ΕΡΜΙΟΝΗ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Καλησπερα συναδελφοι μηπως καποιος γνωριζει τον τυπο με τον οποιο υπολογιζεται ο συντελεστης q γιατι θελω να το ελεγξω και δε μπορω. επισης μηπως υπαρχει καποιος που γνωριζει το sap2000??? χρειαζομαστε επιγοντως βοηθεια με τη πτυχιακη μας. σας ευχαριστουμε εκ των προτερων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 1) Μην γράφεις με κεφαλαία 2) Δεν υπάρχει τύπος για το q...Ρίξε μια ματιά στον ΕΑΚ! Έτσι εγκυκλοπαιδικά 3) Δεν ξέρω το SAP 2000 αλλά για να λάβεις βοήθεια ρώτα κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι ακριβώς θέλεις δηλαδή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΡΜΙΟΝΗ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Το προβλημα μας ειναι οτι το sap μας βγαζει κενο το διαγραμμα για να βρουμε τον συντελεστη q και δεν ξερουμε που ειναι το λαθος μας και ο καθηγητης μας μας αγνοει λιγο.....ευχαριστω παντως!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sof2 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δεν υπάρχει τύπος για το q ή μάλλον δεν το υπολογίζεις από τύπο το θέτεις όταν κάνεις την ανάλυση.Απλοικά σεισμός που θα υπολογίσεις το κτίριο ελαστικά = σεισμός κανονισμού ανάλογα με τη ζώνη σεισμικότητας / q. Αν σχεδιάσεις το κτίριο ελαστικά το θέτεις ίσο με 1,5. Ο κανονισμός αφήνει στην κρίση του μηχανικού να επιλέξει το δηλαδή αν θα σχεδιάσει το κτίριο να αποκρίνεται στο σεισμό ελαστικά ή ανελαστικά... Link to comment Share on other sites More sharing options...
noutsaki Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Διαβάζω στις σημειώσεις του κ.φαρδή για τον ec ότι ο λόγος au/a1 παίρνει μεταξύ άλλων τις τιμές 1,2 και 1,3 για πολυόροφα δίστυλα πλαισιακά κτίρια και πολυόροφα πλαισιακά κτίρια αντιστοίχως. Πότε χαρακτηρίζεται το κτίριο ως δίστυλο πλαισιακό? θα πρέπει ΟΛΑ τα υποστυλώματα να συνδέονται σε πλαίσιο κατά την μία μόνο διεύθυνση?αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 @ΕΡΜΙΟΝΗ Eνα δειγμα απο τον ΕΚ8... Δεν ξερω αν εννοεις κατι τετοιο... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Μήπως αναφέρεσαι σε "δυαδικό" σύστημα; Χμμ,έχεις δίκιο για το "δίστυλο".Δεν το είχα προσέξει Link to comment Share on other sites More sharing options...
noutsaki Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 καλημέρα. όχι, αναφερόμουν σε αμιγώς πλαισιακό.συγκεκριμένα το αναφέρει στις σελίδες 33-34 των σημειώσεων του. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Str_eng Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Το q σχετίζεται με την πλαστιμότητα μετακίνησης μδ (δες σχετικά και ΕΝ 1998-1 5.2.3.4.(3)): " ... μδ=q εάν T1 > TC, μδ=1+(q-1)TC/T1 εάν T1<TC .." Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΡΜΙΟΝΗ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2011 σας ευχαριστω ολους σας παρα πολυ..νομιζω πως βγαλαμε ακρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα