dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Η άποψη μου Στον ελεγχο υπερδιαστασιολογησης του λεβητα θα μελετησω το θερμαινομενο περιβλημα η το θερμομονωμενο περιβλημα? Και, θεωρωντας ορθοτερο να μελετησω το θερμαινομενο περιβλημα (θα λαβω υποψιν και τα κοινοχρηστα γιατι ειναι μικρο μεγεθος συγκριτικα με τη λοιπη κατασκευη), τους τοιχους των διαμερισματων που ειναι ομοροι με τα γκαραζ θα τους λαβω με το θερμομονωμενο συντελεστη υπερδιαστασιολογησης 0,95 που ειναι για κατηγορια Γ η για 3,50 που ειναι για αμονωτα? Αμονωτοι ειναι, καθως μονωθηκε ολως περιεργως και το περιβλημα των γκαραζ Και κατι ακομα... Τα τμηματα του δαπεδου ανωθεν των γκαραζ που ειναι αμονωτα βασει μελετης θερμομονωσης αλλα προς ΜΘΧ θα τα λαβω επισης με το συντελεστη για μονωμενες κατασκευες η για αμονωτες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Ετσι το εχω μελετημενο. Βασικα εκανα μια δοκιμη ειτε ετσι ειτε αλλιως και με εβγαλε στο ιδιο πλαισιο υπερδιαστασιολογησης μου διδει μειωτικο 0,85 οποτε η μια η αλλη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Liselef Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Συνάδελφοι, τελικά άκρη δεν έχω βγάλει. Βάσει ΤΟΤΕΕ 1, σελ.90 το Α στον τύπο της Pgen νοείται ως "η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκετεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτίρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος." Που εγώ το μεταφράζω πως πρέπει να υπολογιστούν και οι επιφάνειες που διαχωρίζουν τα διαμερίσματα (σε περίπτωση πολυκατοικίας πχ) με το κοινόχρηστο κλιμ/σιο μιας και αυτές θεωρούνται κατά παραδοχή σε επαφή με εξωτερικό αέρα (πάλι βάσει ΤΟΤΕΕ για τον υπολογισμό του U). Σε προηγούμενες απαντήσεις σας οι γνώμες διίστανται. Τελικά, ποιο είναι το 'σωστό'. Και τι γίνεται, ακριβώς, όταν δεν μπορείς να υπολογίσεις με ακρίβεια λόγω έλλειψης κατόψεων; Με το μάτι; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Συνάδελφοι, τελικά άκρη δεν έχω βγάλει. Βάσει ΤΟΤΕΕ 1, σελ.90 το Α στον τύπο της Pgen νοείται ως "η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκετεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτίρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος." Που εγώ το μεταφράζω πως πρέπει να υπολογιστούν και οι επιφάνειες που διαχωρίζουν τα διαμερίσματα (σε περίπτωση πολυκατοικίας πχ) με το κοινόχρηστο κλιμ/σιο μιας και αυτές θεωρούνται κατά παραδοχή σε επαφή με εξωτερικό αέρα (πάλι βάσει ΤΟΤΕΕ για τον υπολογισμό του U). Σε προηγούμενες απαντήσεις σας οι γνώμες διίστανται. Τελικά, ποιο είναι το 'σωστό'. Και τι γίνεται, ακριβώς, όταν δεν μπορείς να υπολογίσεις με ακρίβεια λόγω έλλειψης κατόψεων; Με το μάτι; Ε, με κάποιο τρόπο θα βρείς το περιτύπωμα της οικοδομης (από κάποιο τοπογραφικό, από την άδεια κλπ.). Αφου γνωρίζεις και το ύψος, μπορείς να έχεις μια ικανοποιητική προσέγγιση του εμβαδού του κελύφους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 (edited) Συνάδελφοι, τελικά άκρη δεν έχω βγάλει. Βάσει ΤΟΤΕΕ 1, σελ.90 το Α στον τύπο της Pgen νοείται ως "η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκετεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτίρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος." Αυτά πρέπει να υπολογίσεις Που εγώ το μεταφράζω πως πρέπει να υπολογιστούν και οι επιφάνειες που διαχωρίζουν τα διαμερίσματα (σε περίπτωση πολυκατοικίας πχ) με το κοινόχρηστο κλιμ/σιο μιας και αυτές θεωρούνται κατά παραδοχή σε επαφή με εξωτερικό αέρα (πάλι βάσει ΤΟΤΕΕ για τον υπολογισμό του U). Αυτό όχι, γιατί τον εσωτ. τοίχο του διαμερίσματος σε επαφή με το κλιμακοστάσιο, τον λάμβάνεις με U/2 ή ως διαχωριστική επιφάνεια σε περίτωση που εξετάζεις ολόκληρο το ΜΘΧ. Σε προηγούμενες απαντήσεις σας οι γνώμες διίστανται. Τελικά, ποιο είναι το 'σωστό'. Και τι γίνεται, ακριβώς, όταν δεν μπορείς να υπολογίσεις με ακρίβεια λόγω έλλειψης κατόψεων; Με το μάτι; Κατά την άποψη μου πρέπει με τους υπολογισμούς σου να καλύψεις τουλάχιστον το 90-95% των πραγατικών εξωτερικών επιφανειών, σε αντίθετη περίπτωση θα υπολογίσεις λάθος β.α του λέβητα και όλα τα άλλα... Edited Ιούλιος 10 , 2014 by dib Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 (edited) Διαφωνώ. Γιατί να μην λάβεις τις διαχωριστικές επιφάνειες προς ΜΘΧ ?! Είναι νομίζω σαφής ο νόμος. Λαμβάνεις το περίγραμμα του θερμαινόμενου περιγράμματος που συνορεύει με οτιδήποτε άλλο. Σε μία τυπική πολυκατοικία π.χ. 5 ορόφων με κλιμακοστάσιο, πυλωτή και υπόγειο βοηθητικών χρήσεων ως Α θα λάβεις την επιφάνεια που περιβάλλει το θερμαινόμενο τμήμα των 5 ορόφων και μόνο και είτε συνορεύει αυτή με κλιμακοστάσιο, πυλωτή, εξωτερικό αέρα κ.τ.λ. . Το ότι οι επιφάνειες προς το κλιμακοστάσιο περιγράφονται και ως διαχωριστικές επιφάνειες τι σχέση έχει με την Pgen ?! Αυτό είναι καθαρά θέμα κελύφους. Edited Ιούλιος 10 , 2014 by nik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Liselef Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 (edited) Επί του πρακτέου, το Α το υπολογίζουμε για να βρούμε απαιτούμενη ισχύ λέβητα για να καλύπτονται οι ανάγκες των θερμαινόμενων χώρων, άρα οι όγκοι που ΔΕΝ θερμαίνονται, δεν είναι λογικό να υπολογίζονται, έτσι δεν είναι; Με τον nik συμφωνώ. Edited Ιούλιος 10 , 2014 by Liselef Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Ναι αλλα θετω αλλο ερωτημα. Αν η πολυκατοικια ειναι μονωμενη περιμετρικα με τον πυρηνα αμονωτο, τοτε τις επιφανειες προς ΜΘΧ θα τις λαβεις κι αυτες με 0,95 η με 3,50? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Επί του πρακτέου, το Α το υπολογίζουμε για να βρούμε απαιτούμενη ισχύ λέβητα για να καλύπτονται οι ανάγκες των θερμαινόμενων χώρων, άρα οι όγκοι που ΔΕΝ θερμαίνονται, δεν είναι λογικό να υπολογίζονται, έτσι δεν είναι; Για τον υπολογισμό του Pm δεν υπολογίζουμε όγκους αλλά εξωτ. επιφάνειες, συνεπώς πέρνουμε το εξωτ. περίγραμμα του κτηρίου Χ ύψος = ...m2 = A Link to comment Share on other sites More sharing options...
Liselef Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 (edited) Μάλλον λάθος η διατύπωση, όντως δεν υπολογίζουμε όγκους, αλλά ήθελα κάπως να διαχωρίσω ότι οι ανάγκες της Pm πρέπει να καλύπτουν μόνο τις επιφάνειες που πρέπει να θερμαίνονται. Edited Ιούλιος 10 , 2014 by Liselef Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα