libee Δημοσιεύτηκε August 12, 2011 at 11:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2011 at 11:35 μμ Παιδιά για σας θα θελα να κάνω μια ερωτήση Πως δοκιμάζω εάν το ρελε διαρροής λειτουργεί;; Έχω το έξεις θέμα , έχω φτιάξει ένα τριφασικό πίνακα σπιτιού με γενικό τριπολικο τετραπολικο και το τριφασικό τετραπολικο ρελε διαρροής κλπ κλπ Το θέμα είναι ότι ο πινάκας έχει γίνει για μελλοντική παροχή τριφασική η οποία τώρα δεν υπάρχει ,τώρα τον έχω συνδέσει σε μονοφασική παροχή ,δηλ έρχεται μια φάση στον γενικό μετά στην ασφάλεια και μετά στο ρελε (τριφασικος).Οι άλλες φάσεις είναι κενές Όταν τελείωσα όλα λειτουργούσαν κανονικά πάτησα το test του και κούπα δεν έπεσε.. ,πρέπει να κάνω κάποιο γεφύρωμα;; Επίσης να αναφέρω ότι όταν κατέβαζα το ρελε η λυχνία της φάσης δεν ήταν τελείως σβηστή αλλά απλά εξασθενούσε ο φωτισμός της
engineer_thess Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 09:25 πμ Δες εδώ στο post#1 του AlexisPap π.χ. στον τετραπολικό Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (ΔΔΕ) της φωτογραφίας για να λειτουργήσει το test θα πρέπει να συνδεθούν οι φάσεις στις επαφές 1 και 3. Μέσω των επαφών αυτών τροφοδοτείται η αντίσταση που πατώντας το κουμπί test γίνεται ο έλεγχος του ΔΔΕ. η αντίσταση είναι στην αριστερή άκρη του σχεδίου και από πάνω της υπάρχει το σύμβολο του μπουτόν (κουμπί) test ("Τ"). Δες το αντίστοιχο σχέδιο του δικού σου ΔΔΕ και δες ποιες επαφές πρέπει να έχουν τάση για να δουλέψει το "test". Υπάρχει περίπτωση στον ΔΔΕ σου η αντίσταση για το test να συνδέεται μεταξύ φάσης και ουδετέρου. Αν συμβαίνει αυτό τότε σύνδεσε τη μία φάση που έχεις στην αντίστοιχη επαφή για να κάνεις το test. Αν η αντίσταση για το test συνδέται μεταξύ δύο φάσεων -όπως στη φωτογραφία στο post του AlexisPap- τότε με μοναφασική παροχή δεν μπορείς να κάνεις τον έλεγχο με το κουμπί test οπότε θα πρέπει να περιμένεις την τριφασική παροχή. 1
libee Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 09:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 09:42 μμ ευχαριστω Οσον αφορα την λυχνια ποια η γνωμη σου
LEGAS Δημοσιεύτηκε August 15, 2011 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2011 at 09:56 μμ Καλησπέρα Επιτρέψετε μου να κάνω την πρεμιέρα μου σε μια σχετικά εύκολη ερώτηση: << Επίσης να αναφέρω ότι όταν κατέβαζα το ρελε η λυχνία της φάσης δεν ήταν τελείως σβηστή αλλά απλά εξασθενούσε ο φωτισμός της>> << Κατεβάζοντας >> το ρελέ, προφανώς διακόπτεις (*) και τον ουδέτερο από την μπάρα του ουδέτερου που έχει ο πίνακας, άρα σε μια ιδανική εγκατάσταση –από πλευράς μόνωσης - η λυχνία της φάσης θα ήταν τελείως σβηστή, με δεδομένο ότι παράμενε αναμμένη έστω και με χαμηλή ένταση φωτισμού, σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή μεταξύ ουδετέρου προς γείωση, και αν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές ότι υπάρχει διαρροή μεταξύ ουδετέρου- φάσης προς γείωση, ( μετά το ρελέ ). Θέλω να πιστεύω πως η διαρροή αυτή είναι εντός των επιτρεπτών ορίων – συνηγορεί για αυτό ότι εζασθένησε ο φωτισμός της λυχνίας -, αλλά για να είσαι ποιο σίγουρος μπορείς να κάνεις μονοσομέτρηση ( μεγγερομέτρηση). (*) Για μένα κακώς διακόπτεται - αν διακόπτεται ; - ο ουδέτερος στο λαμπάκι από ρελέ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα