saltapidas Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 10:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 10:47 μμ Σε κάποιο άλλο θέμα, παλαιότερα, ρωτήθηκε από τον sundance πόσο είναι το μήκος των πρόσθετων ράβδων στις στηρίξεις. Τότε, ο ilias ειχε πει (εμπειρικά) κατι για 2*h όπου h, το υψος της δοκου (αν θυμαμαι καλα). Ξέρει κανένας να μας πει κάτι διαφορετικό;
proteas Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 09:04 πμ Εγώ το γνωρίζω ως 2h+0.50 ... για 2h αφορά το μήκος της κρίσιμης ζώνης δοκού 1
λεο Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 09:53 πμ το σωστότερο όλων,ειναι απο την περιβάλλουσα των εντατικών μεγεθών... υπολογίζεις ακριβώς το μήκος των πρόσθετων ράβδων όπου απαιτείται+το μήκος αγκύρωσης 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 04:00 μμ Υπάρχει η πρόβλεψη να μην γίνονται αγκυρώσεις μέσα στην κρίσιμη περιοχή, η οποία θα οδηγούσε στην απαίτηση για μήκος 2*Η+lb... Από την άλλη, εκ της περιβάλλουσας η τυπική απαίτηση είναι περίπου 0,5*Η + 0,9*d + lb... Η δεύτερη βγαίνει λίγο μικρότερη, και την θεωρώ ως σωστή επιλογή. 1
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 06:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 14, 2011 at 06:34 μμ Σας ευχαριστώ όλους! (καλα το lb εννοείται πως συμπεριλαμβάνεται στο μηκος αυτο) Καλο 15αυγουστο!!!