ngourni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με την παθητική πυροπροστασία μιας Νέας διώροφης Έκθεσης. Περιγραφικά ο όροφος αποτελείται από τρείς αίθουσες γύρω από μια κεντρική μεγάλη σκάλα. Στο ισόγειο έχει δύο μεγάλες εξόδους κινδύνου 2,4μ μπρός και πίσω. Στην πολεοδομία ο υπάλληλος με τρέλανε και μου είπε ότι ο όροφος εμβαδού 300τμ που διαιρείται σε τρείς αίθουσες πρέπει κάθε αίθουσα να έχει δύο εξόδους κινδύνου σε γωνία 45ο. Αυτό σημαίνει για μένα ότι συνολικά το κτίριο πρέπει να έχει 4 !!! σκάλες, μία εσωτερική και τρείς εξωτερικές (μία για κάθε αίθουσα) για να πετύχουμε τις δύο εξόδους. Η όδευση μέχρι την έξοδο του ισογείου για κάθε αίθουσα είναι μικρότερη από 45μ και μέχρι το σημείο που διαφοροποιούνται οι δύο οδεύσεις είναι μικρότερη από 30μ (κοινό τμήμα). Κάθε ερμηνεία είναι ευπρόσδεκτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Συνάδελφε γεια Είναι αδύνατο να σε βοηθήσει κάποιος χωρίς κατόψεις. Διάβασε τη σχετική νομοθεσία που θα βρεις στις παρακάτω διευθύνσεις http://www.fireservice.gr http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/egpf.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
ngourni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Για να πάρουμε και μια εικόνα της κάτοψης επισυνάπτω ένα σκαρίφημα του ισογείου isogeio.bmp και του ορόφου orofos.bmp η μία έξοδος είναι από το πλατύσκαλο και οι άλλες δύο στο ισόγειο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Το κλιμακοστάσιο στους ορόφους έχει περιμετρικά τοίχους και αν είναι πυράντοχο 30' ή άλλο? Αλλά συνάδελφε με μονογραμμικό σχέδιο ορόφων χωρίς διαστάσεις δεν βγαίνει εύκολα άκρη. Οι αίθουσες είναι ανοιχτές? Χώροι βοηθητικοί υποστήριξης στους ορόφους δεν υπάρχουν? (w.c κλπ) Χρήσεις ορόφων? Με τον μελετητή αρχιτέκτονα το έχετε συζητήσει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ngourni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Το κλιμακοστάσιο είναι ανοιχτό. Επάνω στον όροφο είναι τρεις αίθουσες έκθεσης ενιαίες χωρίς πόρτες. Τα wc είναι ένα μικρό τμήμα στην πάνω αριστερά γωνία. Δεν υπάρχει υπερκείμενος όροφος. Μόλις μπορέσω θα βάλω πιο λεπτομερή σχέδια. Υπ' όψιν αφορά αλλαγή χρήσης από Γραφεία σε χώρο έκθεσης (χώρο συνάθροισης κοινού) οπότε και η απάντηση του υπαλλήλου βάλε τρεις εξωτερικές σκάλες σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Με ενδεικτική ματιά φυσικά αφού δεν έχω αποστάσεις, σου προτείνω το κλιμακοστάσιο να κλείσει για να βγαίνουν οι μέγιστες αποστάσεις. Αν για αρχιτεκτονικούς λόγους θέλει ο μελετητής να είναι ανοιχτός ορίζοντας μεταξύ των αιθουσών ας το κλείσει με υαλοπετασματα τα οποία να δίνουν πυραντοχο χρόνο. Αυτά ως μια πρώτη προσέγγιση πρέπει όμως να το δεις σε πλήρη συσχετισμό με την αρχιτεκτονική μελέτη διαρρύθμισης του χώρου. Υπάρχουν λύσεις αλλά θέλει σχεδίαση ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ngourni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Το πρόβλημα είναι στο οτι ο υπάλληλος της πολεοδομίας θέλει κάθε αίθουσα στον όροφο να έχει δύο εξόδους κινδύνου σε γωνία >45ο. Οι αποστάσεις τους άρθρου 10 βγαίνουν χωρίς πρόβλημα με τις εξόδους στο πλατύσκαλο και στο ισόγειο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2011 Η όδευση μέχρι την έξοδο του ισογείου για κάθε αίθουσα είναι μικρότερη από 45μ και μέχρι το σημείο που διαφοροποιούνται οι δύο οδεύσεις είναι μικρότερη από 30μ (κοινό τμήμα). Στην 2.1.3 του άρθρου 10 αναφέρεται: «Όταν ο χώρος διαιρείται σε δύο µέρη ή κατανέµεται σε δύο επίπεδα µε διαφορά στάθµης τουλάχιστον 1,10 µ., θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία ξεχωριστή έξοδος για κάθε τµήµα». 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ngourni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2011 Αυτό σημαίνει ότι όροφος σαν ξεχωριστό τμήμα με διαφορά στάθμης πάνω από 1,10 πρέπει να έχει διαφορετική έξοδο σε σχέση με το ισόγειο; Αυτό ισχύει γιατί ο όροφος ουσιαστικά έχει έξοδο σπό το πλατύσκαλο ενώ το ισόγειο τις δύο εξόδους του ισογείου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2011 .... θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία ξεχωριστή έξοδος για κάθε τµήµα». Εξακολουθεί να υπάρχει η απαίτηση για δυο εξόδους κινδύνου για κάθε σημείο του χώρου. Δηλαδή απαιτούνται τουλάχιστον τρεις έξοδοι (αν μας απασχολεί μόνο η ύπαρξη του ορόφου και όχι ο διαχωρισμός του σε αίθουσες). Η μία θα είναι κοινή και επιπλέον μία για το ισόγειο και μία για τον όροφο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα