tseronis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Στον "χωρο" υπαρχουν διαφορα πεδια που επαγουν τασεις/ρευματα σε ελευθερους ακροδεκτες. Δεν αρκουν σε καμια περιπτωση να ριξουν τον ΔΔΕ διοτι βρισκονται στην ταξη των uA. Στους ακροδεκτες των πολυμετρων και παλμογραφων φαινονται διοτι τα οργανα καθως διαθετουν διαταξη τελεστικου ενισχυτη μετρησης συνεπώς εχουν πολυ μεγαλη αντισταση εισόδου. Ρευματα που μπορουν να ριξουν τον ΔΔΕ ή να αναψουν λαμπες τυπου LED ενω η παροχη τους ειναι κλειστη ειναι συνηθως Χωρητικες ζευξεις μεταξυ παραλληλων οδευσεων αγωγών. Στην πραξη ο ΔΔΕ ειναι ενας αθροιστικος μετασχηματιστης και αυτoi λειτουργουν μονο οταν υπαρχει καποια ένταση. Αν θελει καποιος να μετρησει την ενταση διαρροης μπορει να κενει τα εξης: 1) Να συνδεσει το πολυμετρο σε σειρα. Τα πολυμετρα εχουν συνηθως 2 εισόδους που αντιστοιχουν σε δυο εσωτερικα shunt(αντιστασεις ακριβειας χαμηλης αντιστασης) α)10Α β)200mA 2) να παρει εναν μετασχηματιστη μετρησης εντασης (πηνιο) και να περασει πολλαπλες φορες το καλωδιο μετρησης απο μεσα ωστε να προσαρμοσει την κλιμακα στο οργανο που διαθετει ή να το περασει πολλες φορες απο την αμπεροτσιμπιδα. Η καθε περιελιξη ειναι πολλαπλασιαστης για την μετρουμενη ένταση 3) Να χρησιμοποιησει ενα οργανο μετρησης βροχου 4-20mA Μια διαταξη δοκιμης υποθετω πως φτοιχνεται ευκολα με ενα LM317 ενα ποντεσιομετρο 200Ω σε σειρα με μια μπαταρία των 9V. Αν βρω κανενα διαρροης θα το δοκιμασω..... 1
tseronis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δηλαδή αν παρεμβάλλουμε το σώμα μας δε θα πέσει χωρίς φορτίο ο ΔΔΕ λόγω μεγαλύτερης αντίστασης? Να αρχίσω τα πειράματα? Λογικα όχι. Δοκιμασε και αν δεν δουμε αλλο post θα καταλάβουμε
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα