hkamp Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 06:59 μμ Με την παρ. 4.6 ΤΟΤΕΕ1, το help του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και το κληρονομικό χάρισμα....... βγάζεις άκρη.
antboton Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 11:42 πμ Για μια επιθεώρηση σε αντλία θερμότητας στα χαρακτηριστικά της είδα 10.5 KW ψύξη - 3.95 Κw ηλεκτρ. ισχύς και 10.7Kw θέρμανση - 3.25 kw ηλ. ισχύς αντίστοιχα. Για να βρώ γρήγορα ή έστω μια κατά προσέγγιση εκτίμηση το COP και το EER κάνοντας τη διαίρεση 10.5/3.95 και 10.7/3.25 είναι σωστός τρόπος ή να κάνω αναζήτηση στο web για το συγκεκριμένο μηχάνημα;;
antboton Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 12:15 μμ Ευχαριστώ!
hkamp Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 02:29 μμ Δες λίγο και την παρ. 4.2.2.1 της ΤΟΤΕΕ1 σελ.94 στο τέλος.
antboton Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 05:27 μμ (edited) Οπότε προτείνεις να πάρω τις default τιμές που συστείνουν οι ΤΟΤΕΕ;; Επίσης να κάνω άλλη μια ερώτηση: στη βοήθεια του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ αναφέρει ότι αν εισαχθεί ολική εγκατεστημένη ισχύς Φωτισμού μικρότερη απο αυτή που ορίζεται στον πίνακα 2.4 τότε αυτομάτως το πρόγραμμα λαμβάνει τη ελάχιστη τιμή βάσει αυτού του πίνακα, κάτι το οποίο εγώ δεν το είδα να συμβαίνει στην πραγματικότητα αφού δέχεται κανόνικα την εγκατεστημένη ισχύς που εγώ βάζω. Είναι κάποιο bug;; Edited January 19, 2012 at 05:55 μμ by antboton
hkamp Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 06:01 μμ 1. Ναι 2. Αστο μη το ψάχνεις. Δεν είναι bug. Ο φωτισμός στην παρούσα φάση είναι ότι να' ναι. Βάλε την εγκατεστημένη ισχύ που μέτρησες.
antboton Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 06:48 μμ Σ ευχαριστώ
pggiotas Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 06:02 πμ Τις "αποδόσεις" των σελ. 90 & 94 τις χρησιμοποιείς όταν όπως αναφέρει "δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία" .... Εσύ έχεις στοιχεία....
hkamp Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2012 at 06:42 πμ (edited) Εάν έχεις το EER, COP το βάζεις. Αν οι τιμές που διαβάζεις στο μηχάνημα είσαι σίγουρος ότι είναι οι ονομαστικές σύμφωνα με κάποιο σοβαρό πρότυπο, τότε νομίζω ότι μπορείς να κάνεις την διαίρεση που λέει παραπάνω ο antboton. Ενας άλλος τρόπος, αν δεν είσαι σίγουρος για τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι να πάρεις της ΤΟΤΕΕ1 σελ. 90 και 94. Edited January 20, 2012 at 07:17 πμ by hkamp
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα