Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα,

Σε περίπτωση Θ.Ζ στην οποία δεν υπάρχουν αδιαφανείς επιφάνειες (και επομένως ουτε και διείσδυση αέρα από κουφώματα) το πρόγραμμα βγάζει error αν δεν ορίσεις έστω και μια αδιαφανή επιφάνεια και αερισμό.

Αναφέρομαι στην περίπτωση υπογείου καταστήματος, όπου το χώρισα σε δύο ζώνες (μια το κατάστημα και μια το υπόγειο).

Στην περίπτωση αυτή όρισα αδιαφανές κούφωμα με μηδενική επιφάνεια και αερισμό 0,01 και τότε έτρεξε με Warnings για το μηδενικό εμβαδό.

Το έχει συναντήσει κανείς άλλος; Κάποια άλλη πρόταση;

Διαφανή επιφάνεια εννοούσα...

 

Και κάτι άλλο...

Στην καρτέλα της ψύξης ενώ δηλώνω βοηθητικές μονάδες π.χ 0,17kw μετά από το τρέξιμο του προγράμματος τις "εξαφανίζει" και ουσιαστικά δεν τις λαμβάνει υπόψη στους υπολογισμούς. Στη καρτέλα της θέρμανσης το δέχεται.

post-2320-0-52406000-1512383018_thumb.jpg

Edited by ay8airetos
Δημοσιεύτηκε

Γεια σας .

 

 

Προσπαθω να κανω μια επιθεωρηση με το ΚΕΝΑΚ ΤΕΕ 1,31.

 

Ειμαι στην καρτελα των αδιαφανων επιφανειων. Προσπαθω να περασω U=0.70 και 1,90, αλλα μου βγαζει μηνυμα οτι ειμαι εκτος οριων min=0 max=6.

 

Τι κανω λαθος;

Δημοσιεύτηκε

Γεια σας .

 

 

Προσπαθω να κανω μια επιθεωρηση με το ΚΕΝΑΚ ΤΕΕ 1,31.

 

Ειμαι στην καρτελα των αδιαφανων επιφανειων. Προσπαθω να περασω U=0.70 και 1,90, αλλα μου βγαζει μηνυμα οτι ειμαι εκτος οριων min=0 max=6.

 

Τι κανω λαθος;

Τίποτα. Απλά το περνάς και το παίρνει.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστω συναδελφε.

 

Και κατι αλλο.....

 

ενω εχω περασει κανονικα θερμανση, ψυξη, ΖΝΧ, οταν τρεχω να βγαλω αποτελεσματα, στις καταναλωσεις θερμανσης-ψυξης μου βγαζει 0. Σα να μη το λαμβανει υπ' οψιν του.

 

Καμια ιδεα;

Edited by Raniak20
Δημοσιεύτηκε

Μήπως στη καρτέλλα ''Κτίριο'' δεν έχεις επιλέξει τις ''Πηγή ενέργειας'' ?

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Μήπως στη καρτέλλα ''Κτίριο'' δεν έχεις επιλέξει τις ''Πηγή ενέργειας'' ?

οχι, εχω τσεκαρει πετρελαια και ηλεκτρικη αναλογως.

 

Μονο για ψυξη-θερμανση μου βγαζει 0. Στα ΖΝΧ τα εχει κανονικα.

 

Μηπως φταιει το μηνυμα που μου βγαζει για το U;

Αλλαξα τη ρυθμιση , οπως ανεφερε και ενας αλλος συναδελφος, αλλα ακομα μου βγαζει το ιδιο μηνυμα.

Δημοσιεύτηκε

Για ξανακοίταξε τα δεδομένα στη Θ-Ψ ... έχεις βάλει β.α.(SCOP-SEER), β.α στα δίκτυα, β,α, στις τερματικές, κλπ.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Για ξανακοίταξε τα δεδομένα στη Θ-Ψ ... έχεις βάλει β.α.(SCOP-SEER), β.α στα δίκτυα, β,α, στις τερματικές, κλπ.

ολα συμπληρωμενα

Δημοσιεύτηκε

Έκανα μια δοκιμή ...

Θ : με β.α. = 0.90 και SCOP ή COP = 0 => κατανάλωση 0

 ή   με β.α. = 0      και SCOP ή COP = 1 => κατανάλωση 0

το αντίστοιχο και στη ψύξη

Ψ : με β.α. = 1.0 και SEER ή EER = 0 => κατανάλωση 0

 

Για βεβαιώσου οτι έχεις στμπληρώσει σωστά τα κουτάκια ... επίσης δες τα κουτάκια στους μήνες της Θ+Ψ

Δημοσιεύτηκε

Raniak20,

 

κοίτα εάν έχεις βάλει δεδομένα από τα κίτρινα κουτάκια πολλαπλών επιλογών (π.χ. τερματικά θερ. ,ψύξης) τα βγάζει με , και πολλά δεκαδικά . Αλλαξέ το και βάλε .

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.