panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2014 Σωστός ο Ηλίας! Δες και αυτά τα δύο: http://www.engineeringtoolbox.com/heat-recovery-efficiency-d_201.html , http://www.irvindelapaz.com/wp-content/uploads/Heat-Exchanger-Analysis.pdf . Όμως τις θερμοκρασίες θα πρέπει να τις καθορίσεις εσύ και να δεις αν μπορει ο εναλλάκτης αέρα/αέρα να πετύχει βαθμόαπόδοσης τέτοιον που να σου καλύπτει την απαίτηση του ΚΕΝΑΚ για n=>50% για παροχή νωπού ίση ή μεγαλύτερη από 60%. 4
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2014 Μπράβο Πάνο Πολύ καλό το link !!!! +1
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2014 Ευχαριστώ Πάνο για το λινκ που έδωσες. Οπότε λαμβάνω υπόψιν μου στους υπολογισμούς ότι έχω εναλλάκτη με βαθμό απόδοσης πάνω από 60% (σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ) και δεν εισέρχεται στο κτίριο ο αέρας με την εξωτερική του θερμοκρασία. Στην 4Μ τώρα πως θα το υπολογίσω δεν ξέρω....
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Συνοψίζοντας όσα σωστά αναφέρθηκαν από hkamp και panos, η θερμοκρασία Τ2 που προκύπτει μετά την εφαρμογή του εναλλάκτη είναι Τ2= Τ1 + [(Τ3-Τ1)*n], όπου n ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη. Το σωστό είναι να λάβω υπόψιν μου τα παραπάνω για τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων και των απωλειών ενός χώρου?
XARITOS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 (edited) καλησπέρα συνάδελφοι, έκανα μία αυτοψία σε ένα κατάστημα και βρήκα μία "ντουλάπα" inverter. Στο πιστοποιητικό την έβαλα σαν τοπική αερόψυκτη αντλία θερμότητας. Το ερώτημα είναι εάν πρέπει να βάλω και θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού ή αν καλύπτομαι από την "ντουλάπα". Δεν έχει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Επίσης τι κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών θα βάζατε για την εν λόγω ντουλάπα. Είναι της εταιρίας gree κατασκευή του 2013. ευχαριστώ εκ των προτέρων Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής. Ευχαριστώ hkamp. Edited Ιανουάριος 22 , 2014 by hkamp
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο σύστημα μηχανικού αερισμού/εξαερισμού αλλά ούτε και γίνεται προσαγωγή νωπού αέρα (σε κάποιο ποσοστό ή 100%) μέσω κάποιας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να καταχωρήσεις θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού. Οι λεγόμενες "ντουλάπες" δεν κάνουν καμιά προσαγωγή νωπού ή εξαερισμό, απλώς ανακυκλοφορούν τον αέρα του χώρου. Και λόγω του θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, η κατηγορία αυτοματισμών για το κατάστημα θα είναι η Δ.
XARITOS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Σε ευχαριστώ panos-vicious. Αν δεν κάνω όμως λάθος μας είχαν πει στα μαθήματα ότι εφόσον παίρνουμε θεωρητικό σύστημα τότε παίρνουμε του κτιρίου αναφοράς δηλαδή Γ. Δεν επιμένω όμως...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: <<Κατηγορία αυτοματισμών κτηρίων χωρίς συστήματα θέρμανσης, ψύξης ή ΖΝΧEφόσον το κτήριο δεν διαθέτει συστήματα θέρμανσης και ψύξης, χρησιμοποιούνται μεν τα θεωρητικά συστήματα του κτηρίου αναφοράς, αλλά δεν διαθέτει και αυτοματισμούς όπως το κτήριο αναφοράς. Βάσει του σχετικού πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ-1 για τις διατάξειας αυτομάτου ελέγχου, εφόσον το κτήριο δεν διαθέτει καμία διάταξη αυτοματισμών, κατατάσεται στην ενεργειακή κατηγορία Δ και μόνο.>> Με την ανάλογη λογική το κτήριο του τριτογενούς χωρίς αερισμό και συνεπώς χωρίς τον <<αυτόματο έλεγχο της προσαγωγής αέρα μέσα στο χώρο με χρονοδιακόπτη>> του πιν. 5.5 της ΤΟΤΕΕ1 έχει κατηγορία αυτοματισμών Δ.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Σε ευχαριστώ panos-vicious. Αν δεν κάνω όμως λάθος μας είχαν πει στα μαθήματα ότι εφόσον παίρνουμε θεωρητικό σύστημα τότε παίρνουμε του κτιρίου αναφοράς δηλαδή Γ. Δεν επιμένω όμως... αυτό ισχύει για τις κατοικίες εξάλλου εν προκειμένω δεν έχεις θεωρητικό σύστημα όσον αφορά στον βαθμό κάλυψης, αυτός εκ των πραγμάτων, μάλλον γίνεται "με το μάτι" αν δηλαδή η ντουλάπα είναι 40,000 btu, και ο χώρος σου 50~60 τ.μ., εγώ προσωπικά θα θεωρούσα ότι καλύπτει τον χώρο αν ο χώρος ήταν όμως 150 τ.μ., θα συμπλήρωνα με θεωρητικό σύστημα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα