evimar87 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Καλησπέρα, Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει για το πως θα υπολογίσω την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh μιας αντλίας, έχοντας γνωστά το μανομετρικό και την παροχή της; Για παράδειγμα, αντλία με παροχή 20 κυβικά μέτρα/h και μανομετρικό 8 μέτρα. Πώς θα υπολογίσω την ενέργεια; Το χρειάζομαι για την διπλωματική μου εργασία! Σας ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Η ισχυς για την κινηση της αντλιας ειναι : Ν=(Q*h*γ)/75*n σε HP Q = παροχη Η = μανομετρικο γ = ειδικο βαρος νερου n = βαθμος αποδοσης Και αν ειχες κανει και μια αναζητηση ...http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=18641&highlight=%E9%F3%F7%FD%F2+%E1%ED%F4%EB%DF%E1%F2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Η σχέση που έδωσε ο Κοσμάς δίνει την μηχανική ισχύ P2 στην είσοδο της αντλίας. Για να βρεις την ηλεκτρική ισχύ P1 που απορροφά ο κινητήρας της αντλίας, πρέπει να διαιρέσεις την P2 με τον βαθμό απόδοσης του κινητήρα. Η σχέση του Κοσμά έχει άγνωστο τον βαθμό απόδοσης, τον οποίο μπορείς να βρεις από διάγραμμα του κατασκευαστή. Επίσης, μπορείς να βρεις απευθείας την P2 από διάγραμμα του κατασκευαστή. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Ναι σωστά .. όλα έχουν βαθμό απόδοσης. Ακόμα και ο ηλεκτροκινητήρας. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
evimar87 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Άρα πρέπει αφού υπολογίσω το P2 να την διαιρέσω με τον βαθμό απόδοσης. Μπορώ να βάλω την απόδοση = 1; Από κατασκευαστή δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά της αντλίας, απλά έχω το μανομετρικό και την παροχή από την τεχνική έκθεση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Μπορώ να βάλω την απόδοση = 1; Για τον κινητήρα ή την αντλία? Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ προτιμότερο να πάρεις βαθμό απόδοσης κατ' εκτίμιση. Για κινητήρες δες ενδεικτικά εδώ Για την αντλία σίγουρα μπορείς να βρεις στοιχεία από τον κατασκευαστή. Για να μην μιλάμε στον αέρα, πιο ακριβώς είναι το θέμα σου (εκλογή κινητήρα? διαστασιολόγηση αγωγών?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Για παράδειγμα, αντλία με παροχή 20 κυβικά μέτρα/h και μανομετρικό 8 μέτρα. Πώς θα υπολογίσω την ενέργεια; Αυτή η αντλία τη υγρό θα δουλεύει, τη περιεκτικότητα σε ξένα σώματα θα έχει και σε τη μέγεθος, σε ποια θερμοκρασία θα είναι το υγρό, ποιος τύπος αντλίας σε βολεύει, επιφανείας , (κάθετη/οριζόντια) ή υποβρύχια, η πτερωτή θα είναι μια ή θα είναι πολυβάθμια, θα είναι από voryl,ορείχαλκο , ASI 304. Για αυτά τα κυβικά με αυτό το μανομετρικο ένας κινητήρας μονό/τριφασικός 1,5 ΗΡ είναι υπέρ αρκετός 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Ο βαθμός απόδοσης της εξίσωσης του kosmas85 είναι ο ολικός βαθμός απόδοσης: ηtot = ηp ηtr ηm Η εγκατεστημένη ισχύς του κινητήρα της αντλίας Ninst είναι μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζεις με την προηγούμενη εξίσωση. Ninst = βN N < 1 kW, β = 2-1.5 N = 1-5 kW, β = 1.5-1.2 ................................ N > 50 kW, β = 1.1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
evimar87 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Τα μοναδικά δεδομένα που έχω π.χ. για αντλίες λάσπης (υπάρχουν στη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης μιας ΜΕΥΑ) είναι: παροχή: 20 κυβικά μέτρα/h μανομετρικό: 8m μπορώ με αυτά τα δεδομένα από μελέτη να υπολογίσω τα KW που καταναλώνει η αντλία κατά τη λειτουργία της; Θέλω να βρω τα KW, για να υπολογίσω μετά την ετήσια κατανάλωση (KWh), με σκοπό τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης ΜΕΥΑ. Δεν είναι δηλαδή τόσο μηχανολογικό το θέμα, όσο του ότι απλά θέλω έναν τέτοιο τύπο. :confused: Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Όπως ειπώθηκε παραπάνω, πρέπει να βρείς τον βαθμό απόδοσης της συγκεκριμένης αντλίας για το συγκεκριμένο μανομετρικό και της συγκεκριμένη παροχή. Δεν μπορείς να υποθέσεις έναν βαθμό απόδοσης, εκτός κι αν δεν σε απασχολεί να έχεις σφάλμα 15%~20%. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα