miltos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Για να το σχολιάσουμε γενικότερα, η περίπτωση μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον γρύλο. Μιλάμε για ένα φορητό σύστημα, το οποίο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αύριο κιόλας, μπορούν να προσθέσουν 1-2 αερόθερμα. Αυτή η κίνηση αρκεί για να ρίξει κατηγορία το κτίριο. Επίσης, θα μπορούσαν σε άλλη περίπτωση να έχουν κρύψει τις θερμάστρες και που ξέρεις, μπορεί να το έχουν κάνει ήδη για τους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου. Και καλείσαι εσύ τώρα να βρεις το ποσοστό κάλυψης των θερμαστρών. Πράγμα που μπορεί να γίνεται εύκολα με δυο ζώνες, αλλά αν αναγκαζόσουνα να δημιουργήσεις διαφορετικές ζώνες για άλλα συστήματα? Πχ οι μισοί χώροι που έχουν θερμάστρες έχουν εγκατεστημένα κλιματιστικά που λειτουργούν μόνο σε ψύξη... Τρέχα γύρευε. Μήπως τελικά οι απλοποιητικές μέθοδοι εκτίμισης είναι αυτό που χρειάζεται, προκειμένου μια, έτσι και αλλιώς ασαφής κατάσταση, να αντιμετωπιστεί εύκολα και γρήγορα? Μήπως πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο από τις αναθεωρήσεις των ΤΟΤΕΕ? Έστω προσωρινά, μέχρι ίσως να αποκτήσει άλλες δυνατότητες το λογισμικό του ΤΕΕ? Το παραπάνω δεν είναι ακριβώς πρόταση, απλά εκφράζω κάποιες σκέψεις.
antboton Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Σε αντίστοιχη περίπτωση για εμπορικό κατάστημα στον αερισμό πως θα εισάγω στο λογισμικό τα στοιχεία του συστήματος δλδ παροχή και λοιπά στοιχεία..
miltos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Πας στην καρτέλα ΚΚΜ και διαβάζεις το αντίστοιχο κομμάτι του help.
antboton Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Το έκανα, δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική..σαν τιμή παροχής για παράδειγμα θα την υπολογίσω βάσει του χώρου ή κάπως θα την βρω έτοιμη απο το σύστημα που είναι εγκατεστημένο, πως θα καταλάβω αν γίνεται ανάκτηση θερμότητας; Να ψάξω να βρώ πληροφορίες απο τον κατασκευαστή;
miltos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Το help βοηθά στην εισαγωγή των στοιχείων στο πρόγραμμα. Το να βρεις τα στοιχεία είναι άλλο θέμα. Έχεις λοιπόν ένα σύστημα αερισμού και καλείσαι να βρεις την παροχή αέρα... Αυτή είναι μονοσήμαντα ορισμένη, ή ρυθμίζεται (πχ ανεμιστήρας τριών ταχυτήτων)? Όσο αφορά την ύπαρξη εναλλάκτη, τι σύστημα υπάρχει? Αν υπάρχουν μόνο ανεμιστήρες, τότε δεν έχουν εναλλάκτη. Αν υπάρχει ΚΚΜ πρέπει να το ψάξεις. Αν υπάρχει στοιχειώδης ΚΚΜ με εναλλάκτη, θα είναι αυτής της μορφής. Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει εναλλάκτης, πρέπει να υπάρχει τετράοδο μηχάνημα (νωπός, απόρριψη, προσαγωγή, απαγωγή)
antboton Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2011 θα κοιτάξω και θα επανέλθω ευχαριστώ Miltos
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Σε περίπτωση καταστήματος με υπόγειο, ισόγειο και πατάρι, όπου επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Οι τρείς χώροι χρησιμοποιούνται ως χώροι κύριας χρήσης και θερμαίνονται/ψύχονται από τρία κλιματιστικά (ένα σε κάθε στάθμη, δύο τύπου κασέτας και ένα καναλάτο). Έχω κάποιες απορίες/ερωτήσεις: 1. Το αντιμετωπίζω ως μια θερμική ζώνη, αγνοώντας τις διαχωριστικές πλάκες, με διαφορετικά U σε κάθε στάθμη (υπόγειο, ισόγειο-πατάρι ενιαίο ύψος τοίχου) εάν το υπόγειο δεν θερμ/ψυχ., πάλι ως μια θερμική ζώνη θα το αντιμετώπιζα? με μέσο μηνιαίο ποσοστό κάλυψης 1? Η διαφορά δηλ.θα ήταν ότι θα χρειαζόταν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας (ύπαρξη πλέον δύο κλιματιστικών) για τη θέρμανση/ψύξη του υπογείου? 2. Στην καρτέλα θέρμανση/ψύξη, για την ισχύ αθροίζω τα watt και των τριών? με β.α το χειρότερο και μέσο μηνιαίο ποσοστό κάλυψης 1, ή τα περιγράφω και τα τρία βάζοντας μέσο μηνιαίο ποσοστό κάλυψης από 1/3? 3. Στις τερματικές μονάδες βάζω και άμεσης και έμμεσης απόδοσης? (με βαθμό απόδοσης σταθμισμένο, ανάλογα με τα ψυκτικά φορτία)? Ευχαριστώ
STAVION Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Πως συμπληρώνετε την ΚΚΜ ως εξαερισμό σε γραφείο ή κατάστημα όταν αυτό δεν διαθέτει εξαερισμό?
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Yπολογίζεις τον αερισμό (πιν. 2.3 ΤΟΤΕΕ1) 3,00Χτ.μ. ζώνης γραφείων. Το βάζεις στο κουτάκι F_h και F_c στην καρτέλα της ΚΚΜ. Αφήνεις ατσεκάριστα όλα τα κουτάκια (Τμ. θερ. , Τμ. Ψυξ. , Τμ. Υγρ. , Φίλτρα). Ολα τα R και Q τα βάζεις 0. Το H_r = 0. Tέλος Ε_vent = 1. 1
STAVION Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Ευχαριστώ, που τα λέει όλα αυτά ρε hkamp, σπάνια κάνω 3γενή και έχω χαθεί!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα