theatro Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:30 μμ Καλησπέρα, Συνδέω έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και δεν είμαι σίγουρος αν η σειρά είναι σωστή... Λοιπόν, τα καλώδια τροφοδοσίας τα συνδέω στους γενικούς αποζεύκετες (τριφασικό), έπειτα συνδέω στις ασφάλειες και μετά στο ρελαί. Ή μήπως το ρελαί είναι πρώτο; Επίσης, μπορεί κάποιος να μου δείξει ποιο είναι το σύμβολο του ρελαί (για τριφασικό) στο ηλεκτρολογικό σχέδιο; Ευχαριστώ πολύ και μακάρι να έρθει απάντηση πριν από αύριο το πρωί, γιατί μετά ό,τι έγινε έγινε
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:53 μμ δες εδω http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=333392&postcount=21 για το σύμβολο του RCD http://electricallab.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=75&Itemid=34 1
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 08:26 μμ Γενικός - ΔΔΕ - Ασφάλεια 1
hektor Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:41 μμ Με την νέα ΥΔΕ (γιατί με την παλιά τα βάζαμε όπως θέλαμε)η σειρά είναι Γενικός-Ασφάλεια -ΔΔΕ (ασφαλίζεις το ΔΔΕ) Σε περίπτωση επανελέγχου εάν διαπιστωθεί αλλη σειρά πρέπει να αλλαχτεί !!! 2
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:51 μμ Ευχαριστώ Hektor δε γνώριζα οτι υπάρχει κανονισμός. 1
JasonK Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:54 μμ @hektror Αναφέρεται αυτό στον HD384; Που το έχεις δει; Δώσε πληροφορίες...
stayros Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:57 μμ +1 στον Hector.
miltos Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 10:01 μμ Δεν αναφέρεται κάτι στον 384, αλλά αυτή είναι η σειρά είναι απόλυτα λογική και δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Ακολουθώντας αυτή τη σειρά, είναι δυνατόν: Να συνδεθούν περισσότεροι του ενός ΔΔΕ Να συνδεθούν αντικεραυνικά μετά τις ασφάλειες και πριν τον ΔΔΕ.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 11:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 11:15 μμ Αυτή είναι και η σωστή σειρά. Εχεις τον γενικό σου διακόπτη φορτίου και αμέσως μετά τις ασφάλειες της εγκατάστασης. Μετά ακολουθεί η διανομή όπου όπως σωστά είπε ο Μίλτος, μπορείς να την "διαχωρίσεις" σε περισσότερους των ενός ΔΔΕ. Επιπροσθέτως σκεφτείτε και το εξής, ότι ο ΔΔΕ στην ουσία είναι ένας αυτόματος διακόπτης φορτίου (τετραπολικός ή διπολικός), οπότε το να υπάρχει ένας γενικός διακόπτης φορτίου αμέσως μετά από έναν άλλο γενικό δεν έχει και πολύ νόημα. Ακόμα ένα πλεονέκτημα είναι ότι όταν ο ΔΔΕ τοποθετηθεί μετά τις ασφάλειες, αν πέσει, τα led (ενδεικτικές λυχνίες) των ασφαλειών παραμένουν αναμένα αφού προηγούνται. Έτσι γνωρίζεις ότι στον πίνακα φτάνει κανονικά ρεύμα από το ρολόι. Αντιθέτως, αν ο ΔΔΕ έμπαινε πριν τις ασφάλειες, σε περίπτωση που αυτός πέσει, θα σβήσουν και οι λυχνίες των 3 φάσεων (ας υποθέσουμε 3Φ παροχή) όπου καμιά φορά, κανένας αδαής ή αφηρημένος μπορεί να νομίζει ότι ο πίνακας δεν έχει ρεύμα (αφού είναι σβηστά όλα) και να συμβεί και κανά ατύχημα. Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 05:27 πμ Σωστός hektor αυτή είναι η σειρά. Στο link που ανέβασα στο #2 η εικόνα αυτό μας δείχνει Ένας άλλος λόγος που τοποθετείτε έτσι, είναι ότι ο ΔΔΕ ασφαλίζεται από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα