gliv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2010 Υπάρχει σε pdf ή τελοσπάντων κάπου ο κτηριοδομικός ή ο ΓΟΚ; Έχουν κάποια διαφορά ή πρόκειται για το ίδιο πράγμα; Δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά. Δες το link που δίνω (στο προηγούμενο μήνυμά μου). Είναι του υπουργείου. Έχει όλη την νομοθεσία σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό δεν είναι πρόβλημα σε καυστήρες με ανεμιστήρα... και αυτό είναι εύκολο να διορθωθεί. CostaV, συμφωνώ με αυτό που λες αλλά δεν είπα ότι είναι πρόβλημα. Είπα ότι θέλει προσοχή (επειδή ξεφεύγει από το σύνηθες). Αντιστοίχως, υπάρχουν και λέβητες με μεγάλη αντίθλιψη καυσαερίων. Φυσικά και ρυθμίζεται...
allotrios Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Τελικά ρε παιδιά επιτρέπεται το λεβητοστάσιο μαζί με τη δεξαμενη καυσίμου να τοποθετηθεί στο δώμα; Απ' ότι κατάλαβα μάλλον όχι! Στο μπαλκόνι επιτρέπεται; έχω μια περίπτωση για την τοποθέτηση λέβητα 35000 θερμίδων και δεξαμενής 1 τόνου. Στο δώμα ή στο μπαλκόνι, υπάρχει τέτοια περίπτωση;
erling Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 38. Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων Άρα δεν επιτρέπετε η τοποθέτηση στον εξώστη καμίας μόνιμης κατασκευής και ως τέτοια λογίζεται και ο καυστήρας με την δεξαμενή.
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Είχα την εντύπωση ότι ο λόγος που απαγορεύεται ο λέβητας πετρελαίου (ή/και η δεξαμενή πετρελαίου), καθώς και κάθε άλλη κατασκευή μόνιμη (ή ακόμη και μη-μόνιμη, όπως π.χ. οι ντουλάπες μπαλκονιού) είναι, ότι οι εξώστες είναι (ή καλύτερα, θεωρούνται) κοινόχρηστοι χώροι, και όχι ότι οι εξώστες χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση και την προσωρινή διαμονή ανθρώπων. Κάνω λάθος;
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 KW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. 2.4.1.5. Τα λεβητοστάσια και οι χώροι που συνδέονται με την εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να αποτελούν σαφώς ξεχωριστό χώρο εντός ή εκτός του υπόλοιπου οικοδομικού όγκου και να περιβάλλονται από τοίχους. • Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 2.4.3.1. Για την αποθήκευση υγρών ή στερεών καυσίμων και για συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ πάνω από 150 KW, απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερου χώρου αποθήκευσης καυσίμων στο κτίριο. Ο χώρος αποθήκευσης καυσίμων πρέπει να χωρίζεται από το λεβητοστάσιο ή άλλο διπλανό χώρο με τοίχο από άκαυστα υλικά. Ειδικά για την περίπτωση αποθήκευσης πετρελαίου, ο τοίχος αυτός πρέπει να είναι στεγανός και ανθεκτικός στη φωτιά. Ο τοίχος αυτός αρκεί να είναι κατασκευασμένος είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από δρομική πλινθοδομή εκατέρωθεν επιχρισμένη είτε από μπατική πλινθοδομή χωρίς διαμπερείς οπές. Εναλλακτικά μπορεί ο τοίχος αυτός να είναι οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, εφόσον αποδεδειγμένα έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστο μιας ώρας. 2.4.3.3. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαγιάς.
myri Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 παιδιά να ρωτήσω κάτι σχετικό; όταν η θέρμανση γίνεται με φυσικό αέριο από δικτυο δεν υπάρχει αποθήκευση καυσίμων έτσι δεν έιναι;
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Ακριβώς. Για αυτό το λόγο και επιτρέπεται η τοποθέτηση ατομικών μονάδων στους εξώστες. Αυτό όμως μόνο για Φ.Α., γιατί από τον κτιριοδομικό απαγορεύεται ρητά η χρήση υγραερίου (που προφανώς κάνει χρήση δεξαμενών).
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2010 nikkmech, στις ατομικές εγκαταστάσεις που έχουν λέβητα στο μπαλκόνι, η ισχύς του λέβητα είναι συνήθως κάτω από 45 kW. Οι διατάξεις του μηνύματος #25, δεν απαγορεύουν την εγκατάσταση ενός λέβητα μικρότερου από 45 kW.
erling Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2010 CostasV, οι εξώστες δεν είναι κοινόχρηστοι χώροι. Μπορείς εσύ να έρθεις στον δικό μου? Σαφώς και όχι. Θα επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες την αλλαγή των πλακιδίων στον εξώστη μου? Σαφώς και όχι. Και επειδή το είχα ψάξει παλαιότερα, η συνολική απάντηση στο ερώτημα περί επιτρεπόμενης θέσεως λέβητα και δεξαμενής, είναι τα δύο post #23 και #25.
nikmmech Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2010 Costasv ακριβώς αυτό λέω κι εγώ στο πρώτο μήνυμα. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ατομικών μονάδων είναι κάτω από 45 kW, δεν υπάρχει απαίτηση για ξεχωριστό χώρο λεβητοστασίου και μπορούν να τοποθετηθούν στους εξώστες νόμιμα. Στο δεύτερο μήνυμα αναλύω το θέμα μόνο από την σκοπιά του καυσίμου και της αποθήκευσής του.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα