mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 14, 2013 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2013 at 09:36 πμ Οτι και να βάλεις στην θέρμανση θα τα λάβει υπόψη ΜΟΝΟ για τον Απρίλιο Παίξε λίγο με το πρόγραμμα για να το δείς Ελέγχουμε κτίριο όχι χρήση 1
liv25k Δημοσιεύτηκε April 14, 2013 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2013 at 12:56 μμ Ναι το ξέρω απλά προβληματιζόμουν για το λέβητα πετρελαίου. Οκ θα βάλω αυτό. Ευχαριστώ!
lenaki85 Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 01:05 μμ Σε κτίριο με 2 καταστήματα διπλα δίπλα, με ανεξαρτητες εισόδους, το ένα χρήση καφε-εστιατόριο και το άλλο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη, ιδιοκτησία ίδια και τα δύο, θα πρέπει να εκδόσω 2 πιστοποιητικά ? Θεωρείται άλλη χρηση το καφέ εστιατόριο και άλλη το κατάστημα ? Ευχαριστώ!
zio7 Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 01:32 μμ Σε κατάστημα τον ηλεκτρικό αερολέβητα πως τον δηλώνουμε? Σαν συνήθη λέβητα και βάζουμε είδος καυσίμο ηλεκτρισμός? Την παροχή αέρα την υπολογίζουμε στις ΚΚΜ?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 02:07 μμ Δεν νομίζω πως την παροχή αέρα την αντιμετωπίζεις σαν ΚΚΜ. Θέλω να πω πως -νομίζω- πως δεν την καταχωρείς πουθενά, παρά θεωρείς τερματικές μονάδες με nem,t = nem = 0,93 (τερματικά στοιχεία διανομής αέρα κ.ά.).
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:04 μμ (edited) On 17/4/2013 at 2:07 ΜΜ, panos-vicious said: τερματικές μονάδες με nem,t = nem = 0,93 (τερματικά στοιχεία διανομής αέρα κ.ά.). Αυτό που αναφέρεται υπάρχει αλλά είναι στην ψύξη. Αντίστοιχο στην θέρμανση ? Δεν υπάρχει πρόβλημα ? Edited April 17, 2013 at 03:06 μμ by mixmentzos
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:07 μμ Αν πέσεις σε λογικό ελεγκτή μάλλον δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα καταλάβει ότι "τους διέφυγε" στη σύνταξη της ΤΟΤΕΕ. Αλλιώς θα πρέπει να κάνεις μια θεώρηση σαν αυτή που λέει για τα ενεργειακά τζάκια και τις σόμπες.
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:16 μμ (edited) Είσαι σίγουρος ότι τους διέφυγε διότι για θέρμανση τα στόμια αέρα τα αντιμετωπίζει διαφορετικά από βοήθεια "Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο ΚΚΜ τότε στον τύπο των τερματικών εισάγεται η περιγραφή «Στόμια (ΜΟΝΟ για ΚΚΜ)» και σαν βαθμός απόδοσης πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0)." Νομίζω ότι εάν υπάρχουν αεραγωγοί και ο αέρας είσερχεται στην μονάδα απ' έξω μοιάζει περισσότερο με ΚΚΜ Edited April 17, 2013 at 03:21 μμ by mixmentzos
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 03:25 μμ Όχι mixmentzos, αυτό ισχύει ΜΟΝΟ για καθαρά ΚΚΜ. Μοιάζει μεν αλλά δεν είναι ΚΚΜ. Κι εγώ την ίδια θεώρηση έκανα αλλά είναι λάθος. Άλλωστε η 4η ΤΟΤΕΕ στο αντίστοιχο κεφάλαιο το γράφει με μεγάλα γράμματα: "ΜΟΝΟ".
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα