hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Αριστείδη, τι είναι αυτό που ισχύει για τις κατοικίες; Θεωρητικό έχει στο μηχανικό αερισμό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 αναφερόμουν στο ότι στο θεωρητικό σύστημα θέρμανσης (κατοικίας) οι αυτοματισμοί είναι Γ άκυρο το 2ο σκέλος, κατάλαβα λάθος πράγμα !!! νόμιζα ότι ρώταγε ο συνάδελφος αν η ντουλάπα τον καλύπτει για τα φορτία του Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Γιατί Αριστείδη είναι Γ; Δ είναι. Στο λένε ξεκάθαρα στις ερωταπαντήσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 προσπαθούσα να βρω γιατί είχα αποκομίσει αυτή την εντύπωση διαβάζοντας την ΤΟΤΕΕ, είδα ότι το ΚΑ έχει κατηγορία αυτοματισμού Γ από κάτω λέει: Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης, θεωρείται ότι θερμαίνεται όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς παράγραφος 4.1.1, σελ 88 για αυτό έπαιρνα το θεωρητικό (σε οικίες) σαν Γ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Το ξέρω. Ετσι το παίρναμε όλοι κάποτε μέχρι να βγάλουνε τη διευκρίνηση στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 είμαι old fashioned boy ευχαριστώ για την διευκρίνιση προσωπικά (κακώς βέβαια) δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις ερωταπαντήσεις αν και δεν είναι της παρούσης, εγώ θεωρώ ότι εφόσον γράφεται έτσι στην ΤΟΤΕΕ, δε μπορεί κάποιος να μου πει ότι εγώ έχω άδικο οι ερωταπαντήσεις δεν είναι δημοσιευμένα επίσημα κείμενα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Αριστείδη, οι ίδιοι τα βγάλανε (μεταξύ μας αυτό). Link to comment Share on other sites More sharing options...
epappa Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Θα ήθελα την βοήθεια κάποιου μηχανολόγου, Κάνω ΠΕΑ για ένα γραφείο 289,70τ.μ. σε κτίριου 1978 χωρις θερμομονωτική προστασία. Για θέρμανση / ψυξη χρησιμοοποιεί 4 α.θ. με ισχυ 4.6KW θερμανση 15.533ΚW και ΨΥΞΗ 14,067kW. Την θερμανση και ψύξη την παρέχει με αεραγωγούς στην οροφή του γραφείου. Ως θερμανση βάζω 4*14,067=62,13ΚW β.α=1 COP=3,38 και 1 για τους μήνες που απαιτείται, τύπος διανομής αεραγωγοί εσωτερικοί.....χωρις μόνωση (εφόσον δεν μπορώ να τους ελέγξω) Τερματικές μονάδες β.α.=0,93 και βοηθητικές μονάδες ισχυς=0 Ως ψυξη βάζω 4*15,533=56,268ΚW β.α=1 ΕΕR=3,05 και 1 για τους μήνες που απαιτείται, τύπος διανομής αεραγωγοί εσωτερικοί.....χωρις μόνωση. Τερματικές μονάδες β.α.=0,93 και βοηθητικές μονάδες ισχυς=0 Στον αερισμό 3,00*289,70=896,10μ³/h και Ε_vent=1 Με θεωρητικό σύστημα ΖΝΧ Φωτισμός 3.67ΚW με 40%ΦΦ To πρόβλημα μου είναι ότι το βγάζει κατηγορία Γ ενώ περιμένω Η ή Ζ Στα αποτελέσματα δίνει θέρμανση στο κτιριο αναφοράς 7,8ΚW και στο υπάρχον 76,40ΚW Ψύξη Κ.Α. 52.6 ΚΥ 72.7 ΖΝΧ ΚΑ=10.4 ΚΥ=12,20 Φωτισμός Κ.Α.=123.50 ΚΥ=95.50 Που κάνω λάθος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Στη θέρμανση ναι σωστά όπως τα έχεις γράψει (αλλα COP = 3,37 - μικρή διαφορά) Στη ψύξη, πως βρήκες οτι η ψυκτική ισχύς είναι 14,06 KW ? Πρέπει να είναι μικρότερη της θέρμανσης (4,6 KW), κάπου στα 3-3,5 KW οπότε βγαίνει μικρό EER...για ξανακοίτα το Αερισμό ναι ΖΝΧ δεν έχουν τα γραφεία Φωτισμό, πρέπει να κάνεις τους υπολογισμοιύς μετατροπής των φωτιστικών που είναι εγκατεστημένα (τι τύπο φωτιστικών έχεις ?) ώστε να αποδίδουν συνολικά 500lx (lm/m2), γιαυτό έχεις διαφορά με το ΚΑ (το ΚΑ έχει λαμπτήρες φθορίου Τ Κανονικά θα πρέπει να σου βγάζει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση Κανονικά θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον Δ, λόγω αμόνωτου κτηρίου και διαφορετικών λαπτήρων απο το ΚΑ Για ξανακοίτα τους υπολογισμούς Link to comment Share on other sites More sharing options...
epappa Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Για την ισχυ στην ψυξη Στη θέρμανση ναι σωστά όπως τα έχεις γράψει (αλλα COP = 3,37 - μικρή διαφορά) Στη ψύξη, πως βρήκες οτι η ψυκτική ισχύς είναι 14,06 KW ? Πρέπει να είναι μικρότερη της θέρμανσης (4,6 KW), κάπου στα 3-3,5 KW οπότε βγαίνει μικρό EER...για ξανακοίτα το Αερισμό ναι ΖΝΧ δεν έχουν τα γραφεία Φωτισμό, πρέπει να κάνεις τους υπολογισμοιύς μετατροπής των φωτιστικών που είναι εγκατεστημένα (τι τύπο φωτιστικών έχεις ?) ώστε να αποδίδουν συνολικά 500lx (lm/m2), γιαυτό έχεις διαφορά με το ΚΑ (το ΚΑ έχει λαμπτήρες φθορίου Τ Κανονικά θα πρέπει να σου βγάζει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση Κανονικά θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον Δ, λόγω αμόνωτου κτηρίου και διαφορετικών λαπτήρων απο το ΚΑ Για ξανακοίτα τους υπολογισμούς Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα