Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αρίστο, έχω την εντύπωση πως τουλάχιστον στις τοπικές αντλίες θερμότητας, δεν παίρνουμε υπόψη την κατανάλωση του κινητήρα (ανεμιστήρα) της εσωτερικής μονάδας. Υποτίθεται πως αυτή έχει συνυπολογιστεί για στον υπολογισμό των COP και EER.

Έχουν βέβαια υπολογιστεί για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (20/7 και 27/35), μήκος δικτύου 7,5m και μηδενική υψομετρική διαφορά, αλλά κι εμείς τους ονομαστικούς συντελεστές επίδοσης συμπληρώνουμε.

 

Σε πολυδιαιρούμενα και πολυζωνικά συστήματα πάλι, ο κάθε κατασκευαστής δίνει τα αντίστοιχα COP και EER, ανάλογα με τον αριθμό και την ισχύ των εσωτερικών μονάδων. Εκεί μάλιστα υπάρχουν και πίνακες διόρθωσης της ισχύος ανάλογα με το μήκος και την υψομετρική διαφορά.

Δημοσιεύτηκε

Χμ, δε το ήξερα αυτό πάνω, βέβαια αν προσέξεις άλλα λέει το manual, άλλα λέει η ταμπέλα του μηχανήματος σχετικά με τα input/output και άλλα το pdf (μεγάλη απόκλιση μάλιστα)...

 

συμφωνείς για τις απώλειες δικτύου ;

Δημοσιεύτηκε

Αν με ρωτάς προσωπικά, ναι συμφωνώ για απώλειες δικτύου σε περίπτωση που έχουμε διαδρομές όπως στο παραπάνω παράδειγμα, θεωρώντας στη θέρμανση 45 βαθμούς και στην ψύξη 7 βαθμούς για το ψυκτικό μέσο, αλλά βάσει της ΤΟΤΕΕ ....ΟΧΙ. Καθότι τις θεωρεί "τοπικές αντλίες θερμότητας".....

Δημοσιεύτηκε

Το μόνο που "επιασα" εγώ ήταν το τελευταίο ότι βασει ΤΟΤΕΕ τοπικές αντλίες--> μηδενικές απώλειες  στο δίκτυο διανομής.....Πραγματικά μας βοηθάτε πάρα πολύ με τις γνώσεις και που τις μοιράζεστε μαζί σας(τουλάχιστον όσα μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί με τις γνώσεις του)

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα, επανέρχομαι στα παραπάνω ερωτήματα μου και κατά την εκτέλεση στα αποτελέσματα μου φαίνονται περίεργα τα αποτελέσματα στη ψύξη

post-57351-0-71273600-1386317303_thumb.jpg

post-57351-0-58693400-1386317313_thumb.jpg

post-57351-0-12286400-1386317324_thumb.jpg

post-57351-0-86100200-1386317331_thumb.jpg

post-57351-0-99617900-1386317342_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

ο βαθμός απόδοσης των σωμάτων (0,895) από που προκύπτει ;;;

δεν είναι περίεργα, αν έχεις "κακό" φωτισμό, η θέρμανση τείνει να πάει προς μηδενική κατανάλωση (γιατί υποτίθεται ότι έχεις τεράστια θερμικά κέρδη από τα φώτα) ενώ η ψύξη εκτοξεύεται...

μπορείς να δώσεις ένα screenshot εκεί που συμπληρώνεις τα Η/Μ συστήματα ;

 

Πάνο είναι ακριβώς νομίζω το ίδιο θέμα που λέμε για τα ατομικά λεβητάκια...

αν μπουν στο υπόγειο, θεωρούνται κεντρικά, άρα πας με απώλειες δικτύου...

Δημοσιεύτηκε

Μαλιστα! Οτι θα ήταν αποτέλεσμα του φωτισμού δε το είχα σκεφτεί. Πολύ σωστά μου το εξήγησες. Χρειάζομαι ακόμα δουλειά στην ερμηνεία......

 

το 0,89 = (0,85-σελ104)/(0,95 διορθωσεις Τοτεε1  ενοτητα 4.4.2.Χ 0,97 διορθωσεις ΤΟΤΕΕ 1 ενοτητα 4.4.2 Χ 1,03 ενοτητα 4.4.3 ΤΟΤΕΕ1)

post-57351-0-07826100-1386319464_thumb.jpg

post-57351-0-56050200-1386319472_thumb.jpg

post-57351-0-84236500-1386319485_thumb.jpg

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.