Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Το pvgis estimation εννοείς?

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δημοσιεύτηκε

Νομίζω παλιά υπήρχε το pv estimation όπου πάνω σε αυτό ήταν το βιβλίο του περδίου και ήταν στα ελληνικά

  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα

Θα ήθελα παρακαλώ αν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα ηλεκτρολογικής μελέτης Φβ πάρκου καθώς και το μονογραμμικό της διάγραμμα και τις επεξηγήσεις δηλαδή πώς επιλέχτηκαν τα καλώδια ac / dc ασφάλειές κτλ

 

Ευχαριστώ 

 

 

Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου

Didonis

Edited by Didonis
  • Upvote 2
  • Downvote 2
Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή θες να σου δώσουμε κάτι έτοιμο και μάλιστα να εξηγήσουμε τις αποφάσεις μας?

δεν μας είπες για το τι πρόκειται? net metering, 500 kW?

Μήπως θες και την μελέτη του υποσταθμού? 

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα 

Σε καμία περίπτωση δεν θέλω παρεξηγηθώ. Μόνο και μόνο το έθεσα το θέμα για να μάθω λίγο κάποια πράγματα για την ηλεκτρολογική πλευρά των Φβ . (Για αυτόνομο ενδιαφέρομαι ) . Οχι κάτι συγκεκριμένο.  Αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη μελέτη ή βιβλιογραφία έκτος απο το βιβλίο του Πέρδιου. 

Ευχαριστώ

Edited by gzoro
λαθος τιμη πληροφοριες
Δημοσιεύτηκε

Αυτόνομο 10 kW? Μεγάλο σύστημα με πολλές απαιτήσεις και πολλές παραμέτρους, πχ. μέρες αυτονομίας, τύπος μπαταρίας, ταυτοχρονισμός φορτίων  κτλ κτλ.

Πρέπει να αποσαφηνίσεις όλα αυτά, διαβάσεις τα αντίστοιχα manual και μετά ρωτάς τις όποιες απορίες σου 

 

Δημοσιεύτηκε

Εφόσον πρόκειται για Φ/Β σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης θα πρέπει να ξεκινήσεις από μία ανάλυση/μελέτη των ηλεκτρικών φορτίων και του τρόπου/χρόνου χρήσης τους που θα πρέπει να καταλήξει σε 2 βασικά μεγέθη, α) Μέγιστη ισχύς (που θα προκύπτει από το άθροισμα των ηλ. φορτίων που θα πρέπει ή μπορεί να λειτουργούν ανά πάσα στιγμή ταυτόχρονα) και β) Μέση ημερήσια κατανάλωση (ως άθροισμα της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης όλων των ηλ. φορτίων).

Επίσης, θα πρέπει να εξετάσεις αν υπάρχει (ή θα υπάρξει) ηλ. φορτίο που χρειάζεται τριφασική παροχή και αν πρόκειται για οικία (κύρια ή εξοχική) ή επιχειρηματική εφαρμογή (και τι είδους).

Σημαντική λεπτομέρεια είναι να εξετάσεις αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και ο χώρος για εφεδρική γεννήτρια που (ενδεχομένως και περιστασιακά) θα πρέπει να υποστηρίξει στο σύστημα σε περίπτωση ανεπαρκούς παραγωγής από τα Φ/Β (χειμώνας + συννεφιά) ή/και υπερκατανάλωσης από την πλευρά των ηλ. φορτίων.

Όλα τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη στην διαστασιολόγηση του συστήματος και στο είδος του εξοπλισμού (π.χ. ποιότητα/τύπος συσσωρευτών).

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο