Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Άρα δεν είναι από το λογισμικό...μήπως έχει κάποια σχέση η χρήση στη ζώνη, έχει δηλαδή επιλεγεί λάθος χρήση;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν ξέρω Άκη!

Τώρα φτιάχνω καινούργιο xml και τα περνάω ένα ένα με το χέρι! (@#$#%^*&*😒)

 

edit

Ούτε αυτό άλλαξε το αποτέλεσμα!

Απο Δευτέρα τηλ στο bc στο Πικέρμι (το ΚΑΠΕ) που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Edited by dib
Δημοσιεύτηκε

Από περιέργεια έκανα μερικές δοκιμές σε ένα xml και το μόνο που δίνει τέτοιο αποτέλεσμα είναι πολύ μικρός βαθμός απόδοσης δικτύου ψύξης ….

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ συνάδελφε για το χρόνο σου!

Όντως έχω ένα 9αρι του 2000 με ΒΑ 2,50 σε 18% και το υπόλοιπο το έβαλα με θεωρητικό 1,70.

Ίσως να είναι αυτό που λες και επηρεάζει το αποτέλεσμα στις καταναλώσεις της ψύξης.

Τη Δευτέρα θα μάθω απο το ΚΑΠΕ.

Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, dib said:

 

Όντως έχω ένα 9αρι του 2000 με ΒΑ 2,50 σε 18% και το υπόλοιπο το έβαλα με θεωρητικό 1,70.

Ίσως να είναι αυτό που λες και επηρεάζει το αποτέλεσμα στις καταναλώσεις της ψύξης.

 

Καλησπέρα συνάδελφε δεν πιστεύω οτι αυτοί οι βαθμοί απόδοσης μπορούν να βγάλουν αποτέλεσμα για την κατανάλωση ψύξης σαν αυτό που ανέβασες στο forum(θα έπρεπε να είναι β.α.<<1,π.χ 0,05).Κοίταξε τις ρυθμίσεις στον Η/Υ σου που αφορούν τους αριθμούς(το είπε και άλλος συνάδελφος) να αλλάξεις την υποδιαστολή απο , σε . ή το αντίστροφο. Επίσης δες μήπως στα βοηθητικά συστήματα ψύξης έχεις βάλει μεγάλη ισχύ σε Kw.

  • Thanks 2
Δημοσιεύτηκε

Έκανα μια δοκιμή και για Β.Α=0.005 (το EER πρέπει να είναι >=1) βγάζει κατανάλωση ψύξης σαν το νούμερο που ανέβασες στο forum.

Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, akis73 said:

Τις ρυθμίσεις για τα Ελληνικά εννοεί.

Άκη το έκανα, άλλαξα  υποδιαστολή με τελεία, κάποιες φορές το διορθώνει, σήμερα... δεν με τίποτα!

14 λεπτά πριν, andkour said:

Καλησπέρα συνάδελφε δεν πιστεύω οτι αυτοί οι βαθμοί απόδοσης μπορούν να βγάλουν αποτέλεσμα για την κατανάλωση ψύξης σαν αυτό που ανέβασες στο forum(θα έπρεπε να είναι β.α.<<1,π.χ 0,05).Κοίταξε τις ρυθμίσεις στον Η/Υ σου που αφορούν τους αριθμούς(το είπε και άλλος συνάδελφος) να αλλάξεις την υποδιαστολή απο , σε . ή το αντίστροφο. Επίσης δες μήπως στα βοηθητικά συστήματα ψύξης έχεις βάλει μεγάλη ισχύ σε Kw.

Ευχαριστώ συνάδελφε, όπως έγραψα πριν έκανα την αλλαγή που λες αλλά δεν...

Η ισχύς στα βοηθητικά είναι πολύ μικρή, συνήθως της τάξης 10-20W ανάλογα το τύπο και το μοντέλο.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.