apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Θεμα επειγον. Είμαι τώρα σε εγκατασταση 40 πάνελ 235 SANYO με SolarEdge SE10K και το σύστημα μου βγάζει 6500 KW. Τι στο καλό πάει λάθος? Το σύστημα είναι ντάλα στον ήλιο...
deathlok Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 έχεις 40 voltage στα άκρα του string; έχει πετύχει το pairing 40/40
apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Εχω 41 V και έχει πετύχει 40 /40 powerboxes
deathlok Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 το +1 θα το θεωρήσω απλά σφάλμα. Αν έχεις υπολογιστή συνδεδεμένο με το inverter κοίτα τα data που στέλνει κάθε πάνελ για μεγάλες διαφοροποιήσεις με το software τις solaredge. μπορείς και από την γελοία μικρή οθόνη του αλλά θα πρέπει να σημειώνεις (θέλει 15 λεπτά για να τα δείξει όλα) είναι και 4 και μισή...
gts007 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Είσαι σε εγκατάσταση 4 το απόγευμα και βγάζει μόνο 6.5 kW? Κάντους μήνυση, σε κοροϊδέψανε....
stayros Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 40 X N235SE10 θα έχουν σε NOCT 7.12kW άρα τα 6,5 δεν απέχουν πολύ. Υποθέτω για να επέλεξες solar edge θα έχεις σκιάσεις, μη νότιους προσανατολισμούς κτλ άρα τα 6.5kW δεν είναι κάτι παράλογο.
gts007 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Ρε παιδιά τι λέμε? Φυσιολογικότατη τιμή είναι τα 6.5kW εκείνη την ώρα, ακόμα και για νότιο προσανατολισμό. Όποιος περίμενε 10 ή 9 προφανώς δεν έχει ξαναβάλει αλλά και ούτε ξέρει πως συμπεριφέρεται ένα ΦΒ.
apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Λοιπόν περίμενα γύρω στα 8 για αυτο και διάλεξα Sanyo & SolarEdge. Αυριο θα συνεχίσω το τσεκάρισμα αλλα΄έχουμε και λέμε: 1) Βάσει SolarEdge θερμοκρασία λειτουργίας είναι 40 C και είχα 45 άρα ίσως δικαιολογεί απώλειες. 2) Δεν έχω σκιάσεις καθόλου και είναι τέλεια προσανατολισμένο σε βαθμό ακριβείας 3) Παραθέτω μετρήσεις μόλις έκλεισα τον inverter (χωρίς κωδικούς απο powerboxes για ευνόητους λόγους) S/N Vin [V] Vout [V] I [A] E [Wh] Time xxxxxxxxx1 41,125 18,875 2,306243896 13 17:10:02 xxxxxxxxx2 48,125 23,375 0,049999952 0 17:01:59 xxxxxxxxx3 40,5 19,125 2,375 13 17:09:57 xxxxxxxxx4 40,875 19,25 2,381248474 10,75 17:08:41 xxxxxxxxx5 40,75 18,5 2,4375 1,25 17:02:52 xxxxxxxxx6 41,625 18,625 2,237495422 9,25 17:07:58 xxxxxxxxx7 40,875 18,5 2,368743896 10 17:08:15 xxxxxxxxx8 40,5 19,375 2,506248474 9,75 17:07:49 xxxxxxxxx9 39,875 18,875 2,549995422 1,75 17:03:08 xxxxxxxx10 40,75 19 2,399993896 12 17:09:18 xxxxxxxx11 39,375 18,875 2,581245422 1,75 17:03:14 xxxxxxxx12 40,375 18,75 2,5625 2 17:03:17 xxxxxxxx13 40 19,375 2,487495422 10,5 17:08:16 xxxxxxxx14 39,625 18,875 2,375 12,25 17:09:36 xxxxxxxx15 40,25 19 2,59375 2,75 17:03:38 xxxxxxxx16 40,75 19,375 2,424995422 13,25 17:09:55 xxxxxxxx17 41,625 19 2,262496948 14,5 17:10:57 xxxxxxxx18 39,875 18,5 2,362495422 11,5 17:09:10 xxxxxxxx19 39,5 19,375 2,5 13,25 17:09:56 xxxxxxxx20 40,625 18,5 2,399993896 10 17:08:06 xxxxxxxx21 41,125 19,625 2,418746948 14,75 17:10:41 xxxxxxxx22 40,625 19 2,349998474 11,25 17:09:02 xxxxxxxx23 40 18,375 2,212493896 10,5 17:08:59 xxxxxxxx24 40,875 18,75 2,293746948 11,75 17:09:20 xxxxxxxx25 39,875 18,5 2,46875 8,25 17:07:07 xxxxxxxx26 40,875 19,25 2,337493896 13,75 17:10:22 xxxxxxxx27 41,375 19 2,287498474 13,25 17:10:14 xxxxxxxx28 39,25 19 2,449996948 11,25 17:08:54 xxxxxxxx29 40,25 18,75 2,375 8,5 17:07:20 xxxxxxxx30 40,5 18,75 2,449996948 6,25 17:05:49 xxxxxxxx31 41,25 19,125 2,393745422 10,25 17:08:13 xxxxxxxx32 41 19 2,424995422 11,25 17:08:46 xxxxxxxx33 40 18,75 2,4375 10 17:08:10 xxxxxxxx34 40,625 18,625 2,34375 12 17:09:29 xxxxxxxx35 40 19,125 2,53125 7,75 17:06:37 xxxxxxxx36 40,125 19,125 2,40625 9,75 17:08:02 xxxxxxxx37 41,625 19,125 2,34375 8,5 17:07:12 xxxxxxxx38 41 19,5 2,40625 11,25 17:08:47 xxxxxxxx39 40,625 18,625 2,331245422 8,5 17:07:26 xxxxxxxx40 40,5 19,125 2,399993896 10 17:08:17 4) Έβαλα Solaredge χωρίς να έχω σκιάσεις για να πάρω με άνεση το 19% των Sanyo και το 25% των powerboxes. Νομίζω ότι έτσι λένε οι κατασκευαστές... 5)Θα περιμένω αύριο το πρωί που οι θερμοκρασίες είναι μικρές ακόμα για να πάρω και νέες μετρήσεις τις οποίες και θα παραθέσω
stayros Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Αν έχεις τέλειο προσανατολισμό και μηδέν σκιάσεις γιατί διάλεξες SE???
apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 4) Έβαλα Solaredge χωρίς να έχω σκιάσεις για να πάρω με άνεση το 19% των Sanyo και το 25% των powerboxes. Νομίζω ότι έτσι λένε οι κατασκευαστές... Γι αυτό τον λόγο. Και αν δεν κάνω λαθος η Solaredge δεν λέει πουθενά το δικό μου το μηχάνημα είναι μόνο για σκιάσεις. Αλλά λέει "εμένα δουλεύει καλύτερα απο τα άλλα και όταν έχει σκιάσεις και ετσι εξοικονομείς inverters" κλπ κλπ....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα