Καλημέρα σε όλους. Μια γνώμη θέλω για κάτι αποτελέσματα που έβγαλε η 4Μ στα ψυκτικά φορτία.

Έχω 2 καταστήματα 30,52 κι 27,32 μ2.

Έχω βγάλει 34798 και 28427 btu/h (10204 και 8336 W).

Έβαλα εναλλαγές αέρα 2/h

φωτισμός φθορισμού δύο 2x36, 1300mm ανα κατάστημα

 

τα U των τοίχων είναι αυτά που μπήκαν στην αντίστοιχη μελέτη ΚΕΝΑΚ (μου τα έδωσαν αυτά)

Πώς σας φαίνονται αυτά τα αποτελέσματα? Έχω συνηθίσει απο κατοικίες και μου φαίνονται λίγο μεγάλα νούμερα.

Εσείς πώς τα βλέπετε?

 

Ευχαριστώ πολύ.

Δημοσιεύτηκε

Πολλά φαίνονται αλλα ποιος ξέρει. Είναι ολο βιτρίνα ?

Προφανώς έβαλες και λανθάνον. Πόσο είναι αυτό ?

Δημοσιεύτηκε

το πείραξα λιγάκι τώρα. είχα βάλει στα συνολικά ατόμων οτι έίχα 2 άτομα. Τώρα με 1 άτομο/κατάστημα και με συσκευών και φωτισμού κλπ έχω τελικά αποτελέσματα 22141 και 16167 btu/h. Τα λανθάνον είναι 5677 και 5082 αντίστοιχα.

Δημοσιεύτηκε

Ναι αλλά τι κατάστημα ειναι με ενα άτομο μόνο? Αν ειναι κατάστημα που ανοίγουν συνέχεια οι πόρτες πρέπει να το δεις.

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

κοιτα μηπως κατα λάθος εχεις βαλει 1 ατομο ανα τετραγωνικο γιατι πολλοι κανοθν λάθος στο συγκεκριμένο σημείο στο προγραμμα γιατι ειναι ανεβασμενα τα νουμερα

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.