kopsiasnik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Καλημέρα σας. Πριν λίγες μέρες έλαβα τα αποτελέσματα από τα δοκίμια υποστυλωμάτων ισογείου, διώροφης οικοδομής. Έχουν πέσει τα μπετά και του τελευταίου ορόφου. Όλη η οικοδομή είχε λυθεί στατικά με C20/25, εκτός από τα υποστυλώματα που λύθηκαν με C25/30. Ο έλεγχος των δοκιμίων έδειξε οτι η παρτίδα σκυροδέματος των υποστυλωμάτων ήταν τελικά C20/25. Ύστερα από έλεγχο με στατικό πρόγραμμα, της μικρότερης αντοχής, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όμως ο ιδιοκτήτης θέλει ενίσχυση, και συγκεκριμένα ανθρακονήματα! Τρόποι ενίσχυσης Υποστυλωμάτων μετά από λανθασμένη παρτίδα σκυροδέματος??
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Εάν τα υποστυλώματα βγάζουν τον ικανοτικό με C20/25, εάν το ανηγμένο αξονικό έχει μικρή τιμή (τυπικά <0,4), εάν οι κόμβοι έχουν ούτως ή άλλως C20/25, κανένας λόγος δεν συντρέχει για ενίσχυση. Κάνε ενημέρωση φακέλου στην πολεοδομία και τέλος. Αν ο ιδιοκτήτης θέλει σώνει και καλά ανθρακονήματα, να πάει να τα βάλει μόνος του (αφού ξέρει τόσο καλά).
saltapidas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 α) Πάρε καρότα πρίν κάνεις οτιδήποτε. β) αν τα καρότα είναι C20/25 έχεις 2 επιλογές: β1) Πας σε ενίσχυση. Τα ανθρακονήματα δεν νομίζω να αποτελούν λύση σε περιπτώσεις μειωμένης θλιπτικής αντοχής. Άρα πας σε μανδύες οι οποίοι πρέπει να πάνε μέχρι την βάση... Και στους άλλους ορόφους που εχεις C25/30, πρέπει να ρίξεις C30/37.... β2) Αφου λες οτι το έλεγξες με C20/25 και ειναι ok, κανε αναθεώρηση της άδειας ως προς την στατική μελέτη.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Η χρήση του C25/30 ήταν επιλογή του ιδιοκτήτη; Αν ναι, τότε πρέπει να προχωρήσει σε ενίσχυση (??) ώστε να πάρει αυτό που ήθελε. Αλλά τι ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε; Γνωρίζει ή απλά άκουσε κάποιον που του είπε "στις κολώνες να βάλεις καλύτερο μπετό".
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Συγγνώμη που πάω να ανακατευτώ εκεί που δεν με σπέρνουν, αλλά είναι συνηθισμένο η επίλυση να ήταν για διαφορετικά C σε ίδιες παρτίδες σκυροδέτησης? Τόσο μεγάλες ποσότητες είχε η οικοδομή για να έχει την δυνατότητα τα υποστυλώματα να είναι C25/30 και όλα τα υπόλοιπα C20/25?? Υπήρχε κάποιος ειδικός λόγος για αυτό ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Και μιλάμε για διώροφο...
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Το είδα Άλεχ, για αυτό μου φάνηκε κουφό σαν παραδοχές στην αρχική μελέτη για την επίλυση. Είχε προδιαγεγραμμένη πορεία να συμβεί κάτι σαν αυτό στην τελική…
λεο Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Αλλος ένας πολύξερος ιδιοκτήτης...εξήγησε του πως δεν έχει κανενα νόημα αυτό που ζητάει
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 kopsiasnik Γιατί όμως τέτοια επιλογή, εννοώ ανομοιομορφίας υλικών. Αυτή έγινε από την πλευρά σου ή κατόπιν απαίτησης του ιδιοκτήτη της; Γενικά συμφωνώ με alexispap
kopsiasnik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Βασικά ήταν λόγω κολλήματος του ιδιοκτήτη με τον εργολάβο. Του χρωστουσε χρήματα ο εργολάβος και του πήρε τα μυαλά να του ρίξει δυνατότερα υποστυλώματα. Και μετά την πληρώνει ο μηχανικός..Σας ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα