saradis1 Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 01:49 μμ Καλημέρα σε όλους. Μια γνώμη θέλω για κάτι αποτελέσματα που έβγαλε η 4Μ στα ψυκτικά φορτία. Έχω 2 καταστήματα 30,52 κι 27,32 μ2. Έχω βγάλει 34798 και 28427 btu/h (10204 και 8336 W). Έβαλα εναλλαγές αέρα 2/h φωτισμός φθορισμού δύο 2x36, 1300mm ανα κατάστημα τα U των τοίχων είναι αυτά που μπήκαν στην αντίστοιχη μελέτη ΚΕΝΑΚ (μου τα έδωσαν αυτά) Πώς σας φαίνονται αυτά τα αποτελέσματα? Έχω συνηθίσει απο κατοικίες και μου φαίνονται λίγο μεγάλα νούμερα. Εσείς πώς τα βλέπετε? Ευχαριστώ πολύ.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 02:18 μμ Πολλά φαίνονται αλλα ποιος ξέρει. Είναι ολο βιτρίνα ? Προφανώς έβαλες και λανθάνον. Πόσο είναι αυτό ?
saradis1 Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 02:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 02:58 μμ το πείραξα λιγάκι τώρα. είχα βάλει στα συνολικά ατόμων οτι έίχα 2 άτομα. Τώρα με 1 άτομο/κατάστημα και με συσκευών και φωτισμού κλπ έχω τελικά αποτελέσματα 22141 και 16167 btu/h. Τα λανθάνον είναι 5677 και 5082 αντίστοιχα.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 03:15 μμ Ναι αλλά τι κατάστημα ειναι με ενα άτομο μόνο? Αν ειναι κατάστημα που ανοίγουν συνέχεια οι πόρτες πρέπει να το δεις.
vangalanos Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:46 πμ κοιτα μηπως κατα λάθος εχεις βαλει 1 ατομο ανα τετραγωνικο γιατι πολλοι κανοθν λάθος στο συγκεκριμένο σημείο στο προγραμμα γιατι ειναι ανεβασμενα τα νουμερα
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 07:50 πμ Μπορείς να βάλεις εισαγωγή αριθμού ατόμων/m2...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα