uptight Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2017 (edited) Ναι τέτοιες είναι... Ευχαριστώ ΠΑΡΑ πολυ! Να πω ότι υπάρχει και ένα VAM1000, βρήκα τα specs του και τα έβαλα στον αερισμό... Υπάρχουν και 3 μικρά εξαεριστηράκια στα WC. Για το VAM πήρα παροχή την οριζόμενη στον πίνακα 2.3 όπως λέει στο 4.6 της ΤΟΤΕΕ, αν και έχω παραπάνω. Με σώζεις αγαπητέ, είχα μπλεχτεί λίγο με το δίκτυο διανομής ομολογώ. Edited Σεπτέμβριος 28 , 2017 by hkamp
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2017 Εγώ θα έλεγα τον ανεμιστήρα νωπού στον αερισμό και τον ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας στις βοηθητικές. Τα παραθέτω ξανά: <<E_vent (kW s/ m3). Εισάγεται η συνολική ειδική ηλεκτρική ισχύς των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής της μονάδας. Η ειδική ηλεκτρική ισχύς είναι η ηλεκτρική ισχύς του ανεμιστήρα ανά μονάδα παρεχόμενου αέρα>>. Αυτό από την βοήθεια του λογισμικού. Και αυτό από την ΤΟΤΕΕ 20701-4>2010: <<Ειδική απορρόφηση ισχύος (kW.s/m3). Καταγράφεται η συνολική ονομαστική ισχύς του ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, εάν υπάρχει, της ΚΚΜ>>. Σε κτίρια τριτογενούς τομέα, σωστός ο Πάνος, τα βάζουμε στον μηχ. αερισμό. Στις κατοικίες και ειδικότερα αν δεν έχουμε παροχή νωπού & εξαερισμό, στα βοηθητικά. (οι ΚΚΜ μπορούν να θεωρηθούν μεγάλα FCU) Σωστά, αλλά μόνο αν δεν έχουμε νωπό ή/και εξαερισμό. Όπως π.χ. αν έχουμε καναλάτες, αλλά που κάνουν ανακυκλοφορία και μόνο του αέρα. Αλλιώς, η ισχύς των ανεμιστήρων καταχωρείται στην καρτέλα του αερισμού, όπως ακριβώς και στα κτήρια του τριτογενούς τομέα. @upright Θα διαφωνήσω με τον zxgr, μόνο στην ισχύ του δικτύου διανομής. Στη βοήθεια του λογισμικού γράφει ότι <<Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής θερμότητας που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικοί λέβητες, τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό>>. Μπορεί να μην επηρεάζει το δικό μας κτήριο, αφού το λογισμικό "βλέπει" "τοπική α.θ." στην παραγωγή, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζεται ο β.α. του δικτύου διανομής του Κ.Α., παρόλο που και αυτό θα θεωρήσει τοπικές α.θ. Μήπως αντί για 0,95 (??? ) π.χ. στην ψύξη (στην θέρμανση δεν ξέρω τι β.α. θεωρεί όταν υπάρχουν τοπικές α.θ.), πάει και πάρει β.α. π.χ. 0,98 (=100% - 2% απώλειες) για ισχύ δικτύου 14,5 kW. Σχετικά με τον β.α. των τερματικών, αν οι τερματικές (που εδώ είναι οι ίδιες οι α.θ.) διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας, τότε εκτός από τον nem=0,93 θα έχεις επιπλέον και τον παράγοντα fim που θα είναι ίσος με 0,97, οπότε ne,mt = nem/fim = 0,93/0,97 = 0,959 = 0,96. Για τα VAM, να υποθέσω ότι καλύπτουν όλη την επιφάνεια του καταστήματος (πλην των W.C. που θα πρέπει να καταχωρηθούν οι εξαεριστήρες); Γιατί συνήθως υπάρχουν κάτι μικροί χώροι που τους έχουν για φωτοτυπικά και παρόμοια, που διαχωρίζονται με πόρτα από τον υπόλοιπο χώρο. Αν εκεί δεν έχει στόμια αερισμού, πρέπει να καταχωρηθεί και θεωρητικό σύστημα για αυτόν τον χώρο. Κι ας υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις νωπού το VAM. Δεν καλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος. 1
uptight Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2017 panos-vicious υπάρχει τέτοιος χώρος, όπου μάλιστα υπάρχει η μικρή τοπική α.θ. που ανέφερα. Εκεί μέσα είναι και οι ηλεκτρικοί πίνακες. Όμως η πόρτα του χώρου είναι συνεχώς ανοιχτή προς το διάδρομο που ενώνει όλους τους βοηθητικούς χώρους, και η ψευδοροφή είναι ενιαία. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... Πιθανότατα έχει και αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας το σύστημα. Θα βάλω τον β.α. που λες. Σε ένα πρώτο τρέξιμο μου βγήκε Ε βασικά λόγω φωτισμού, όπου η εγκατεστημένη ισχύς μου βγήκε 6,64kW, επειδή έβαλα όλα τα σποτ ως αλογόνου (έχει 40 σποτς). Μπορεί να είναι κάτι άλλο;
vagom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2017 <<E_vent (kW s/ m3). Εισάγεται η συνολική ειδική ηλεκτρική ισχύς των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής της μονάδας. Η ειδική ηλεκτρική ισχύς είναι η ηλεκτρική ισχύς του ανεμιστήρα ανά μονάδα παρεχόμενου αέρα>>. Αυτό από την βοήθεια του λογισμικού. Και αυτό από την ΤΟΤΕΕ 20701-4>2010: <<Ειδική απορρόφηση ισχύος (kW.s/m3). Καταγράφεται η συνολική ονομαστική ισχύς του ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, εάν υπάρχει, της ΚΚΜ>>. Πάνο και λοιποί συνάδελφοι, συγνώμη αλλά με μπερδεύει λίγο το kW/m3/s (ή kW s/ m3) στο κουτάκι του E_vent… Τι τελικά εισάγουμε στο κουτάκι του λογισμικού; Την ονομαστική ισχύ των ανεμιστήρων της ΚΚΜ ως έχει, π.χ. 2kW; Ή πρέπει να τη διαιρέσουμε με τον όγκο του παρεχόμενου νωπού αέρα, π.χ. 1000m3/h, αφού πρώτα τον ανάγουμε ανά δευτερόλεπτο; (δηλαδή 2kW/1000/3600=7.2 kW/m3/s)
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2017 Το δεύτερο (ηλεκτρική ισχύς ανά μονάδα παρεχόμενου (προσαγόμενου ή απορριπτόμενου αέρα). Δηλαδή 7,2 [kW/(m3/s)]. 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 (edited) Καλημέρα! Σε ενα καφενείο που πήγα βρήκα συστημα αερισμου αυτό που φαινεται στην φωτο που επισυνάπτω και τπτ αλλο.(είναι τεσσερις τετοιες περσιδες). Αναρωτιέμαι τι χαρακτηριστικα θα βαλω στον μηχανικο αερισμο. Ευχαριστώ εκ των προτερων Edited Φεβρουάριος 16 , 2018 by βασιλική
akaliak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 κάπου έξω ή στην ταράτσα ίσως υπάρχει η εκωτερική μονάδα.
βασιλική Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Ναι...μπορει..Δεν πολυ συνενοουνταν αυτος κ δεν ειδα καπου προσβαση για εξωτερικη μοναδα. Γενικα σε τετοια καταστηματα της ταξης των 60τ.μ καφενειο τι ισχυ συνηθως εχουν?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα