Ετσι όπως το έθεσες Βιτρούβιε με μπέρδεψες. Δεν κατάλαβα ότι ρωτάς για την περίπτωση που δεν έχουμε συστήματα σε τριτογενή.

 

Πρόσεξε λίγο και τα υπόλοιπα:

 

ισχύς δικτύου 0 KW / με β.α. = 0,95,

 

απόδοση τερμ. μονάδων = 0,93

 

βοηθητικά 5W/m2

Και σε ψύξη και σε θέρμανση

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Σε ευχαριστώ hkamp. Έβαλα τα νούμερα που υπέδειξες.

 

Κάτι άλλο τώρα. Στην ενεργειακή κατάταξη μου βγάζει:

 

Θέρμανση 65,7 [Κ.Α.] 244 [ΥΠ.ΚΤ] (φυσιολογικό ;;;;)

Ψύξη 43,2 [Κ.Α.] 55 [ΥΠ.ΚΤ] (φυσιολογικό πιστεύω)

Φωτισμός 77 [Κ.Α.] 73 [ΥΠ.ΚΤ] (φυσιολογικό πιστεύω)

 

Είναι φυσιολογικό να ''τειμωρεί'' το σύστημα ένα κατάστημα χωρίς θέρμανση τόσο πολύ;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Παρόμοια αποτελέσματα στη θέρμανση θα έχεις απο κτίρια προ 83 που δεν έχουν καθόλου μόνωση. Υποδηλώνουν ότι είσαι πολύ δυσμενέστερος απο το ΚΑ που έχει πλούσια θερμομόνωση. Φυσιολογικό.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

οκ milto το μετέφερα εδώ thanks.

έβγαλε κανείς πεα με την νέα έκδοση σε τριτογενή?

1.τελικά με το κατάστημα και τα ζνχ όταν δέν έχει τίποτα δεν υπολογίζεις ούτε μέση κατανάλωση ζνχ σε m3/έτος , ούτε θέτεις κάποιο σύστημα στα ζνχ? δεν το έχω εγκαταστήσει αλλά πιό λογικό θα φαινόταν όταν κλικάριζες χρήση συγκεκριμένη να απενεργοποιηθεί το ζνχ.

2.Αν βρείς εγκατεστημένο τι κανεις π.χ θερμοσίφωνα?

3.με τίς διευκρινήσεις πού βάζουν όρους για λουτρά, κοινόχρηστα λουτρά , βοηθητικούς χώρους κλπ πώς το αντιμετωπίζετε αναλόγως τι εννοούν δηλαδή:

3α. για τον νωπό αέρα σε γραφεία χωρισμένα με γυαλινα χωρίσματα σε έναν ενιαίο όροφο πού μέσα στην ζώνη είναι και τα μπάνια και φυσικά και ο διάδρομός μεταξύ των γραφείων ο υπολογισμός από τον πίνακα 2.3 πρέπει να γίνει με άλλο συντελεστή για την ζώνη και άλλον για τα τ.μ του διαδρόμου και αλλο για αυτά των λουτρών?

3β. το ίδιο θα κάνατε και σε ένα μαγαζί με λουτρο και αυτό ώς τι θα το βάζατε με 2,6 ή με 6 ( μάλλον όχι) καθώς λέει κοινόχρηστο?(το θέμα είναι τι εννοεί κοινόχρηστο)

3γ.το ίδιο θα μπορούσα να ρωτήσω και για το ζνχ αλλά εκεί επειδη στον 2.5 η κατοικία πάει ανά υπνοδωματιο και το κατάστημα και τα γραφεία δεν έχουν τιμή είναι πιό ξεκάθαρη η διευκρίνηση που λέει ότι οι υπολογισμοι γίνονται βάσει των τετραγωνικών που καταλαμβάνει η χρήση για την οποία υπάρχει απαίτηση.

Δημοσιεύτηκε

1. Θα θέσεις κάποιο σύστημα για ΖΝΧ, γιατί διαφορετικά θα σου βγάλει πρόβλημα το λογισμικό. Στις απαιτήσεις όμως για ΖΝΧ θα βάλεις ΜΗΔΕΝ σύμφωνα με τις αναθεωρημένες ΤΟΤΕΕ.

2. ΜΗΔΕΝ

3α. Θεωρώ πως ΝΑΙ

3β. 2,6 σαν βοηθητικούς χώρους

Δημοσιεύτηκε

α)στο 2 πού λές ΜΗΔΕΝ εννοείς την μέση κατανάλωση ζνχ σε m3/έτος έτσι?

β)αλλά πάλι σύμφωνα με την απαντηση στο 1 θα βάλω τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα που βρήκα στα συστήματα κανονικά όλο το χρόνο έτσι?

γ) στο 1 πού λές να θέσω θα θέσω τοπικό σύστημα θεωρώντας κατανάλωση <10l/ατομο/ημερα και όχι λέβητα έτσι?

Δημοσιεύτηκε

α) Ναι

β) Βάλε ότι σύστημα θέλεις. Εάν βάλεις απαίτηση για ΖΝΧ μηδέν, θα σου βγάλει καταλάνωση για ΖΝΧ μηδέν.

γ) Ναι, αλλά και λέβητα να θέσεις δεν θα αλλάξει τίποτε επί της ουσίας, καθώς θα βγάζει κατανάλωση μηδέν

Δημοσιεύτηκε

π'αντως επειδή δεν το έχω δοκιμάσει , βάζοντας κατανάλωση μηδεν αν δεν θέσεις κανένα σύστημα παραγωγής ζνχ το πρόγραμμα βγάζει πρόβλημα?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.