iliekater Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 05:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 05:05 πμ Ξέρεις σε ποιό Νόμο - άρθρο - παράγραφο στηρίζονται ;
NiPa Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 09:57 πμ Eχω μια προσθήκη δύο ορόφων σε οικοδομή με υπόγειο ισόγειο και πρώτο όροφο και δεν μπορώ να βάλω λεβητοστάσιο και τη δεξαμενή καυσίμου στο υπόγειο .Κατω από ποιες προυποθέσεις μπορώ να βαλω αυτούς τους χώρους στο δώμα και αν ναι , μετράνε στον σ.δ.;
JOHNATHAN Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 08:38 μμ Απαγορεέυται αυστηρά η εγκατάσταση Λεβητοστασίου και κυρίως δεξαμενής πετρελαίου σε Δώμα κτιρίου από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας από όσο γνωρίζω.
koskostas Δημοσιεύτηκε December 23, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2009 at 12:24 μμ απο τι ξερω και έχω αντιμετωπίσει σε μία περιπτωση, επιτρέπεται δεξαμενή σε ξεχωρο πυροδιαμέρισμα, αλλα το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι πλέον μετράει στον συντ.δόμησης το δώμα και ο χωρος αποθήκης.
pavloselef Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 06:31 μμ Τελικά μπορεί η όχι να εγκατασταθεί Λεβητοστάσιο σε δώμα; Οι πιο πάνω απαντήσεις διίστανται.
pavloselef Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 09:41 πμ Καλημέρα. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με μια δουλεία που έχω; Θέλω να κατασκευάσω ένα λεβητοστάσιο σε δώμα τριώροφης οικοδομής. ( Επιτρέπεται φτάνει να είναι σε πυροδιαμέρισμα.) Η κατασκευή θα αποτελείται από πυροδιαμερισμα και από ότι διάβασα σε αλλα θέματα στο φορουμ θα πρέπει: - Το δάπεδο του λεβητοστασίου να αποτελεί στεγανή λεκάνη αρκετής χωρητικότητας με απορροή που να οδηγεί σε ξεχωριστό φρεάτιο στον ακάλυπτο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το δίκτυο της πόλης. - Αν έχω δεξαμενή μέχρι 3 κυβικά μπορώ να έχω στον ίδιο χώρο καυστήρα και δεξαμενή. - Η δεξαμενή να εδράζεται σε μεταλλική βάση και να γειώνεται. - Αν ο καυστήρας είναι πάνω από 150ΚW η δεξαμενή πάει σε δικό της χώρο. - Το ύψος του λεβητοστασίου να είναι 2,2μ αν ο καυστήρας είναι <70KW και 2,4μ αν >70KW. Δεν ξέρω αν τα παραπάνω είναι σωστά η αν έχω ξεχάσει κάτι ( παρακαλώ συμπληρώστε η διορθώστε). Αν θα μπορούσε κάποιος να μου πει ποιες είναι οι ελάχιστες διαστάσεις ενός τέτοιου λεβητοστασίου θα με βοηθούσε πολύ, οπως και ποιές μηχ. μελέτες χρειάζονται. Επίσης δεν μπόρεσα να μάθω στην πολεοδομία αν σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται κάποια αυτοψία από την πυροσβεστική η από κάποιον άλλο φορέα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε βοήθεια.
ckiriako Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 10:26 πμ Διαβασε αρχικα το αρθρο 27 του κτιριοδομικου.
gliv Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 02:03 μμ Απλά συμπληρώνω: Υπάρχει ελάχιστη απόσταση δεξαμενής από λέβητα και καπναγωγό 2μ. ή 1μ αλλά με μονωτικό τοίχωμα. Η δεξαμενή, έχει ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο και μπροστά αλλά και από το δάπεδο. Έτσι θα βγάλεις τις διαστάσεις που θέλεις (έχει και ο λέβητας απαιτήσεις). Δες και: http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108370.html Με την καμινάδα τι θα κάνεις; Έχεις μικρό ύψος και θέλει προσοχή ο ελκυσμός της. 1
CostasV Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 02:10 μμ Έχεις μικρό ύψος και θέλει προσοχήο ελκυσμός της. Αυτό δεν είναι πρόβλημα σε καυστήρες με ανεμιστήρα που είναι πλέον σχεδόν όλοι. Μόνο σε καυστήρες με φυσικό ελκυσμό θα μπορούσε να ήταν πρόβλημα, και αυτό είναι εύκολο να διορθωθεί.
JasonK Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 02:18 μμ Διαβασε αρχικα το αρθρο 27 του κτιριοδομικου. Υπάρχει σε pdf ή τελοσπάντων κάπου ο κτηριοδομικός ή ο ΓΟΚ; Έχουν κάποια διαφορά ή πρόκειται για το ίδιο πράγμα; (Συγγνώμη αν οι ερωτήσεις μου είναι άκυρες αλλά είμαι νέος συνάδελφος )
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα