Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Γνωρίζει κανείς ποιο μέγεθος αντιπροσωπεύει η Χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ) στα τιμολόγια της ΔΕΗ ?

Είναι σε kW, επομένως πρόκειται για ισχύ.

Όμως ποια ισχύς είναι ?

Μήπως η μέγιστη που μετρήθηκε στο χρονικό διάστημα της μέτρησης ?

Δημοσιεύτηκε

Μήπως η μέγιστη που μετρήθηκε στο χρονικό διάστημα της μέτρησης ?

Οχι αυτη λεγεται ΚΜΖ (Καταμετριθεισα μεγιστη Ζητηση)

 

Χρεωστεα ειναι αυτη που τελικα χρεώνεται απ οτι γνωριζω με μια μικρη επιφύλαξη διοτι στην ΔΕΗ τελικα ποτε δεν ειμαι σιγουρος...

Δημοσιεύτηκε

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, για τιμολόγιο μέσης τάσης Β1, Β2 κλπ, η ΧΖ είναι το γινόμενο της ΜΖ (Μέγιστη Ζήτηση) επί του ΣΥΝΤ.ΠΡΟΣΑΡΜ (Συντελεστή Προσαρμογής).

 

Οι οδηγίες και οι υπολογισμοί της ΜΖ και του ΣΥΝΤ.ΠΡΟΣΑΡΜ αναφέρονται στις σελίδες στο site της ΔΕΗ

 

@ΝΙΚΟΣΤΡΙ: εάν αναφέρεσαι σε μέση τάση, κάνεις λάθος!

  • 9 months later...
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά, γειά σας.Έχω το εξής πρόβλημα:Έχω πάρει ένα λογαριασμό ρεύματος μια βιομηχανικής εγκατάστασης με σκοπό να προτείνω κάποια αντιστάθμιση αέργου ισχύος.Το πρόβλημα είναι ότι στο λογαριασμό κάτω κάτω μου λέει ότι το συνφ είναι 1. Απ'ότι γνωρίζω δεν έχει υποστεί κάποια αντιστάθμιση αέργου ισχύος.Τι μπορεί να έχει γίνει με το λογαριασμό?Πρέπει να χρησιμοποιήσω καταγραφικό αέργου ισχύος ώστε να έχω την ακριβή εικόνα?Τέλος, επειδή ένα καταγραφικό τέτοιο είναι πολύ ακριβό, μήπως μπορώ να απευθυνθώ κάπου για ενοικίαση ενός τέτοιου οργάνου?Ευχαριστώ.

  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε

Υπάρχουν τα δύο εξής σενάρια φίλε Αντώνη για να γνωρίζεις

 

Α. Αν η συμφωνυμένη ισχύς είναι μέχρι και Νο.2 (3x40 A ασφάλειες στο μετρητή της ΔΕΗ , 3x35 A στον γεν. πίνακα/ τιμολόγια Γ21) , ο συντελεστής ισχύος (συνφ) λαμβάνεται ως 1,000 .

Β. Αν η συμφωνημένη ισχύς είναι από Νο.2 και πάνω , υπάρχει η περίπτωση να μην μετριέται το συνφ , να λαμβάνεται ως 1,000 ,αλλά να χρεώνονται διαφορετικα οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (τιμολόγια Γ22)

 

Εδώ τα τιμολόγια της ΔΕΗ

 

Γ21 και Γ22

 

Εδώ πως υπολογίζονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις στο λογαριασμό

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Ωραία Σταύρο

 

Σύγχωρεσε με αν ακουστεί χαζό αλλά στην περίπτωση που έχεις μια παροχή Νο3 και η ΔΕΗ δεν καταγράφει το συνφ με αποτέλεσμα να το θεωρεί 1. Αν με όργανο μετρήσουμε το συνφ=0,75 έχει νόημα να το βελτιώσουμε;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.