akaliak Δημοσιεύτηκε May 23, 2017 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2017 at 01:12 μμ (edited) Τι εννοείς μονάδα οροφής κρυφού τύπου; Μήπως κασσέτα οροφής; Η καναλάτη μονάδα είναι κατι άλλο και έχει συνήθως στόμια με αεραγωγούς. Στείλε καμιά φώτο. Πάντως αν είναι μονάδα άμεσης εκτόνωσης (δηλαδή με φρεόν και την εσωτερική μονάδα) και έχει μικρό δίκτυο διανομής, μπορείς να την θεωρήσεις τοπική Α.Θ. Edited May 23, 2017 at 01:13 μμ by akaliak
ay8airetos Δημοσιεύτηκε May 23, 2017 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2017 at 04:00 μμ (edited) Με στόμια και αεραγωγούς είναι και η εξωτερική μονάδα είναι απ' έξω από το κατάστημα με μικρό δίκτυο διανομής. Η μονάδα είναι αυτή https://www.alphaclimagr.gr/product/1368154/inventor-v4mdi-24-u4mrs-24-inverter-a-klimatistiko.html και εσωτερικά (βλ. Φωτό) Συνεπώς εάν θεωρηθεί τοπική Α.Θ., η προηγούμενη συμπληρωμένη καρτέλα στο ΤΕΕ κενακ είναι οκ φαντάζομαι. Edited May 23, 2017 at 04:07 μμ by ay8airetos
akaliak Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 07:49 πμ Φαντάζομαι 100% ανακυκλοφορία. Δεν παίρνει από κάπου νωπο ε;
ay8airetos Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 09:42 πμ Ο ιδιοκτήτης και ο ψυκτικός που εγκατέστησε το μηχανήμα που είπε ότι το σύστημα εξαερισμού που έχει το κατάστημα μόνο απαγωγή αέρα κάνει. Οπότε δεν αλλάζει κάτι έτσι δεν είναι?
akaliak Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 10:09 πμ Άρα δεν έχεις προσαγωγή νωπόυ μέσα από την ίδια την καναλάτη μονάδα. Υπάρχει διαφορετικό σύστημα εξαερισμού. Άρα το σύστημα ψύξης το καταχωρείς όπως το έχεις ήδη και καταχωρείς και το σύστημα εξαερισμού στον αερισμό.
ay8airetos Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 03:24 μμ Σε ευχαριστώ και πάλι!
vagom Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 04:15 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Μια ερώτηση περί ΚΚΜ: Έχω κτίριο που θερμαίνεται – ψύχεται από ΚΚΜ καναλάτη με αντλία θερμότητας. Ονομαστική ισχύ για την αντλία θερμότητας, βρήκα, τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση (και τα αντίστοιχα EER και COP). Από τον εγκαταστάτη βρήκα και την ισχύ του κινητήρα της ΚΚΜ (1.5KW). Η ερώτηση είναι, αυτό το 1.5KW της ΚΚΜ πού το εισάγω; Στις βοηθητικές μονάδες ή το προσθέτω στην ονομαστική ισχύ της αντλίας θερμότητας; Ευχαριστώ…
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 05:18 μμ Υποθέτω πως αυτή θα είναι η καταναλισκόμενη ισχύς της ΚΚΜ, από τους ανεμιστήρες της, τον πιθανόν υπάρχοντα εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας (και υγρασίας πιθανώς) και από πιθανόν υπάρχον σύστημα ύγρανσης. Κανονικά αυτή για ύγρανση (αν γίνεται βέβαια) πρέπει να την ξεχωρίσεις και να την καταχωρήσεις στην αντίστοιχη καρτέλα. Την υπόλοιπη θα την καταχωρούσα σαν ειδική ηλεκτρική ισχύ στον τεχνητό αερισμό, διαιρώντας την με την συνολική παροχή αέρα. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα