίου για την υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα που καλύπτει τις ανάγκες του τμήματος που κάνω επιθεώρηση αλλά και του υπόλοιπου τμήματος θα πρέπει να υπολογίσω το Pgen με Α όλου του κτιρίου; Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε όλα τα σχέδια π.χ. ολόκληρου του κτιρίου;
Greenick Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Αν εννοείς οτι κάνεις επιθεώρηση σε ένα διαμέρισμα,το οποίο θερμαίνεται από τον κεντρικό λέβητα που εξυπηρετεί όλη την οικοδομή,τότε ΝΑΙ,το Α πρέπει να είναι όλης της οικοδομής.Όλα τα σχέδια του κτιρίου ίσως δεν είναι απαραίτητο να τα βρεις.Π.Χ δε μπορείς εξωτερικά να βρεις τις διαστάσεις της οικοδομής (μήκη πλευρών,ύψη πλευρών) ώστε να υπολογίσεις την επιφάνεια Α της οικοδομής?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα