Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Χαιρετώ όλους σας,

 

είμαι αρκετό καιρό μέλος στο forum αλλά τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζω πρόβλημα (απορία) με μία μελέτη κεντρικής θέρμανσης και για αυτό γράφω. Έψαξα στο forum για απάντηση αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό.

 

Σε δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης (ακτινωτό δισωλήνιο ή σώμα και κύκλωμα) γνωρίζετε ποια είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του νερού στους αγωγούς?

 

Στη μελέτη που πραγματοποιώ τώρα η μικρότερη που υπολογίζω είναι 0,13m/sec ενώ η μέση ταχύτητα του νερού είναι 0,18m/sec.

Είναι αποδεκτό αυτό ή πρέπει να βρω μία λύση?

Οι διατομές των σωλήνων δεν μικραίνουν άλλο...

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δημοσιεύτηκε

Ενδεικτικές τιμές για το νερό σε χαλύβδινους σωλήνες

DN 1/2'' (u min = 0,23 m/s, u max = 0,72 m/s, Q min = 180 l/h, Q max = 550 l/h)

DN 3/4'' (u min = 0,35 m/s, u max = 0,80 m/s, Q min = 400 l/h, Q max = 900 l/h)

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Έχουμε στοιχεία για χάλκινο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 13, 14, 16mm?

Δημοσιεύτηκε

http://users.sch.gr/fantakis/ARTHRA/14.PTOSH-PIESHS%20.pdf

 

Δες το διάγραμμα χαλκοσωληνα απο το παραπανω

και ενα αντίστοιχο θέμα

http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=27232&highlight=%F4%E1%F7%FD%F4%E7%F4%E1

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ kosmas85. Από το διάγραμμα καταλαβαίνω ότι η ελάχιστη

ταχύτητα είναι 0,3m/sec.

Είναι η ελάχιστη ταχύτητα που μπορώ να έχω σε ένα χαλκοσωλήνα όμως ή η ελάχιστη ταχύτητα που έχει το διάγραμμα?

 

Έχω βρει σε βιβλιογραφία και τεχνικούς οδηγούς ότι οι ταχύτητες σε δισωλήνιο

πρέπει να είναι 0,4-0,8m/sec χωρίς όμως να λένε γιατί.

Σε ένα εγχειρίδιο έλεγε ότι σε δίκτυα ζεστού νερού η ταχύτητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,4 m/sec για να μπορεί να σπρώξει το νερό τις φυσαλίδες αέρα (ακόμα και σε δίκτυα με κλίση). Τα εγχειρίδια δεν τα πολύεμπιστεύομαι...

Δημοσιεύτηκε
Ευχαριστώ για την απάντηση.

Έχουμε στοιχεία για χάλκινο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 13, 14, 16mm?

 

Για σωλήνες από χαλκό 16,5x18 mm ίδια δεδομένα με τους DN 1/2'' και 20,0x22 mm ίδια δεδομένα με τους DN 3/4''.

 

Οι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας είναι μεγαλύτεροι όσο αυξάνει ο αριθμός Reynolds. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος εκτός από τις φυσαλίδες αέρα που λέει το εγχειρίδιο...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.