george24 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2008 Καλημέρα, Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στις διαστάσεις ενός κτιρίου σύμφωνα με τον ΕΑΚ η τον ΕΚΩΣ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2008 υποχρεωτικοι περιορισμοι οχι. απλα καποιες συστασεις κατα τη διαμορφωση σε κατοψη και καθ'υψος. ιδε ΕΑΚ 4.1.7.1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Άπλα πρόσεξε και τη μορφή της κάτοψης γιατί πολύ μεγάλη κάτοψη με περίεργη μορφή ίσως χρειαστεί αρμούς (το έχουμε ξανασυζητήσει). Επίσης σε μεγάλες κατόψεις μεταλλικών πρέπει να αντιμετωπίσεις τέτοιο πρόβλημα (θα σου το επιβεβαιώσουν και οι πιο έμπειροι "μεταλλάδες" από μένα εδώ μέσα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
george24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Σίγουρα σε μεγάλες διαστάσεις κτιρίων θα χρειαστούν αρμοί. Απλά αναρωτιέμαι αν οι κανονισμοί έχουν θέσει συγκεκριμένες διαστάσεις περα των οποίων θα χρειαστούν αρμοί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο αλλά μπορεί να μου διαφεύγει κιόλας. Αν κάνεις όμως μία αναζήτηση στις συζητήσεις του Forum θα βρεις κάποια post που θίγουν το θέμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Εφόσον η μέγιστη αναλογία είναι 4:1 σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ και γνωρίζοντας το πλάτος του κτιρίου βρίσκεις σε τι μήκος πρέπει να βάλεις αρμό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
george24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Μήπως μπορείς να γράψεις που το αναφέρει αυτό ο ΕΑΚ? Θα μου ήταν πολύ χρήσιμο να το διαβάσω μέσα απο τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Στο κεφάλαιο 4 του Ε.Α.Κ παράγραφος 4.1.7.1.[3] σελ.135 αναφέρει οτι πρέπει να αποφεύγονται επιμήκεις κατόψεις με λόγο μήκους προς πλάτος μεγαλύτερο του 4.Φυσικά αυτό πιο πολύ σαν σύσταση ακούγεται παρά σαν κανονισμός οπότε επαφίεται και στην κρίση του μηχανικού το τι θα κάνει.Στο τέλος η ανάλυση θα δείξει αν πραγματικά χρειάζεται ο αρμός με βάση τις μετακινήσεις,τις ιδιομορφές και τους οπλισμούς που θα προκύψουν.Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντως υπάρχουν προβλήματα με τους πυρήνες εάν βρίσκονται στο ένα άκρο του κτιρίου και στην προσομοίωση του διαφράγματος.Όσο πιο μεγάλο και επιμήκες το διάφραγμα τόσο πιο εύκαμπτο γίνεται (σκέψου την ατένεια της ράβδου Α*Ε/L... όσο μεγαλώνει το L μειώνεται και αυτή) Link to comment Share on other sites More sharing options...
george24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2008 Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα