saltapidas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2011 Σε κάποιο άλλο θέμα, παλαιότερα, ρωτήθηκε από τον sundance πόσο είναι το μήκος των πρόσθετων ράβδων στις στηρίξεις. Τότε, ο ilias ειχε πει (εμπειρικά) κατι για 2*h όπου h, το υψος της δοκου (αν θυμαμαι καλα). Ξέρει κανένας να μας πει κάτι διαφορετικό;
proteas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Εγώ το γνωρίζω ως 2h+0.50 ... για 2h αφορά το μήκος της κρίσιμης ζώνης δοκού 1
λεο Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 το σωστότερο όλων,ειναι απο την περιβάλλουσα των εντατικών μεγεθών... υπολογίζεις ακριβώς το μήκος των πρόσθετων ράβδων όπου απαιτείται+το μήκος αγκύρωσης 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Υπάρχει η πρόβλεψη να μην γίνονται αγκυρώσεις μέσα στην κρίσιμη περιοχή, η οποία θα οδηγούσε στην απαίτηση για μήκος 2*Η+lb... Από την άλλη, εκ της περιβάλλουσας η τυπική απαίτηση είναι περίπου 0,5*Η + 0,9*d + lb... Η δεύτερη βγαίνει λίγο μικρότερη, και την θεωρώ ως σωστή επιλογή. 1
saltapidas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Σας ευχαριστώ όλους! (καλα το lb εννοείται πως συμπεριλαμβάνεται στο μηκος αυτο) Καλο 15αυγουστο!!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα