kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:23 μμ Μα Νίκο το flow switch θα δώσει εντολή οτι δουλεύει η αντλία. Δεν εξαρτάται η αντλία απο αυτό. Θα λες κάτι άλλο. Μάλλον προστασία ξηράς λειτουργίας (aqua stop).
lem-x24 Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:29 μμ ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για τη βοήθειά σας. ο πίνακας είναι μια χαρά του άλλαξα ένα καμμένο ρελέ οπότε δεν έχει θέμα. εγώ πιστευω ότι μάλλον το πιεζοστατικό είναι γιατί δε δίνει εντολή για ξεκίνημα ενώ στην υψηλή σταματά. σε περίπτωση που εξετάσω και δεν είναι τούτο τι άλλο μπορεί να φταίει??
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:32 μμ Μάλλον προστασία ξηράς λειτουργίας (aqua stop). ΝΑΙ σορυ για τη λάθος διατύπωση σε περίπτωση που εξετάσω και δεν είναι τούτο τι άλλο μπορεί να φταίει?? Μην αγχώνεσαι κάνε αυτό που σου είπα και εδώ είμαστε πάλι……… 1
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 06:34 μμ Είδες που σε μυρίστηκα?
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 07:00 μμ Το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να ανοιξεις τον πινακα και να δεις που κοβετε το ρευμα. Η κλεμα που δεν εχει ρευμα ειναι η διαταξη που σε κοβει. Λογικα ολα θα ξεκινανε απο το πρεσσοστατη αρα δε πας παρακατω. Εκει επικεντρωσου. Τον καθαριζεις και αν συνεχισει να μην ξεκιναει τον αλλαζεις. Ομως ελεγξε σου ξαναλεω απο τον πινακα οτι δεν σε κοβει καποια αλλη ασφαλιστικη διαταξη. Οπως ειπα παραπανω ας πουμε προστασια ξηρας λειτουργιας. Απο που παιρνει νερο το πιεστικο ? Κατι ακομα, το δοχειο διαστολης εχει πιεση?
lem-x24 Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 07:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 07:07 μμ Απο που παιρνει νερο το πιεστικο ? απο ένα μία μεγάλη δεξαμενή που έχει κατασκευαστεί γι αυτό το λόγο
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 08:03 μμ το δοχειο διαστολης εχει πιεση? Εχω την εντύπωση ότι αν το δοχείο διαστολής χάσει τη πίεση του 1,5 bar περίπου για οποιοιδήποτε λόγο τότε ο πρεσσοστάτης δεν θα διάβαζε Δp και θα ενεργοποιούσε την αντλία, θα δούλευε συνέχεια δλδ
aiche Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 08:46 μμ απο ένα μία μεγάλη δεξαμενή που έχει κατασκευαστεί γι αυτό το λόγο Ναι αλλά παίζει ρόλο και το ύψος στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή. Δες αν το διαθέσιμο NPSHd είναι μεγαλύτερο από το NPSHr που απαιτείται από την αντλία. Επίσης κοίταξε μήπως μπαίνει αέρας στην γραμμή αναρρόφησης. εγώ πιστευω ότι μάλλον το πιεζοστατικό είναι γιατί δε δίνει εντολή για ξεκίνημα ενώ στην υψηλή σταματά. Μάλλον ο αισθητήρας χαμηλής στάθμης δεν δίνει το σήμα για την εκτέλεση της εντολής εκκίνησης στους ηλεκτρονικούς διακόπτες (4-20 mA) ή στο PLC αν είναι το σύστημα ελεγχόμενο με πρόγραμμα... Ο πιεζοστάτης καθορίζει εκτός από την μέγιστη πίεση Pa και την ελάχιστη πίεση εκκίνησης Pe της αντλίας. 1
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 10:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2011 at 10:48 μμ Το δοχείο διαστολής πρέπει να έχει 10% χαμηλότερη πίεση απο την πίεση εκκίνησης. Δηλαδή 1,8 αν θέλεις να ξεκινάει στα 2. Έλεγξε το. 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 05:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 05:52 πμ @lem-x24 Αν χτυπήσεις ελαφρά το πρεσσοστατη με ένα κατσαβίδι ή κάποιο άλλο εργαλείο ξεκινά ? μήπως το ελατήριο κολάει και δεν κλίνει την επαφή
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα